Recommended Posts

τα Τ3 δεν μπαινουν στον καθε καταναλωτη?

 

Οντως στα σχεδια που εχω δει, απεικονιζονται τα αντικεραυνικα πρις τις ασφαλειες.

 

Γενικα γιατι χρειαζονται ξεχωριστες ασφαλειες τα αντικεραυνικα?

Link to comment
Share on other sites

τα Τ3 δεν μπαινουν στον καθε καταναλωτη?

Οντως στα σχεδια που εχω δει, απεικονιζονται τα αντικεραυνικα πρις τις ασφαλειες.

Τα Τ3 τα βάζεις συνήθως στους υποπίνακες όταν έχουν μεγάλη απόσταση από το Γ.Π., ή γενικά ναι, στον κάθε καταναλωτή (>30m ή >40m).

Αλλά και πάλι εξαρτάται αυτό από το ΣΑΠ σου (αν έχεις ή όχι) και από τη μελέτη του κτίσματος.

Βασικά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντικεραυνικών ανάλογα με τη χρήση και τι θέλεις να προστατεύσεις.

Αν θέλω να προστατέψω για παράδειγμα έναν Η/Υ τοπικά, θα χρησιμοποιήσω διόδους.

Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι από μόνο του αυτό το αντικεραυνικό θα αποσβέσει το πλήγμα.

Είναι μια σειρά με Απαγωγούς υπερτάσεων ξεκινώντας από απαγωγούς αερίων ή βαρίστορ στην κύρια είσοδο.

Σκέψου το σαν ένα αντικείμενο να πέφτει από ψηλά πάνω σε ένα ελατήριο και το κάθε τύλιγμα να παίζει το δικό του ρόλο στην απόσβεση (Το πρώτο θα δεχθεί μεγάλη δύναμη, το δευτερο μικρότερη κ.ο.κ). Δεν ξέρω αν ήταν ατυχές το παράδειγμα αλλά ελπίζω να βοήθησα.

Ο κάθε τύπος απαγωγού, μπορεί να απαγάγει διαφορετικό κεραυνικό πλήγμα, το οποίο μετριέται σε kV/μs.

 

Γενικα γιατι χρειαζονται ξεχωριστες ασφαλειες τα αντικεραυνικα?

Το αντικεραυνικό θα πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια για να μην επηρεάζεται από τις υπερτάσεις του δικτύου.

Αυτό επειδή αν βραχυκυκλώσει, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον πίνακά σου!!!

Έχω την εντύπωση ότι μερικές εταιρείες τα SPD τα βγάζουν ενιαία με την προστασία τους (μικροαυτόματο).

Link to comment
Share on other sites

μα τα αντικεραυνικα απο τις υπερτασεις προστατευουν......

Ναι αλλά το αντικεραυνικό δεν πρέπει να υπόκειται σε μόνιμη υπέρταση γιατί θα βραχυκυκλώσει και θα δημιουργήσει (ή υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσει) ζημιά στην εγκατάσταση.

Τα αντικεραυνικά προστατεύουν τη χαρακτηριστική καμπύλη της τάσης - έντασης RMS ( V-Irms) που είναι ένα στιγμιαίο pick. Περίπου <300μs - 350μs.

Ο Κεραυνός είναι ένα ταχύτατο μεταβατικό φαινόμενο και όχι μόνιμο.

Η Υπέρταση από το δίκτυο είναι συχνό φαινόμενο που μπορεί να επαναλαμβάνεται και να δημιουργηθεί με π.χ. επαφή φάσης-ουδετέρου χωρίς αντίσταση μεταξύ τους (ΜΠΑΜ!).

Έτσι προκαλεί φθορά του εξοπλισμού SPD και καταστροφή του, ή ακόμα μπορεί να προκαλέσει και ζημιά στον πίνακά σου όπως ξαναείπαμε.

 

Σημείωση εγκυκλοπαιδικής φύσης:

Κεραυνός: Ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε αέρα (σύννεφο) - γης.

Αστραπή: Ηλεκτρική εκκένωση ανάμεσα σε 2 αντίθετα φορτισμένα αέρια σώματα (σύννεφο - σύννεφο).

Link to comment
Share on other sites

τα Τ3 δεν μπαινουν στον καθε καταναλωτη?

 

Οντως στα σχεδια που εχω δει, απεικονιζονται τα αντικεραυνικα πρις τις ασφαλειες.

 

Γενικα γιατι χρειαζονται ξεχωριστες ασφαλειες τα αντικεραυνικα?

Καλησπέρα!

Τα Τ3 έχουν νόημα μόνο στην περίπτωση όπου έχουν προηγηθεί τα Τ2 και πρίν από αυτά τα Τ1 σε μια εγκατάσταση.

Όσον αφορά τη σειρά τοποθέτησης των αντικεραυνικών στον πίνακα, αυτή είναι η εξής:

Γενικός διακόπτης ---> Τηκτές ασφάλειες ---> Αντικεραυνικά ---> Μικροαυτόματοι.

 

Πηγη: ΕΛΕΜΚΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

διαβασα τυχαια οδηγιες τις ελεμκο για τα αντικεραυνικα (απο τα τευχη της εταιρειας που ειναι διαθεσιμα απο τη σελιδα τους).

Αναφερει οτι πρεπει να ασφαλιζονται τοσο για την προστασια της συσκευης οσο και για το καλωδιο. Ωστοσο σε εικονες που εχει δεν δειχνει ξεχωριστες ασφαλειες για αυτα.

Αναφερει οτι πρεπει να συνεργαζονται μονο με τηκτες ασφαλειες για να μην εππηρεαεται η λειτουργεια τους. Σε καθε περιπτωση μπαινουυν πριν τον ΔΔΕ.

Οι Τ1 δεν ειναι παντα απαραιτητοι. Το ιδιο και οι Τ3. Αναλογα το ειδος της εγκαταστασης και των φορτιων.

Οι διαφορα των Τ1 με τους Τ2 (και Τ3) ειναι οτι εκφορτιζουν σε διαφορετικες κυματομορφες κρουστικων ρευματων.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Τηκτές ασφάλειες πριν τα αντικεραυνικά. Ασφαλίζεις τη γραμμή + την εγκατάσταση στο τέλος ζωής των SPD.

Ασφάλειες γενικά προστατεύουν από εντάσεις (ρεύματα) και όχι τάσεις.....

Υπό προϋποθέσεις, συνήθως βάζεις ένα μέγεθος μεγαλύτερο από ότι είναι ο κεντρικός μικροαυτόματός σου.

Yπόψην, oι εκτροπείς δεν προστατεύουν σε TOV και βυθίσεις τάσεων ενώ οι αρμονικές τα "σκοτώνουν".

Link to comment
Share on other sites

Υπό προϋποθέσεις, συνήθως βάζεις ένα μέγεθος μεγαλύτερο από ότι είναι ο κεντρικός μικροαυτόματός σου.

 

ο λογος που βαζεις επιπλεον ασφαλειες ειναι για να ασφαλισεις την γραμμη (καλωδιο) αν εχει μικροτερη διατομη. Δεν βαζεις λοιπον ενα μεγεθος μεγαλυτερο αλλα αναλογο της διατομης του καλωδιου. διαφορετικα κρατας την ιδια διατομη και δεν χρειαζεσαι επιπλεον ασφαλειες.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.