Αρχιτεκτονικές προεξοχές μετράνε στο Δ;

Recommended Posts

Παιδιά οι αρχιτεκτονικές προεξοχές (<40cm) μτεράνε στην απόσταση Δ;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με το παλιό ΓΟΚ όχι. Με τον ΝΟΚ δεν ξέρω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

άρθρο 17

4. (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ) Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 16, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων

 

άρθρο 16

1. (εντος ε.ρ.σχ) (εκτος ε.ρ.σχ) (οικισιμοί χ.ε.ρ.σχ Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται τόσο για τα νέα κτίρια, όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν χώρους χρήσης του κτιρίου, αρχιτεκτονικές προεξοχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία και συστήματα σκίασης μέγιστου πλάτους ίσου με 1/4 Δ ή 1/4 δ.

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

αν θέλεις να κατασκευάσεις αρχιτεκτονική προεξοχή προέκταση του εξώστη, τι ισχύει ως προς την απόσταση και το πλάτος μέσα σε οικοδομική γραμμή (1/Π εως 2μ. + προεξοχή)???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν νομίζω να έχει περιορισμό. Θεωρούνται διαμορφώσεις εδάφους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

anthanal, Με Γοκ 2000 απαγορευόταν οι αρχ. προεξοχές, στην την επέκταση των εξώστων..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ανοικτές κλίμακες προς υπόγειο χώρο εντός Δ επιτρέπονται με το Ν.Ο.Κ. έχει καταλήξει κάποιος; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 17

7.  Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφόσον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές :

γ)   Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι αλλά στη παρ. 4 του ίδιου άρθρου " Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ.... δεν αναφέρει για σκάλες αλλά μόνο για κλίμακες κινδύνου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.