Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Αδυναμία Ρύθμισης πίεσης παροχης.


kalf@teilar.gr

Recommended Posts

Παρακαλώ βοηθήστε με στο εξης.

Μένω σε χωριό το οποίο έχει πίεση παροχής νερού 11 ατμ (μέτρηση από τον υδραυλικό μου). Κατά την εγκατάσταση του θερμοσίφωνα άνοιγε αμέσως η βαλβίδα πίεσης. Μου έβαλε ρυθμιστή και όριο τις 4 ατμ.. Μόλις όμως ανάψει ο θερμοσίφωνας η πίεση στον ρυθμιστή ανεβαίνει σε 3-4 λεπτά στις 9 ατμ και φυσικά ανοίγει και πάλι η βαλβίδα του θερμοσίφωνα . Με ενα ελάχιστο άνοιγμα του ζεστού νερου φυσικά η πίεση πέφτει αλλά άμεσα και πάλι ανεβαίνει. Αποτέλεσμα να μην μπορω να έχω ζεστό νερό. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα;

Σας ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Ο ρυθμιστής στα 2,5bar και δοχείο διαστολής στην είσοδο του θερμοσίφωνα, μεταξύ θερμοσίφωνα και βαλβίδας αντεπιστροφής (αν υπάρχει).

Προσοχή, δοχείο διαστολής στην έξοδο μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιστροφή ζεστού νερού στην ύδρευση (αν δεν υπάρχει, ή αν χαλάσει η βαλβίδα αντεπιστροφής).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.