Λέβητες: Σχέση Ισχύος-Περιεκτικότητας νερού-θερμαντικών σωμάτων


Demoiselle

Recommended Posts

Καλημέρα και χρόνια πολλά.

 

Διαβάζοντας τα χαρακτηριστικά διαφόρων compact λεβήτων με καυστήρα, διαπιστώνω πως υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν την ίδια ισχύ αλλά διαφορετική περιεκτικότητα νερού.

 

Π.χ. α)20 kw με 50 lt νερού & β)20 kw με 100 lt νερού.

Είναι προφανές ότι η περιεκτικότητα του νερού του λέβητα δεν παίζει ρόλο στην ισχύ του συστήματος παρά μόνο στην αδράνεια του.

 

Αν έχω σύστημα θέρμανσης με συνολική περιεκτικότητα νερού, ας πούμε, 100 lt νερού σε σώματα 30.000 θερμίδων σε 90/70/20. Μπορούν να καλύψουν οι παραπάνω λέβητες το σύστημα, και αν ναι ποιός από τους δύο θα έχει καλύτερη συμπεριφορά?

 

Έχω την εντύπωση πως ο β θα αργήσει περισσότερο να ζεστάνει τα νερά, αλλά αφού τα ζεστάνει, με έναν κύκλο που θα κάνει το νερό θα στείλει το ζεστό νερό στα σώματα, ενώ με τον δεύτερο κύκλο θα έχει ζεσταθεί όλο το κύκλωμα και έπειτα το σύστημα θα λειτουργεί για να διατηρεί τη διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής/επιστροφής.

 

Υπάρχει προβληματική λειτουργία αν από περίπου 35 kw που υπάρχουν στα σώματα, εγκατασταθεί λέβητας 20 kw? Η μεγάλη περιεκτικότητα νερού του λέβητα δεν βοηθάει?

Link to comment
Share on other sites

αν τα σωματα ειναι 35Kw σε συνθηκες 90/70/20 αυτο σημαινει οτι ειναι περιπου 20-22Kw σε συνθηκες 75/65/20 αρα λοιπον κανενα προβλημα.

Link to comment
Share on other sites

Η περιεκτικότητα νερού του λέβητα έχει ελάχιστη έως καμία σημασία στην ισχύς και απόδοση του λέβητα.

Edited by aithilenio
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Επομένως, η ισχύς του λέβητα πρέπει να καλύπτει την ισχύ των θερμαντικών σωμάτων, στη θερμοκρασία λειτουργίας τους.

Η περιεκτικότητα του νερού δεν μας απασχολεί στην επιλογή του λέβητα, μας απασχολεί όμως στη λειτουργία του καυστήρα (πόσες φορές θα ανάψει/σβήσει).

 

Έστω λοιπόν στο παραπάνω παράδειγμα, τοποθετήσω λέβητα 10 ή 15 kw. Τι θα συμβεί?

Τις μέρες με τις δυσμενέστερες συνθήκες, για τις οποίες έχουν υπολογισθεί οι απώλειες, το σύστημα δεν θα μας καλύψει.

Τι σημαίνει όμως αυτό, ακριβώς?

Ότι λόγω της μικρής ισχύος του λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες θέρμανσης, τα νερά θα επιστρέφουν στον λέβητα με διαφορά θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 15-20 βαθμών , οπότε ο λέβητας θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για φέρει τα νερά στην επιθυμητή θερμοκρασία, και θα έχουμε στα σώματα χαμηλότερες θερμοκρασίες από την επιθυμητή, άρα μικρότερη και ανεπαρκή απόδοση. Σωστά?

 

Αν το παραπάνω είναι είναι σωστό, θα μπορούσαμε να "καλύψουμε" την αδυναμία του λέβητα?,

α) ή με περισσότερες ώρες λειτουργίας, δεδομένου ότι απ' όσο ξέρω, κατά τους μηχανολόγους η λειτουργία θέρμανσης υπολογίζεται για 8 ώρες ημερησίως (?),

β) με ένα δοχείο αδράνειας, το οποίο αν και συνήθως χρησιμοποιείται όταν έχουμε περίσσεια προσφοράς ενέργειας από τη ζήτηση, να λειτουργήσει αντίστροφα και να αποθηκεύσει ενέργεια όταν δεν υπάρχει ζήτηση την οποία θα χρησιμοποιήσει συμπληρωματικά όταν θα υπάρχει.

 

Να σημειώσω, πως οι ερωτήσεις δεν αφορούν πραγματική κατάσταση (αν και θα μπορούσαν), και έχουν σκοπό θεωρητικής κατανόησης.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Τις μέρες με τις δυσμενέστερες συνθήκες, για τις οποίες έχουν υπολογισθεί οι απώλειες, το σύστημα δεν θα μας καλύψει.

Τι σημαίνει όμως αυτό, ακριβώς?

 

Αν τα σώματα σου σε συνθήκες q60 (90/70/20) είναι 30Kw τότε όποτε το ανάβεις η ανώτερη θερμοκρασία προσαγωγής που θα δείς θα είναι 50-55 βαθμούς.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ότι λόγω της μικρής ισχύος του λέβητα σε σχέση με τις ανάγκες θέρμανσης, τα νερά θα επιστρέφουν στον λέβητα με διαφορά θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 15-20 βαθμών , οπότε ο λέβητας θα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για φέρει τα νερά στην επιθυμητή θερμοκρασία, και θα έχουμε στα σώματα χαμηλότερες θερμοκρασίες από την επιθυμητή, άρα μικρότερη και ανεπαρκή απόδοση.

Να σημειώσω, πως οι ερωτήσεις δεν αφορούν πραγματική κατάσταση (αν και θα μπορούσαν), και έχουν σκοπό θεωρητικής κατανόησης.

 

To τελικό συμπέρασμα (υπογραμμισμένο) είναι σωστό, αλλά το σκεπτικό δε στέκει τόσο καλά. Το σύστημα τελικά θα δουλέψει ώστε η αποδιδόμενη ισχύς των σωμάτων να είναι ίση με την θερμική ισχύ που προσφέρει ο λέβητας.

 

Το ΔΤ των σωμάτων μειώνεται καθώς εξαρτάται από την απόδοση αυτών και την παροχή νερού: ΔΤ=Q/G, όπου Q η ισχύς και G η παροχή.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Η περιεκτικότητα νερού του λέβητα έχει ελάχιστη έως καμία σημασία στην ισχύς και απόδοση του λέβητα.

 

Οταν ο λεβητας δεν εχει νερο, ποση θα ειναι η ισχυς του και ποση η αποδοση του ?

Νομιζω μηδεν.

Link to comment
Share on other sites

Οταν ο λεβητας δεν εχει νερο, ποση θα ειναι η ισχυς του και ποση η αποδοση του ?

Νομιζω μηδεν.

Όση αναγράφετε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.

Ένας ηλεκτρικός λέβητας 20Kw περιέχει κάτω απο 1 λίτρο νερό.

Ένας ίδιος λέβητας επιτοιχος φυσικούς αεριου περιέχει λίγο παραπάνω.

Ένας ίδιος λέβητας πετρελαίου φυσικού αερίου αλλά δαπέδου μπορεί να περιέχει 30-40 λίτρα.

Ένας ξυλολέβητας ίδια ισχύος μπορεί να περιέχει 50-60 λίτρα νερό.

Δεν έχει σημασία τη περιέχει αλλά ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας σε νερό εν ροή.

Edited by aithilenio
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Οταν ο λεβητας δεν εχει νερο, ποση θα ειναι η ισχυς του και ποση η αποδοση του ?

Νομιζω μηδεν.

Ίσως ο συνάδελφος να εννοούσε όταν δεν έχει καθόλου νερό.... με το σκεπτικό να πάρουμε μια ακραία κατάσταση για να δούμε τι συμβαίνει.

Αν όμως δεν έχουμε καθόλου νερό, δεν έχουμε και μεταφορά ενέργειας. Θα έχουμε ισχύ καυστήρα, αλλά δεν θα έχουμε ισχύ λέβητα(=0). Νομίζω έτσι, έχει βάση το σκεπτικό του συναδέλφου.

Στην πραγματικότητα όμως ισχύουν αυτά που είπε ο aithilenio.

 

 

Με βασανίζει όμως αυτό που είπε ο miltos

Το ΔΤ των σωμάτων μειώνεται καθώς εξαρτάται από την απόδοση αυτών και την παροχή νερού: ΔΤ=Q/G, όπου Q η ισχύς και G η παροχή.

1. Όταν παρουσιάζεται χαμηλό ΔΤ στο κύκλωμα της τάξης των 5-7 βαθμών, παράδειγμα 62-55 ή 60-55 τότε:

α. έχουμε μικρή ισχύ -> αυξάνουμε την ισχύ (αν μπορούμε).

β. Μειώνουμε την παροχή -> κατεβάζουμε τον κυκλοφορητή μια σκάλα... αν αυτό δεν μας δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον ψηλό όροφο.

Υπάρχει άλλη αιτία για μικρό ΔΤ μεταξύ προσαγωγής/επιστροφής?

Υπάρχει θέμα ασφάλειας της εγκατάστασης αν μειώσουμε την ταχύτητα του κυκλοφορητή? ή μόνο ανεπαρκή λειτουργία του συστήματος? (μάλλον πρόβλημα στους πανω ορόφους)

 

2. Το ΔΤ εξαρτάται? ή επηρεάζει?, την απόδοση των σωμάτων?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.