Το 1998 εξεδόθη οικοδομική άδεια πενταόροφης οικοδομής με κατοικίες στους ορόφους, ένα κατάστημα και ένα εκπαιδευτήριο στο ισόγειο. Σύμφωνα με το τεύχος της στατικής μελέτης η σπουδαιότητα με την οποία μελετήθηκε είναι Σ2.

Στον ΕΑΚ αναφέρει ότι για εκπαιδευτικά κτήρια η σπουδαιότητα είναι Σ3. Στην προκειμένη περίπτωση το εκπαιδευτήριο αποτελεί περίπου το 10% της οικοδομής.

Με κάλεσαν να δώσω "βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτηρίου ότι τα στατικά φορτία της υπάρχουσας χρήσης καλύπτονται από τις παραδοχές της στατικής μελέτης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου"

Τα φορτία των πλακών είναι 2.00kN/m2 σε δύο πλάκες και 3,50kN/m2 στην τρίτη πλάκα. (Δεν ξέρω γιατί). Γενικά οι πλάκες έχουν καλό πάχος, δεν τσιγκουνεύτηκαν σε σκυρόδεμα). Τι προτείνετε ότι πρέπει να κάνω προκειμένου να δοθεί η παραπάνω βεβαίωση?

Απ' ότι βλέπω στον κανονισμό φορτίσεων για αίθουσες διδασκαλείας το φορτίο είναι 3,50kN/m2...

Η μελέτη έγινε από συγγενικό μου πρόσωπο.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 88
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ο κανονισμός φορτίσεων λέει 350, ο ευρωκώδικας 1 λέει διάφορες τιμές, ανάλογα αν υπάρχουν θρανία (είναι αδύνατη η συνάθροιση) ή όχι, καθώς και άλλα φορτία σε κεντρικές οδεύσεις (πλατύσκαλα - σκάλες μπορεί να έχουν μεγαλύτερες τιμές).

 

Σε κάθε περίπτωση, αφού η μελέτη έγινε για 200kg/m² δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση.

 

Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ξανά-λύσεις την οικοδομή για φορτία λειτουργία εκπαιδευτηρίου (που μάλλον θα "βγαίνει")...

Link to comment
Share on other sites

Το ποια υπηρεσία την ζητάει δεν το ξέρω. Μου το ζήτησε ο ιδιοκτήτης. Ζητάει ότι έγραψα, δηλαδή ΝΑΙ μόνο στατικά φορτία. Όχι εκπαιδευτήριο θα παραμείνει μόνο το μισό ισόγειο.

Ήταν εκπαιδευτήριο (κανονική άδεια) και απλά ξαναζητάνε όλα τα χαρτιά γιατί κάτι γίνεται με τις άδεις των φροντιστηρίων.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι τόσο απλό. Αν δεις την εγκύκλιο 8 του 98 θα δεις πως πρέπει να ελέγξεις όλο το κτίριο. Λάβε υπόψη σου επίσης πως σύμφωνα με την αλλαγή του ΕΑΚ το 2010 ο συντελεστής σπουδαιότητας εξαρτάται από την δυσμενέστερη χρήση ανεξαρτήτως τετραγωνικών.

Link to comment
Share on other sites

έχει υπόγειο;

 

αν όχι δεν έχεις πρόβλημα

 

αν ναι τότε δεν μπορείς να δώσεις

 

βέβαια μου κάνει εντύπωση να ζητάει κάποια υπηρεσία αυτό το χαρτί διότι μόνο η πολεοδομία μπορεί να το "καταλάβει" και όχι ο φορέας που αδειοδοτεί τα εκπαιδευτήρια

 

το πιο πιθανό είναι πως θα βγάλει νέα άδεια λειτουργίας αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ζητάει νέα βεβαίωση επάρκειας

 

μελέτη όλου του κτιρίου δεν απαιτείται γιατί η χρηση είναι υφ/νη

Link to comment
Share on other sites

Είναι η νέα νομοθεσία που πέρασε με το Μνημόνιο ΙΙΙ.

Ακόμα όμως είναι σε διαδικασίες για να μην ισχύσει για τα ήδη υπάρχοντα και αδειοδοτημένα φροντιστήρια/εκπαιδευτήρια κλπ.

 

Στο θέμα μας τώρα, μόνο μετά από μελέτη μπορεί να δωθεί βεβαίωση.

Link to comment
Share on other sites

Τι μελέτη όμως? Είναι για τα στατικά φορτία, να λύσω μόνο τις πλάκες και να δω οπλισμούς και πάχη? Και τι θα γράφω στη βεβαίωση?

Link to comment
Share on other sites

Είναι χρήση με μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Επιμένω πως απαιτείται έλεγχος όλου του κτιρίου.

 

@Evan

Καλωσήρθες φίλε!!

Edited by Αλέξανδρος
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.