Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύγκριση των ελέγχων των συνδέσεων μεταξύ προγραμμάτων


 

Recommended Posts

Παρών κι εγώ (ταξιδάκι ώς γνωστόν) ...αλλά πνίγομαι!!! Ήδη πρέπει να τελειώσω αυτό που έχουμε αρχίσει για το NEXT, οπότε αυτό θα το βάλω δεύτερο στη σειρά παιδιά!!.

Πάντως έχω μια πρόταση για τις συγκρίσεις. To demo του EC3 praxis έχει κάποιους συνδυασμούς φορτίσεων που δεν αλλάζουν για την demo έκδοση προτείνω να χρησιμοποποιήσουμε όλοι αυτά για κοινό σημείο αναφοράς.

Link to comment
Share on other sites

Να προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουν στο παράδειγμα 18 οι Βάγιας Ερμ Ιωαν για να κάνουμε και μια σύγκριση αφού το 'χουμε έτοιμο;

post-584-131887210986_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

@Αρης : έκανα τις αλλαγές που αναφέρεις και την έλυσα για 4 διαφορετικές περιπτώσεις :

 

1) πάχος πλάκας 40μμ και πέδιλο 2200Χ2200-ρηγματωμένο σκυρόδεμα.

2) πάχος πλάκας 60μμ και πέδιλο 2200Χ2200-ρηγματωμένο σκυρόδεμα.

3) πάχος πλάκας 60μμ και πέδιλο 2200Χ2200-μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα.

4) πάχος πλάκας 60μμ και πέδιλο 950Χ650-μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα.

 

Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων λέει οτι: εξασφαλίζοντας ικανές διαστάσεις θεμελίου, η αντοχή της σύνδεσης είναι ευθέως ανάλογη του πάχους της πλάκας, όπως θα περίμενε κανείς. Για μικρότερες διαστάσεις, το σκυρόδεμα γίνεται κρίσιμο, και παίζει μεγάλο ρόλο αν θα το θεωρήσεις ρηγματωμένο ή όχι. Για πολύ μικρές διαστάσεις, η μείωση της αντοχής γίνεται σχεδόν .... εκθετική.

 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο ακόλουθο PDF:

Περισσότερα αύριο που θα κάτσω να τα αναλύσω με ηρεμία.

 

@ iovo : καλώς ήρθες!!! Συμφωνώ. Θα πρέπει να μας δώσεις τα δεδομένα του EC praxis όμως, γιατί δεν το έχω εγκατεστημένο πουθενά...

 

edit @ evan: μάλλον αυτό που προτείνεις είναι το καλύτερο. Θα έχουμε και έτοιμη βάση σύγκρισης. Λείπουν όμως κάποιο δεδομένα για τα αγκύρια.

test_205.pdf

Link to comment
Share on other sites

Κατέβασέ το από εδώ. Δεν γράφω τις τιμές γιατί έχει για κάθε σύνδεση διαφορετικές φορτίσεις.

Link to comment
Share on other sites

@paktomenos :

 

Βλέποντας τα αποτελέσματα θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις...

 

1) Γενικά .Γιατί μπαίνουν 2 κοχλίες "μέσα" στο ΗΕΑ ? Σε τι εξυπηρετούν ?

2) Γενικά. Γιατί τέτοια μορφή οι ενισχύσεις και όχι παράλληλα και εκατέρωθεν του κορμού?

3) Ειδικά. Που υπάρχει Φ30 κοχλίας για αγκύρωση και μάλιστα 8.8 ποιότητα? (στην πιάτσα εννοώ)

4) Επειδή η ροπή είναι σχετικά μεγάλη προφανώς η πρώτη σκέψη είναι 2 σειρές από 3 αγκυρόβιδες πάνω και κάτω από τα πέλματα του ΗΕΑ και δοκιμές. Το πάχος της λαπάτσας το 15 είναι μικρό. Επίσης το μήκος αγκύρωσης 1μ για ουσιαστικά 2 βίδες μάλλον είναι μικρό.

 

Ελπίζω να βοήθησα....

Link to comment
Share on other sites

Mάλλον εχεις δίκιο chronism. Στις πακτώσεις κάποια προγράμματα κάνουν και έχτρα ελέγχους, το Robot κατά CEB και το EC praxis σύμφωνα με ETAG 001, οπότε περιπλέκεται το πράγμα.

Ας ρίξει κάποιος στο τραπέζι και κάποια απο τις παραπάνω συνδέσεις, κατά προτίμηση κάποια όπως περιέγραψε ο evan, από βιβλίο, να υπάρχει και έτοιμη η "σωστή" επίλυση, και τις δουλεύουμε παράλληλα.

Link to comment
Share on other sites

λοιπόν ξεκινάω την σύνδεση στην σελίδα 433 από βιβλίο ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - τόμος Ι - Ι. Βάγιας, Ι Ερμόπουλος, Γ Ιωαννίδης ----- Σύνδεση κορυφαίου κόμβου πλαισίου...

Link to comment
Share on other sites

Έτοιμο .... επαλήθευσα τους καθηγητές (ή το πρόγραμμα) :D ...

το δοκίμασα για την ροπή αντοχή του παραδείγματος ....

robot_millennium__project_structure__results_fem_none__results_171.pdf

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.