Συνάδελφοι καλησπέρα,

ήθελα τη βοήθειά σας. ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω για να υπολογίσω το ΕΕR; Ρωτάω γιατί έχει τρεις τιμές σε στο Cooling capacity και στο cooling power input.

 

attachicon.gif12.jpg

Συνάδελφοι ευχαριστώ για την βοήθεια αλλά μήπως κάποιος άλλος ξέρει πιο σίγουρα. Δεν μπορώ πουθενά να βρω μια σίγουρη απάντηση.

Link to comment
Share on other sites

Με γκουγκλάρισμα του μοντέλου βλέπω τα εξής τεχν. χαρακτηριστικά από μια εταιρία εμπορίας:

 

  • Ψυκτική απόδοση  KW  3.53   BTU   12.044  (2.047-13.512) BTU  
  • Θερμική απόδοση  KW  4.10   BTU   13.989  (2.047-17.504) BTU
  • Κατανάλωση στην ψύξη              KW  1,100
  • Κατανάλωση στην θέρμανση       KW  1,135
  • Ενεργειακή Κλάση  -Ψύξη           EER 3.21 A
  • Ενεργειακή Κλάση  -Θέρμανση    COP 3.61
  • Αφύγρανση      L/h   1,5
  • Τάση / Συχνότητα ρεύματος Volts/Phase/HZ  230/1/50
  • Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας m3.h   560
  • Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Lo/Med/Hi/Turbo  dB/(A) 27/34/39/42
  • Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας  dB(Α)  48
  • Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΜχΥχΒ)    mm  770x283x201
  • Διαστάσεις εjωτερικής μονάδας (ΜχΥχΒ)     mm  658x550x275
  • Βάρος εσωτερικής μονάδας     Kg  9
  • Βάρος εξωτερικής μονάδας     Kg  30
  • Διάμετρος Υγρού  mm(inch)    6.35(1/4")
  • Διάμετρος  Αερίου  mm(inch)   9.53(3/8")
  • Μέγιστο μήκος      m 15
  • Μέγ Υψομετρική Διαφορά     5 m
  • Ψυκτικό Υγρό  R410A
  • Όρια λειτουργίας Ψύξη    C   10/43  θέρμανση -7/30

Αν και δεν αναφέρονται οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος στη θέση σου αυτές τις τιμές θα έπαιρνα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Με άλλα λόγια, τις μέσες τιμές από την πινακίδα. Εκτός κι αν αυτές οι "μέσες" τιμές εννοούνται σαν "ονομαστικές" στις συνθήκες αναφοράς.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλησπέρα. Από το ταμπελάκι του κλιματιστικού έχω τα εξής στοιχεία:

INPUT: Cooling 755W Heating 655 W

COMP MOTOR OUTPUT 700W.

Μπορείτε να με βοηθήσετε? Πως υπολογίζω το EER?

Link to comment
Share on other sites

Μήπως έχεις φωτο απο το ταμπελακι να το ανεβάσεις ?

 

Κάτι δεν μου κάθεται καλά ειδικά το output ...  συνήθως το output είναι μεγαλύτερο απο το input !!!

Μήπως έχεις μεταφέρει λάθος τα στοιχεία γιατί έτσι όπως τα έχεις γράψει το EER βγαίνει 0,927 !!!

 

Κατά την άποψη μου αν θεωρείς οτι το κλιματιστικό έχει ηλικία μεγαλυτερη απο 10 ή 20 χρόνια, πάρε τις τιμές απο την ΤΟΤΕΕ 1.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.