Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Βοήθεια για κλιματιστικό


Julius Caesar

Recommended Posts

Τις διευκρινήσεις (2η έκδοση των ΤΟΤΕΕ 20701-1,2 & 4) τις βρίσκεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak  και τις ερωταπαντήσεις εδώ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab,Tab5.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Συνάδελφοι καλησπέρα,

ήθελα τη βοήθειά σας. ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσω για να υπολογίσω το ΕΕR; Ρωτάω γιατί έχει τρεις τιμές σε στο Cooling capacity και στο cooling power input.

 

post-81495-0-57942900-1421689460_thumb.jpg

Edited by μηχανικάρα :-D
Link to comment
Share on other sites

εγώ θα έπαιρνα τις μέσες από την ισχύ (3530 cooling και 4100 heating, αν βλέπω καλά) και θα τις διαιρούσα με τις input

Link to comment
Share on other sites

Εγω πήρα τις μέγιστες

 

Cooling : 3960 ή 5960 ? (output)

Heating : 3130 ή 5130 ? (   //     )

 

Cooling : 1450  (input)

Heating : 1550 (   //   )

 

Με τα έντονα βγαίνει :

 

EER = 2.73

COP = 2.02 (αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο)

 

Με τα δεύτερα

 

EER = 4.11

COP = 3.11(αν και παράξενο γιατί θα έπρεπε να είναι το ανάποδο)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.