Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Βοήθεια για κλιματιστικό


Julius Caesar

Recommended Posts

Απ' οτι καταλαβαίνω αυτό είναι το ταμπελάκι της εσωτερικής μοναδας ... σου δείνει την απόδοση (σε Btu/h) για ψύξη και θέρμανση !

Πρέπει να δείς και το αντίστοιχο ταμπελάκι της εξωτερικής μοναδας για να δείς πόσα KW καταναλώνει αντίστοιχα σε ψύξη και θέρμανση και απο κει θα βρείς COP και EER.

Link to comment
Share on other sites

Είναι δύσκολο να δω την εξωτερική μονάδα. Έχω επίσης αυτά τα στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο απο το ιντερνετ: 

Απόδοση ψύξης
SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,7W/W
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 182KWh
Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
Απόδοση ψύξης: 12000 (4870-15240) Btu/h
Απόδοση θέρμανσης
SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1120KWh
Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++
Απόδοση θέρμανσης: 13000 (3380-16640) Btu/h

 

Μπορώ να υπολογίσω EER και COP ή να πάω με ΤΟΤΕΕ;

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλημέρα,

έχω μια περίπτωση κλιματιστικού που στο ταμπελάκι γράφει 54500 + 9380 btu/h capacity και 4800+2750 w power input Ξέρετε ποιο από τα δύο λαμβάνω υπόψιν; Το άθροισμα ή το πρώτο μισό.

IMG_20161202_130204.jpg

IMG_20161202_130210.jpg

Edited by μηχανικάρα :-D
Link to comment
Share on other sites

Ηλεκτρική αντίσταση δηλαδή; Κάτι τέτοιο υποθέτω, καθώς τα επιπλέον 9380 [btu/h] είναι 2746,56 [Watt], δηλαδή περίπου 2,75 kW (οπότε β.α. =1 για την αντίσταση). Να πω την αλήθεια δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Link to comment
Share on other sites

Ναι! υπάρχουν μοντέλα που έχουν βοηθητική αντισταση στην εσωτερική μονάδα (προφανώς μόνο για την λειτουργία θέρμανσης). :wink:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Βάλε τα 2,70kW αν είναι μέχρι 10ετίας ώστε να κάνεις χρήση του EER=2,0 (για τοπικές μονάδες). Έτσι κι αλλιώς δεν παίζει κανένα ρόλο, το EER είναι που μετράει. Και μηδέν να βάλεις, όπως για το θεωρητικό σύστημα ψύξης, το ίδιο κάνει.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο