Recommended Posts

Τα 30ΜΩ, ως γνωστό, δεν θα έπρεπε να βγάζουν off τον ινβέρτερ... κάτω από 1ΜΩ είναι αναμενόμενο...

 

Από το μενού του ινβέρτερ τι ένδειξη-μέτρηση είχες?

 

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις (off του ινβέρτερ) κάνω το εξής:

  1. αποσύνδεση των string από τον ινβέρτερ
  2. μέτρηση (χωρίς βραχυκύκλωση) Riso μεταξύ θετικού πόλου-γείωσης και αρνητικού πόλου γείωσης για κάθε string (με υπομονή γιατί στην αρχή δίδει τάση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέτρηση)...
  3. αν παραμένει η τάση, τότε έχουμε θέμα.... απομόνωση των πάνελ από την καλωδίωση, και ξανά μέτρηση Riso προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προβλήματος στην καλωδίωση....
  4. οπότε αποκλείοντας το θέμα των dc καλωδιώσεων, έχεις βρει το string που λόγω πάνελ έχεις χαμηλή Riso και αν έχεις χρόνο πας απομονώνοντας ένα-ένα τα πάνελ....

Βέβαια, όλο αυτό είναι λίγο "μπακάλικο", γιατί η σωστή μέθοδος είναι αυτή που ανέφερα παραπάνω.... και δεν σου εξασφαλίζει ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα από άλλο πάνελ... και βεβαίως τίθεται και θέμα πως θα ζητήσεις, αν υπάρχει εγγύηση, αντικατάσταση....

 

Πάντως, καθαρά εμπειρικά, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν χόρτα στην εγκατάσταση... κρατάνε υγρασία και εντείνουν το πρόβλημα...

Link to comment
Share on other sites

ο αντιστροφεας δεν συνδεεται με αντισταση λιγοτερο απο 1MΩ.

απο την τηλεμετρια εμφανιζει οτι η αντισταση μονωσης ξεκιναει απο 0,4-0,5ΜΩ και ανεβαινει στο 1ΜΩ περι τις 09:00.

 

Πριν την μετρηση της αντιστασης ειχε προηγηθει μετρηση τασης (πολος-γειωση) η οποια κατεληγε σε μηδενικες τιμες.

η μετρηση χωρις βραχυκυκλωμα πιστευεις οτι θα δειξει διαφορετικες μετρησεις? Αν ειναι ετσι να κανω μια δοκιμη.

 

Το φαινομενο συμβαινει καθολη τη διαρκεια του χρονου (οχι με την ιδια ενταση). Το καλοκαιρι το εδαφος ειναι ξερο και χωρις βλαστηση.

Link to comment
Share on other sites

ο αντιστροφεας δεν συνδεεται με αντισταση λιγοτερο απο 1MΩ.

απο την τηλεμετρια εμφανιζει οτι η αντισταση μονωσης ξεκιναει απο 0,4-0,5ΜΩ και ανεβαινει στο 1ΜΩ περι τις 09:00.

 

Το φαινομενο συμβαινει καθολη τη διαρκεια του χρονου (οχι με την ιδια ενταση). Το καλοκαιρι το εδαφος ειναι ξερο και χωρις βλαστηση.

 

μέσες - άκρες το ίδιο συμβαίνει και στις εγκαταστάσεις που γνωρίζω με CONERGY POWER PLUS 235W. Σίγουρα, τις μέρες που συμβαίνει έχει υγρασία (καθ' όλη την διάρκεια του έτους), ενώ με βροχή μπορεί να μην παρατηρηθεί...

 

Θα σου έλεγα να κάνεις και την μέτρηση χωρίς βραχυκύκλωμα... έτσι εντόπισα ποιο string την "έκανε"... στην ουσία δεν μπορούσα να μετρήσω Riso γιατί μέτραγε τάση υψηλή που δεν έπεφτε όσο και αν περίμενα....

 

Βέβαια ο ιδιοκτήτης "αποφάσισε" να μην προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες, γιατί μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα το ίδιο θέμα εμφάνισαν οι 4 από τους 5 ινβέρτερ...

 

Ωστόσο, σε άλλη εγκατάσταση, σε δώμα, το πρόβλημα "λύθηκε" προς το παρόν... ξέρεις πώς? πλένοντας τα πάνελ κυρίως στην πίσω πλευρά... :shock: που είχαν συσσώρευση σκόνης η οποία μάλλον "λάσπωνε" με την υγρασία....

 

Βέβαια, πιστεύω ότι είναι καθαρά κατασκευαστικό θέμα των πάνελ, που αργά ή γρήγορα θα επιρεάσει όλα τα πάνελ και θα τα κάνει "πιο ευαίσθητα" στην υγρασία... 

Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσω να κάνω μετρήσεις με 6KV... ώστε να επιβεβαιώσω πραγματικά τι φταίει....

Δεν ξέρω (φαντάζομαι όμως) πως θα αντιδράσει η Conergy :sad:

 

Υ.Γ. πρόσφατα το ίδιο θέμα είχα με Silcio... και αυτά με πλύσιμο στην πίσω πλευρά έστρωσαν.... :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Maneni, στους string inverter της ΑΒΒ-PowerONE, με αναβάθμιση λογισμικού, το όριο του Riso διαμορφώνεται πλέον στα 0,3ΜΩ.

Αstrah, είχες πρόβλημα Riso λόγω υγρασίας και σκόνης αλλά με το νερό που έριξες στο juction box του Φ/Β πλαισίου λύθηκε το πρόβλημα; Μου φαίνεται δύσκολο. 

Ένα όργανο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το Easy PV γιατί μετράει όλο το string. Από κει και πέρα μπορείς με γέφυρες DC καλωδίων να απομονώνεις αντίστοιχα και μετρώντας να καταλήξεις εάν το πρόβλημα είναι στο καλώδιο του θετικού πόλου, του αρνητικού ή της Φ/Β γεννήτριας.

EAZY PV.pdf

Link to comment
Share on other sites

Maneni, στους string inverter της ΑΒΒ-PowerONE, με αναβάθμιση λογισμικού, το όριο του Riso διαμορφώνεται πλέον στα 0,3ΜΩ.

 

 

έχεις κάποιο έγγραφο που το πιστοποιεί αυτό? άλλαξε το πρότυπο? γιατί το πρότυπο (που γνωρίζω) επιβάλλει άνω του1ΜΩ...

 

 

 

Αstrah, είχες πρόβλημα Riso λόγω υγρασίας και σκόνης αλλά με το νερό που έριξες στο juction box του Φ/Β πλαισίου λύθηκε το πρόβλημα; Μου φαίνεται δύσκολο. 

 

Δεν μίλησα για junction box, αλλά για την πίσω πλευρά γενικά... Επίσης, είπα ότι "λύθηκε" (εντός εισαγωγικών) το πρόβλημα... δηλαδή, από την αίσθηση που έχω η σκόνη σε συνδιασμό με την υγρασία δημιουργούσαν διαρροή από τις κυψέλες στο πλαίσιο των πάνελ... αλλά ξαναλέω πως το πραγματικό πρόβλημα δεν λύθηκε, που είναι κατά την γνώμη μου κατασκευαστικό... απλά δεν έχει ξαναεμφανιστεί μειωμένη αντίσταση μόνωσης με αποτέλεσμα να βγει Off ο ινβέρτερ... ο μόνος τρόπος να επιβεβαιωθεί αν υφίσταται πρόβλημα είναι η μέτρηση αντίστασης μόνωσης εκάστου πάνελ με 6KV τάση..

 

 

Ένα όργανο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το Easy PV γιατί μετράει όλο το string. 

 

Τι παραπάνω κάνει αυτό το όργανο σε σχέση με τα "κλασσικά" σε ό,τι αφορά το Riso?

 

Για την μέτρηση ισχύος που κάνει, δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναφέρει ακρίβεια.... και φαντάζομαι πως δεν είναι και "φθηνό"... με φορητές συσκευές δεν κάνεις δουλειά.... claim με φορητή συσκευή, συνήθως, δεν γίνεται αποδεκτό ή δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.