Jump to content

Σύστημα γείωσης ανά περιοχή


Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.

Κάνω μια εγκατάσταση-ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα.Η παλιά παροχή έχει μόνο φάση-ουδέτερο από τον μετρητή στον πίνακα(πιθανό η γείωση να ήταν συνδεδεμένη με τις σωλήνες της ύδρευσης).Σκέφτομαι να κάνω ουδετέρωση μέσα στον πίνακα(γνωρίζω οτι η ουδετέρωση όταν εφαρμόζετε πρέπει να γίνετε στον μετρητή αλλά είναι σχεδόν αδύνατο αυτό όπως και η τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως).Τι έχετε να πείτε γιαυτό;

Η πολυκατοικία είναι του 60, στον έκτο ,στο κωλωνάκι και η εγκατάσταση θα έχει ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.

Στο κωλωνάκι εφαρμόζετε η μέθοδος άμεσης γειώσεως ή ουδετέρωσης;Υπάρχει κάποιος σχετικός χάρτης που να χωρίζει τις περιοχές τις αττικής;

 

Ευχαριστώ.

Μάκης

Link to post
Share on other sites
  • Replies 35
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Όχι, μπορεί ο καθένας που έχει δικό του υποσταθμό σε οποιδήποτε μέρος της χώρας, να εφαρμόσει οποιοδήποτε σύστημα  επιθυμεί. Ή ΤΤ ή ΤΝ. Ποτέ όμως και τα δύο

Φίλε μου έκανες ωραία ερώτηση! Είναι η μοναδική περιοχή της χώρας στην οποία ΔΕΝ είναι ξεκάθαρο ποιές ακριβώς περιοχές της Σαλαμίνας έχουν ΤΤ και ποιές ΤΝ!! Αναστάτωσα πολύ κόσμο με την ερώτησή σου...

Κοίτα και τα δύο έχουν υπέρ και κατά, αλλά ανοιγουμε τεράστια κουβέντα. Σε ΤΝ σε μια διακοπή ουδέτερου και κακής γέίωσης.....τα πήραμε όλα στο χέρι.Δε θα μείνει ούτε λάμπα ζωντανή. Επίσης, σε μια τετο

Posted Images

Προσεξε πολυ τι θα κανεις!!!!!!!

 

Ρωτα την ΔΕΗ για να λαβεις υπευθυνη απαντηση στο τι εφαρμοζεται εκει, καθως ειναι η μονη αρμοδια να σου απαντησει.

 

Απ' οσο ξερω στην Αθηνα εφαρμοζεται αμεση γειωση (τουλ αυτο ειχαμε μαθει στα ΣΗΕ) αλλα οπως καταλαβαινεις δεν μπορεις να βασιστεις σε αυτο που λεω εγω..

Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με το HD384 (413.1.2 σημείωση 1)

"Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος τροφοδότησης."

 

δεν είναι θέμα εκλογής του εγκαταστάτη τι σύστημα γείωσης θα εφαρμόσει αλλά απαιτείται να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Λογικά στο κολονάκι εφαρμόζεται ΤΤ (το σωστό είναι να ρωτήσεις τη ΔΕΗ), στο παρακάτω χάρτη (προσοχή είναι του 1993) φαίνονται τα όρια εφαρμογής των δυο συστημάτων στην αττική.

post-15781-131887227368_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...

Καλησπέρα

Μήπως γνωρίζει κάποιος απο εσάς τι σύστημα γειωσης χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ και του Φαλήρου;

Έψαξα να το βρω μέσω ΔΕΗ αλλά δεν έβγαλα άκρη

Link to post
Share on other sites

Που μπορουμε να βρουμε τι συστηματα γειωσεως χρησιμοποιει η ΔΕΗ στην περιοχη της Αττικης;;Καλο ειναι να υπαρχουν καπου.

Link to post
Share on other sites

Σε εγκαταστασεις που εχουν ιδιωτικο υποσταθμο και σε πολυκατοικιες ανω των 2500τμ. που εχουν υποσταθμο η μεθοδος προστασιας γειωσης δεν ειναι στανταρ ΤΤ η ΤΝ και θελει προσοχη !

Η περιοχη της αττικης εχει αυτην την ιδιετεροτητα

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.