Papikoss Posted January 17, 2023 at 08:52 PM Posted January 17, 2023 at 08:52 PM Καλησπέρα σας, η δική μου περίπτωση αφορά σε οβελιστήριο, όπου γίνεται χρήση υγραερίου στο ψήσιμο. μπορεί κάποιος συνάδελφος να με ενημερώσει σε ποιο κανονισμό αναφέρεται η εγκατάσταση ανιχνευτών υγραερίου, που μου ζήτησε η ΠΥ; Πως περίπου δουλεύει το σύστημα; π.χ. οι ανιχνευτές είναι αυτόνομοι ή συνδέονται σε τοπικό πίνακα που παράγει συναγερμό; Ευχαριστώ.
persepolis88 Posted January 17, 2023 at 09:46 PM Posted January 17, 2023 at 09:46 PM Καλησπέρα, ΚΥΑ 31856/11-8-2003 Ενδεχόμενη ανίχνευση υγραερίου πρέπει αυτόματα να ενεργοποιεί την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακοπής παροχής υγραερίου σε κάθε περίπτωση, πέρα από την οπτικοακουστική ειδοποίηση, ώστε η συγκέντρωσή του να μειωθεί μέσω του εξαερισμού του χώρου και να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκρηξης. Δες και τη συνημμένη εικόνα 4 1 1