Τελειώνω ένα ΠΕΑ με αντλία θερμότητας (2 πιστοποιητικό). Στα βοηθητικά συστήματα τι βάζετε;

 

Η αντλία θερμότητας είναι hitachi yutaki s80 υψηλών θερμοκρασιών μίλησα με abb (δύο φορές) και δεν έχουν ηλεκτρικά στοιχεία για τον κυκλοφορητή της αντλίας η λοιπά βοηθητικά συστήματα..... και θεωρούν ότι το cop που δίνει ο κατασκευαστής έχει υπολογίσει και την ηλεκτρική κατανάλωση του κυκλοφορητή ή έτσι υποθέτουν....ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα :)

 

Αν βάλω το 0,1w/m2 που είναι του κτίριου αναφοράς βγαίνει 9Watt που είναι υπερβολικά λίγο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον COP έχει συνυπολογιστεί κατά ένα ποσοστό και η ισχύς του κυκλοφορητή, σύμφωνα με την παρ. 4.1.6.1. του EN 14511-3 (2007).

Για την ισχύ του κυκλοφορητή μπορείς να δεις εδώ στη σελίδα 65.

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ!!!

 

Αυτό ζήταγα και εγώ τόσο καιρό και σήμερα μου είπαν πως ΔΕΝ υπάρχει (από την ABB αυτό) όπως επίσης μου είπαν και πως δεν το χρειάζομαι αφού η αντλία έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ...........

 

Έπρεπε να βάλω και εγώ COP βοηθητικά με έγκριση ΥΠΕΚΑ στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αλλά δεν το χώραγε :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,στη δεύτερη ενεργ.επιθεώρηση για το εξοικονόμηση κατ'οίκον με τοποθέτηση αντλίας θερμότητας αλλάζει η κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Στο έντυπο που συμπληρώνουμε και αναφέρουμε το ποσοστό μείωσης κατανάλωσης σε σχέση με το κτίριο αναφοράς, ποια τιμή θα βάλω; Την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς απ'την πρώτη επιθεώρηση ή τη δεύτερη;

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Από την πρώτη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω έγκριση στο ΄΄Εξοικονομώ΄΄ σαν πολυκατοικία (4 διαμερίσματα που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα). Μεταξύ των εργασιών προβλέπεται και η τοποθέτηση 4 ηλιακών θερμοσιφώνων για ΖΝΧ. Θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να αντικαταστήσω τους 4 ΗΘ με 1 κεντρικό σύστημα για παροχή ΖΝΧ, δηλ. 1 boiler διπλής ενέργειας (ηλιακά+λέβητας) στο υπόγειο και ηλιακοί συλλέκτες στο δώμα του κτιρίου. Προφανώς θα χρειασθεί αλλαγή στο έντυπο VIII, τοποθέτηση του συνολικού προϋπολογισμού 4*1300=5200 στις κοινόχρηστες δαπάνες και επιμερισμός ανά διαμέρισμα. Θα χρειασθεί και κάποια αλλαγή σε άλλα έντυπα, π.χ. προσάρτημα ΠΕΑ; Θα έχω καθυστέρηση στο πρόγραμμα; Να σημειώσω ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση με την τράπεζα. Το βασικό ερώτημα είναι αν επιτρέπεται η ανωτέρω αλλαγή ή θα κολλήσω στην γραφειοκρατία, και πια είναι η λογική σειρά των ενεργειών που πρέπει να κάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

εχω κυκλοφορητη  ινβερτερ 10-45W στα βοηθητικα.... ΤΙ ΙΣΧΥ ΒΑΖΩ?

Edited by OTTO_engine

Share this post


Link to post
Share on other sites

45 W.

Αλλιώς βρες το σημείο λειτουργίας :)

 

Εκτός θέματος και οι δύο. Η μισή ντροπή δική μου, η μισή δική σου.

Edited by hkamp

Share this post


Link to post
Share on other sites

χαχαχχα ελεγα μπας πηρε κανεις νομπελ

 

:mrgreen:

 

βασικα εφαγα σκαλωμα γιατι καποιος μ ελεγε πως παιρνει το μισο (45-10)/2+10 λολ

Edited by OTTO_engine

Share this post


Link to post
Share on other sites

εχω μια μονοκατοικια ισογειο 119,85τμ και υπογειο149 τμ που δεν μετρανε στη δομηση. θα μπορουσα να θεωρησω θερμαινομενη ζωνη 119,85 και μθχ149 ελα που το υπογειο ειναι στα μπετα διαμπερεσ απο παντου οποτε το δηλωνω σαν πυλωτη. εγω για ποια τετραγωνικα θα πληρωθω?

 

εαν εχει απλο τζακι χωρισ κανενα αλλο μεσο θερμανσησ θα το υπολογισω? ή ναθεωρησω θεωρητικο συστημα. θα παει ξια εξοικονομω και θα μπει αντλια θερμοτητας. εαν το βαλω το τζακι στο σεναριο τησ αντλιας θα το αναφερω αφου θα ειναι βοηθητικο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.