Καλημέρα!

Αντιμετωπίζω το εξης πρόβλημα σε μια οικοδομή: Έγινε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ (εργοταξιακό τριφασικό). Υπάρχει θεμελειακή γείωση από την οποία ένας αγωγός χαλκού (16mm2) φτάνει στον ένα πίνακα και ένας άλλος αγωγός φτάνει στο ρολόι της ΔΕΗ. Από το ρολόι της ΔΕΗ επιστρέφει η γείωση μέσω του παροχικού καλωδίου (5*16mm2). Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής, όταν γεφυρώσω τον ουδέτερο με την γείωση μέσα στην εγκατάσταση το ρελε δεν πέφτει. Εαν αποσυνδέσω την θεμελειακή που φτάνει στο ρολοι καθώς και την γείωση που επιστρέφει απο το ρολοι τότε το ρελε ενεργοποιείται. Στο ρολόι της ΔΕΗ γίνεται ουδετερογείωση.

Σωστά δεν πέφετει το ρελε? Έχει γίνει κάτι λάθος?

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Με τους χειρισμούς που κάνεις, με τους αγωγούς γείωσης και τον αγωγό προστασίας [ΡΕ], μετατρέπεις την εγκατάστασή σου σε δίκτυο ΤΤ και επειδή, σε αυτή την περίπτωση έχεις τοποθετήσει ηλεκτρικά το rcd πριν από τον κοινό κόμβο σύνδεσης Ν & ΡΕ, είναι αναπόφευκτο να ενεργοποιείται η ΔΔΠ.

Επίσης, εφόσον έχει γίνει η γείωση του κοινού κόμβου ουδετέρου-αγωγού προστασίας [ουδετερογείωση, όπως γράφεις], στον μετρητή, δεν πρέπει να ξανασυνδέσεις τον αγωγό προστασίας ή/και τους αγωγούς γείωσης με τον ουδέτερο [δεν "ουδετερογειώνουμε" ξανά], σε κανένα σημείο στο εσωτερικό της εγκατάστασής σου. Να σημειωθεί ότι ο παλιός κανονισμός [ΚΕΗΕ] αυτό το απαγόρευε ρητά. Ο νέος κανονισμός [ΕΛΟΤ HD 384], δεν το απαγορεύει ρητά, αφήνει να το συμπεράνει ο ηλεκτρολόγος από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί μια τέτοια σύνδεση, που - ένα από τα απλά - είναι αυτό που περιγράφεις.

Link to comment
Share on other sites

Όταν γεφυρώνω ουδέτερο με γη, το κάνω δοκιμαστικά να δω αν πέφτει ο ΔΔΕ. Δεν κάνω και δέυτερο κόμβο μέσα στην εγκατάσταση. Αυτό που δεν είχα κάνει, ήταν να κάνω το τεστ με φορτίο. Ο ΔΔΕ για να πέσει πρέπει να υπάρχει φορτίο (έστω και μια λάμπα). Διαφορετικά δεν βγαίνει εκτός. Αυτό δεν το γνώριζα. Το δοκίμασα και λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Καλημέρα συνάδελφοι. Πρόκειται γισ ηλεκτροδοτημένη εγκατάσταση με άμεση γείωση. Μετά την εγκατάσταση του ρελέ, βραχυκυκλώνω φάση με γείωση όμως το ρελέ δεν πέφτει. Τι μπορεί νσ φταίει;

Link to comment
Share on other sites

34 λεπτά πριν, mech.eng said:

 Μετά την εγκατάσταση του ρελέ, βραχυκυκλώνω φάση με γείωση.

Ορίστε; Τι κάνεις δηλαδή;

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, mech.eng said:

 . Μετά την εγκατάσταση του ρελέ, βραχυκυκλώνω φάση με γείωση όμως το ρελέ δεν πέφτει. Τι μπορεί νσ φταίει;

σου ειπε κανεις οτι  ο ΔΔΕ εχει καμια σχεσει με το αμεσο βραχυκυκλωμα ? καλα κανει κ δεν πεφτει , δεν ειναι αυτη η δουλεια του  ......κ σταματα  να το κανεις γιατι μπορει να σου κανει κανα αρκ κ να το αχρηστευσεις 

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, mech.eng said:

Καλημέρα συνάδελφοι. Πρόκειται γισ ηλεκτροδοτημένη εγκατάσταση με άμεση γείωση. Μετά την εγκατάσταση του ρελέ, βραχυκυκλώνω φάση με γείωση όμως το ρελέ δεν πέφτει. Τι μπορεί νσ φταίει;

Ωραίος τρόπος δοκιμής.. 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.