μελέτη ύδρευσης


Scrooge

Recommended Posts

Έστω το δίκτυο ύδρευσης μιας κατοικίας.

Ένας σωλήνας ξεκινάει από τον υδρομετρητή και καταλήγει στο συλλέκτη κρύου νερού (ΣΚΝ) της κατοικίας.

Από το ΣΚΝ αναχωρούν οι καταναλώσεις ΚΝ της κατοικίας (νιπτήρες, μπανιέρες, WC, πλυντήρια κλπ).

Μία από τις αναχωρήσεις του ΣΚΝ τροφοδοτεί τη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού (ηλεκ. θερμοσίφωνας ή 3-πλής ενέργειας ή boiler).

Από εκεί ένας σωλήνας τροφοδοτεί τον συλλέκτη ζεστού νερού (ΣΖΝ).

Ομοίως με πριν, από το ΣΖΝ αναχωρούν οι καταναλώσεις ΖΝ της κατοικίας (νιπτήρες, μπανιέρες κλπ).

 

Ερωτήσεις:

1) Στο βιβλίο του Schultz το δίκτυο ύδρευσης περιγράφεται διαφορετικά: δεν υπάρχουν συλλέκτες αλλά από έναν κεντρικό σωλήνα που διατρέχει την κατοικία διακλαδώνονται δευτερεύοντες σωλήνες που καταλήγουν στους υποδοχείς. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι υπολογίζεται το δίκτυο και στο πρόγραμμα της 4Μ. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχω δει να εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Τι ισχύει ;

2) Εφόσον το δίκτυο ύδρευσης γίνει με συλλέκτες, κάθε αναχώρηση από το συλλέκτη καταλήγει σε έναν μόνο υποδοχέα ή μπορεί να τροφοδοτεί και περισσότερους ;

3) Ποιο είναι το πιο κατάλληλο / σύνηθες υλικό του κύριου δικτύου (από τον υδρομετρητή μέχρι το ΣΚΝ)  και ποιο του δευτερεύοντος (από τους ΣΚΝ / ΣΖΝ μέχρι τους υποδοχείς) ;

4) Στα πλαίσια του υπολογισμού της διαμέτρου του κύριου δικτύου, προσθέτουμε τις παροχές όλων των υποδοχέων ΚΝ και ΖΝ ή μόνο του ΚΝ; Υποθέτω και τις παροχές ΖΝ, αφού η κατανάλωση ΖΝ συνεπάγεται την αναπλήρωσή του με ΚΝ. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς συντελεστές ετεροχρονισμού για ΚΝ και ΖΝ ;

5) Το ζητούμενο είναι να υπολογιστούν οι διατομές των σωληνώσεων ώστε το άθροισμα των απωλειών πίεσης (υψομετρική διαφορά, τριβές σωληνώσεων και εξαρτημάτων, πίεση εκροής υποδοχέα) να μην υπερβαίνει την πίεση του δικτύου. Με τον όρο πίεση εκροής τι εννοούμε ; Την απαιτούμενη στατική πίεση στον υποδοχέα όταν δεν υπάρχει ροή ; Ή μήπως την δυναμική πίεση λόγω ροής (1/2ρv2) ;

 

Link to comment
Share on other sites

1) Μη δίνεις σημασία στο βιβλίο του Schultz, είναι απαρχαιομενο, ίσχυε για την 10ετία του 70-80, έτσι είναι γραμμένη και η ΤΟΤΕΕ/85 για την ύδρευση

 

2) Ναι απο κάθε αναχώρηση από συλλέκτη καταλήγει σε έναν μόνο υποδοχέα, βέβαια μπορείς να τροφοδοτήσεις και 2ο υποδοχέα αλλα καλό είναι να αποφεύγεται

 

3) Παλιά (τη δεκαετία 80-90) ήταν οι χάλκινες σωλήνες, τώρα είναι οι πλαστικές, χωρις να σημαινει αυτό, οτι σήμερα δεν χρησιμοποιούνται οι χάλκινες

 

4) Μόνο του ΚΝ

 

5) Όταν υπάρχει πίεση εκροής, η στατική πίεση = 0, άρα αναφερόμαστε στη δυναμική πίεση (1/2ρv2)

Link to comment
Share on other sites

Στα πλαίσια του υπολογισμού της διαμέτρου του κύριου δικτύου, προσθέτουμε τις παροχές όλων των υποδοχέων ΚΝ και ΖΝ ή μόνο του ΚΝ; Υποθέτω και τις παροχές ΖΝ, αφού η κατανάλωση ΖΝ συνεπάγεται την αναπλήρωσή του με ΚΝ. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς συντελεστές ετεροχρονισμού για ΚΝ και ΖΝ ;

 

 

 

Μόνο του ΚΝ

 

Γιατί όμως ?

Αφού η κατανάλωση ΖΝ συνεπάγεται την αναπλήρωσή του με ΚΝ.

Εξάλλου, η χρήση ΚΝ δεν αποκλείει τη χρήση ΖΝ. Μπορεί δλδ να είναι ανοιχτη η βρύση ΚΝ του νεροχύτη και ΖΝ της μπανιέρας.

Νομίζω, επομένως, ότι θα έπρεπε να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ΖΝ.

Link to comment
Share on other sites

Εξάλλου, η χρήση ΚΝ δεν αποκλείει τη χρήση ΖΝ. Μπορεί δλδ να είναι ανοιχτη η βρύση ΚΝ του νεροχύτη και ΖΝ της μπανιέρας.

Νομίζω, επομένως, ότι θα έπρεπε να συνυπολογίζεται η κατανάλωση ΖΝ.

 

Αν έχεις κάποιο φορέα με ξεχωριστή σωλήνωση που σου παρέχει μόνο έτοιμο ΖΝ, ναι τότε υπολογίζεις την παροχή του και την προσθέτεις στις άλλες παροχές ΚΝ.

 

Αν όχι, τότε δεν την υπολογίζεις γιατί εσύ μέσω κάποιας σωλήνωσης ΚΝ (απο κολλεκτέρ) τροφοδοτείς ένα μέσο που θα σου παράξει το ΖΝ (πχ. θερμοσίφωνα), το οποίο ΖΝ όταν θα εξέρχεται απο το προσωρινό αποθηκευτικό χώρο, το κενό που θα δημιουργείται θα αντικαθίσταται απο ΚΝ.

 

Συνεπώς υπολογίζεις μόνο τις παροχές ΚΝ που τροφοδοτούν τις καταναλώσεις (βρύση κουζίνας-μπάνιου-μπαλκονιού-θερμισίφωνα ή ηλιακού), ανεξάρτητα αν η παροχή βγαίνει σε κρύο ή ζεστό νερό

 

Δεν ξερω αν μπορεσα να γίνει κατανοητό

Link to comment
Share on other sites

Συνεπώς υπολογίζεις μόνο τις παροχές ΚΝ που τροφοδοτούν τις καταναλώσεις (βρύση κουζίνας-μπάνιου-μπαλκονιού-θερμισίφωνα ή ηλιακού), ανεξάρτητα αν η παροχή βγαίνει σε κρύο ή ζεστό νερό.

Συμφωνώ μαζί σου.

Όπως λες κι εσύ, λαμβάνουμε υπόψη την παροχή ΚΝ που τροφοδοτεί το θερμοσίφωνα (ηλεκτρικού ή ηλιακού ή boiler).

Αυτό που ρωτώ είναι πώς υπολογίζουμε την κατανάλωση ΖΝ που παρέχει ο θερμοσίφωνας.

Δεν πρέπει να προσθέσουμε (με τον ανάλογο ετεροχρονισμό) όλες τις καταναλώσεις ΖΝ που τροφοδοτούνται από αυτόν ;

Ή η παροχή νερού προς το θερμοσίφωνα λαμβάνεται ίση με κάποια τιμή, ανεξαρτήτως των καταναλώσεων που τροφοδοτεί ;

Αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα της 4Μ αυτό κάνει.

Link to comment
Share on other sites

Ο υπολογισμός για κάθε παροχή προκύπτει απο το μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο, που είναι η ΤΟΤΕΕ/86 ''Εγκαταστάσεις ύδρευσης.......''

Συνήθως μετά το κολλεκτέρ, όλες οι σωληνώσεις είναι Φ15 και οι παροχές δίνονται στους πίνακες της ΤΟΤΕΕ/86, συνεπώς πρέπει να το αγοράσεις

 

Εννοείται οτι αφου θα βρείς ολές τις παροχές, θα πρέπει να βάλεις το κατάλληλο ετεροχρονισμό (συνήθως 0,6-0,7), γιατί αλλοιώς η σωλήνα κεντρικής παροχής θα είναι πολύ μεγάλη (Φ 54 ή 63)

Link to comment
Share on other sites

Ο υπολογισμός για κάθε παροχή προκύπτει απο το μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο, που είναι η ΤΟΤΕΕ/86 ''Εγκαταστάσεις ύδρευσης.......''

Συνήθως μετά το κολλεκτέρ, όλες οι σωληνώσεις είναι Φ15 και οι παροχές δίνονται στους πίνακες της ΤΟΤΕΕ/86, συνεπώς πρέπει να το αγοράσεις

Πράγματι, στον πίνακα της ΤΟΤΕΕ δίνονται οι παροχές ΚΝ και ΖΝ για κάθε λήψη.

Επίσης, δίνεται η παροχή ΚΝ για "ηλεκτρικό θερμαντήρα" η οποία δεν εξαρτάται από τις καταναλώσεις που τροφοδοτεί αλλά από την ισχύ του.

Όπως το βλέπω εγώ, για τον υπολογισμό της κεντρικής παροχής ΚΝ, θα πρέπει στις παροχές ΚΝ να προστεθούν και οι παροχές ΖΝ (με τον ανάλογο ετεροχρονισμό) και όχι η παροχή του ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Εκτός και αν στην παροχή του ηλεκτρικού θερμαντήρα που δίνει η ΤΟΤΕΕ, έχει ήδη ληφθεί υπόψη ο ετεροχρονισμός όλων των καταναλώσεων ΖΝ που τροφοδοτεί. Αλλά δε μου φαίνεται πολύ πιθανό, δεδομένου ότι η παροχή που δίνει η ΤΟΤΕΕ πχ για θερμαντήρα ροής 6 kW είναι μόλις 0,07 lit/s.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.