Jump to content

Recommended Posts

Posted

καλημέρα σε όλους

 

αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων τι διαφορά έχουν;

 

εννοώ πότε επιλέγω το ένα και πότε το άλλο;

  • Replies 32
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted (edited)

Πίνακα πυρανίχνευσης τοποθετείς όταν έχεις συνδεδεμένα πάνω 2 συστήματα ενεργητικής προστασίας στο χώρο (πάνω απο 2 ανιχνευτές καπνού ή θερμοδιαφορικού ή ιονισμού) με παράλληλη παρουσία σειρήνας, φάρου, ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων (υγραερίου-φυσικού αερίου), διακοπή παροχής υγραερίου-φ. αερίου με ηλεκτροβάνα και λειτουργία ανεμιστήρα για απαγωγή αέρα εκρητικών μειγμάτων απο τον χώρο.

 

Απλούς ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων (μέχρι 2 τον αριθμό χωρίς πίνακα πυρανίχνευσης) τοποθετούμέ όταν έχουμε εγκατάσταση υγραερίου και πρέπει να καλύψουμε τις περιοχές εγκατάστασης των φιαλών και των συσκευών μαγειρέματος (ένας ανιχνευτής εκρηκτικών μειγμάτων μπορεί να καλύψει μέχρι 2 συσκευές που δεν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη απο 0,7μ η μια απο την άλλη).

 

Εσύ στη προκειμένη περίπτωση τι δεδομένα έχεις και προβλιματίζεσαι ?

Edited by dib
Posted

αναφερομαι σε ταβερνα που χρησιμοποιει και ηλεκτρικο ρευμα και υγραεριο και θα μπει και wet chemical.

 

εχει κουζινα,φριτεζα,εστια ματιου

Posted (edited)

Αν οι ανιχνευτές υγραερίου θα είναι πάνω 2, τότε η πυροσβεστική θα απαιτήσει να βάλεις πίνακα πυρανίχνευσης

Edited by dib
Posted

Δηλαδή το όριο είναι ο αριθμός 2 στους ανιχνευτές. Μέχρι δύο δεν χρειάζεται να βάλω πίνακα αν δεν θέλω.

 

Η τεχνική περιγραφή που ζητείται θα είναι παρεμφερής με του ΑΕΜ; Δεν είδα κάτι στα downloads.

Posted

Τι εννοείς παρεμφερής με ΑΕΜ ?

Posted

Δεν το έθεσα σωστά.

 

Eννοώ πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή πίνακα/ανιχντυτών/σειρήνας; Πρέπει να είναι αναλυτική ή πιο συνοπτική; Άλλο να γράφεις 5 σελίδες και άλλο 1 :)

Posted

Περιγραφή ανιχνευτών/φαροσειρήνα και περιοχή που καλύπτουν οι 2 (?) ανιχνευτες

Posted (edited)

Περιγραφή του πίνακα όχι;;

 

Στο έντυπο της μελέτης στο τμήμα με τα ειδικά μέτρα πυροπροστασίας τσεκάρω "αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης" και όχι "αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων". σωστά;

Edited by peratis
Posted

Περιγραφή του πίνακα όχι;;

 

Στο έντυπο της μελέτης στο τμήμα με τα ειδικά μέτρα πυροπροστασίας τσεκάρω "αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης" και όχι "αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων". σωστά;

 

Απο τη στιγμή που έχεις μέχρι 2 αυτόνομους ανιχνευτές, τσεκάρεις Απλός  Ανιχνευτής  Εκρηκτικών  Μιγμάτων

και περιγράφεις αυτά που σου λέω στο #8

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment