Καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω το εξης.με ενα η/ζ με φαινομενη ισχυ 102 KVA και συνφ 0.8 θελουμε να τροφοδοτησουμε σε αποσταση 120 μετρα τριφασικο καταναλωτη.το καλωδιο που θα χρησιμοποιησουμε θα ειναι ΝΥΥ 4x..........?τι διατομη αντιστοιχει στα KVA του η/ζ ανεξαρτητα με τα αμπερ που θα απαιτει η καταναλωση μας?ποιοι ειναι οι τυποι που πρεπει να χρησιμοποιησουμε για να συνδεσουμε τα KVA του η/ζ, την πτωση τασης και την διατομη του τριφασικου καλωδιου?(εννοειται οτι τα αμπερ που θα τραβαει ο καταναλωτης τα αντεχει το η/ζ, βασικα ειναι πολυ λιγοτερα απο τις αντοχες του η/ζ,  εμεις ομως θελουμε να βαλουμε την μεγιστη διατομη νεξαρτητως αμπερ.....)

Posted

για τον υπολογισμο πτωση τασηs τιs γραμμηs κοιτα εδω http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php τωρα  γιατι διατομη για να υπολογισθει πρεπει να γνωριζουμε το φορτιο.κανε υπολογισμουs απο εδω http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm και να χρεισιμοποιησειs 5 x.....τοσο και οχι 4χ....

Posted

Οπα παίδες, κάποιες ερωτήσεις όπως αυτές  δεν μπορούν να απαντηθούν μέσα από ένα φόρουμ  , εδώ μιλάμε για παραγωγή κ διανομή ηλεκτρικης ενεργειας εντάξει, την πτώση τάσης μπορείς να τη βγάλεις αλλά με την γείωση τι πρέπει να κάνεις ξέρεις?  Το Riso, το σφάλμα βρόγχου ποιος θα τα μετρήσει? τη σύστημα πρέπει να ακολουθούσης  TNC ή TNS?

  • Upvote 1
  • 10 years later...
Posted

Καλησπέρα σας

Σε μία εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετασχηματιστές ανεξάρτητοι οι οποίοι τροφοδοτούν διαφορετικά φορτία. Σε περίπτωση διακοπής από το ΔΕΔΔΗΕ σε κάθε κύκλωμα υπάρχει ένα Η/Ζ.

Για λόγους ασφαλείας θα ήθελα να υλοποιήσω τη συνδεσμολογία του συνημμένου, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός Η/Ζ, να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα από το άλλο. Η συνδεσμολογία που θέλω να υλοποιήσω φαίνεται στο κόκκινο σύννεφο.

Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει;

0010.pdf

Posted (edited)
17 ώρες πριν, GiorgioG said:

Το ερώτημα είναι με τον ουδέτερο τι κάνω; Το διακόπτω και αυτόν η εκτελώ το σχέδιο ως έχει;

O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ...

Edited by miltos
Posted
14 minutes ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

O ουδέτερος θεωρείτε ενεργός αγωγος.....από εκεί κ μετά την όποια ευθύνη για το τι πράξεις την φέρνεις εσυ ...

Θεωρητικά το ποιο σωστό θα είναι να διακόπτεται και ο ουδέτερος.

Το θέμα είναι στη μεταγωγή γιατί δεν διακόπτει τον ουδέτερο, ώστε να μην συνδέεται ο ουδέτερος του Μ/Σ με τον ουδέτερο του Η/Ζ

Posted

Οι μεταγωγές πρέπει να είναι τετραπολικές αλλά είσαι σίγουρος ότι το ένα Η/Ζ μπορεί να παραλάβει και τα φορτία των δυο;

Posted (edited)

Κ ασ υποθέσουμε ότι είτε  το Α ή το Β  ζεύγος  έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τις καταναλώσεις  .......το ερώτημα που θέτει είναι τι μέλλει γενέσται οταν συναντηθούν   3    Ν  που προέρχονται απο 3 διαφορετικές πηγές / ασυμμετρίες .....

Edited by miltos
Posted

Εννοειτε διακοπτεις και ουδετερο

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.