Τα ρελε ισχυος οταν γραφουν οτι ειναι 40Α και ειναι 4 επαφων σημαινει οτι και η καθε επαφη του αντεχει μεχρι 40Α ή οτι συνολικα και οι 4 επαφες ειναι για μεχρι 40Α?

Link to comment
Share on other sites

Η κάθε επαφή χειρίζεται φορτίο έως 40Α. Γενικά, επιλέγονται κατά ένα μέγεθος μεγαλύτερα από το φορτίο που καλούνται να διαχειριστούν, για διατήρηση του χρόνου ζωής τους.

Edited by nikmmech
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Συνήθως χρησιμοποιούνται για ωμικά φορτία και οι επαφές τους έχουν τον "χαρακτηρισμό" AC-1

Link to comment
Share on other sites

Οι ίδιες επαφές ανάλογα με την κατηγορία φορτίου αντέχουν σε διαφορετικά ampere,

έτσι για κατηγορία AC1=ωμικά φορτία κάποιο συγκεκριμένο ρελέ "αντέχει" π.χ. 40 Α,

ενώ το ίδιο ρελέ για κατηγορία AC3=(επαγωγικά φορτία,κινητήρες) "αντέχει" 22 Α.

Όταν λέμε "αντέχει" ενοούμε ότι μπορεί να εκτελέσει τον αριθμό ζεύξεων-αποζεύξεων που καθορίζει το πρότυπο κατασκευής του (π.χ. 1.000.000)στο ονομαστικό φορτίο (ampere) χωρίς πρόβλημα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

αρα στην περιπτωση των θερμοσιφωνων που εχω εγω ειναι τα καθαρα ωμικα φορτια. Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.