3 ώρες πριν, Elena Stefanaki said:

... κατάστημα προ 55 , όχι σε παραδοσιακό οικισμό , και ο πελάτης θέλει να γκρεμίσει τον έναν τοίχο και να τον ξανακάνει μεταλλικό.....

Πρώτα απ όλα, ενημερώθηκε ο πελάτης ότι αν γκρεμίσει έναν τοίχο, δεν επαρκεί να τον εγκαταστήσει με κάτι άλλο ([χ μεταλλικό) αλλά θα πρέπει να ενισχύσει μετά το όλο δόμημα (κατάστημα ή και ότι άλλο είναι μαζί).

Άρα μια πλήρη και απαιτητική στατική μελέτη με τις σημερινές εν ισχύ διατάξεις και κανονισμούς.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Φυσικά και θέλει κανονική άδεια και μάλιστα με πλήρη αντισεισμική μελέτη

Η Ο.Α μπορεί να έχει ως τίτλο "κατεδάφιση και ανέγερση κτλ" Επομένως δεν απαιτούνται 2 Ο.Α

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

Φυσικά και θέλει κανονική άδεια και μάλιστα με πλήρη αντισεισμική μελέτη

Η Ο.Α μπορεί να έχει ως τίτλο "κατεδάφιση και ανέγερση κτλ" Επομένως δεν απαιτούνται 2 Ο.Α

Σ ευχαριστώ πολύ...

Link to comment
Share on other sites

Γενικά ισχύει ότι όταν κατεδαφίζουμε ένα δομικό στοιχείο ενός κτίσματος  (και όχι όλο το κτίσμα όπως π.χ το στηθαίο δώματος προκειμένου στη συνέχεια  να κατασκευάσουμε τη στέγη) δεν χρειάζεται να εκδώσουμε αυτοτελή άδεια κατεδάφισης  (που έχει ως Ο.Α κατεδάφισης μονοετή ισχύ) αλλά  μια  Ο.Α με αντίστοιχο των εργασιών τίτλο (κατεδάφισης και ανέγερσης)

Edited by ΚΑΝΑ
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα σε όλους. Ως νέος μηχανικός στον τομέα των μελετών, εργάζομαι σε ένα πρότζεκτ μεταλλικού σκελετού μέσα σε υφιστάμενο πέτρινο κτίριο. Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι εντελώς ανεξάρτητος και θα φέρει μόνο τα φορτία της στέγης (1.35kn/m2). H πλάκα οροφής ισογείου θα εδράζεται στο πέτρινο και θα είναι σύμμικτη. Λόγο αρχιτεκτονικών όμως απαιτήσεων δημιουργούνται κάποιες ιδιαιτερότητες όπως φαίνονται στις φωτό. 

Η επιλογή των διατομών έγινε με γνώμονα τον περιορισμό των μετακινήσεων του ισογείου στο 1cm και στον όροφο είναι στα 2.5cm. H επίλυση έγινε  με q=1.5. 

Θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με τις διατάξεις των διαγωνίων συνδέσμων οι οποίοι "πατάνε" πάνω σε πρόβολο ή ότι άλλο σας χτυπάει στο μάτι. Η ανάλυση δεν μου βγάζει κάποιο πρόβλημα. 

 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

φωτο 1.jpg

φωτο 2.jpg

φωτο 3.jpg

φωτο 4.jpg

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.