Meremeti Posted August 19, 2015 Author Posted August 19, 2015 (edited) Στον πρωτο οροφο κτιριου με χρηση γραφεια, το γραμμοσκιασμενο τμημα εινα ο κοινοχρηστος διαδρομος που οδηγει στο εξωτερικο κλιμακοστασιο. Στην παθητικη πυροπροστασια το τμημα ΑΒ θεωρειται αδιεξοδο και πρεπει να εχει μηκος μικρότερο των 12μ; Όχι, το ΑΒ δεν είναι αδιέξοδο και δεν πρέπει να είναι <12μ, αλλά <30μ όπως αναφέρει ο dib. Αν είχες έναν κάθετο διάδρομο μεταξύ δύο γραφείων, αυτό θα ήταν αδιέξοδο. Αν σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο άνοιγε μια πόρτα προς γραφείο το αδιέξοδο θα "μετρούσε" από την πόρτα και μετά. Ίσως να πρέπει να θεωρηθεί "αδιέξοδο" και το τμήμα από την πρώτη πόρτα μέχρι το σημείο "Α". Edited August 19, 2015 by Meremeti