Μήπως το πρόβλημα είναι ο κυκλοφορητής και πιο συγκεκριμένα η διαφορική θερμοκρασία στην οποία δουλεύει;
 
Εάν πχ ο κυκλοφορητής είναι ρυθμισμένος να ξεκινάει από 30 βαθμούς κελσίου, αυτό σημαίνει πως θα δουλεύει έως η θερμοκρασία του κυκλώματος θέρμανσης να πέσει στους 30. Οπότε αν ο λέβητας κλείσει, τότε κρυώνει και το νερό του θερμοσίφωνα.
Link to comment
Share on other sites

Λαμβάνοντας υπ'όψιν αυτό που πολύ σωστά επισημαίνει ο mechatr0n θα βοηθούσε να μας πείτε πότε καταναλώνετε ζεστό νερό - δηλαδή - κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα ή μετά το κλείσιμο?

Link to comment
Share on other sites

Λαμβάνοντας υπ'όψιν αυτό που πολύ σωστά επισημαίνει ο mechatr0n θα βοηθούσε να μας πείτε πότε καταναλώνετε ζεστό νερό - δηλαδή - κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα ή μετά το κλείσιμο?

 

Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια, οπότε έχω δοκιμάσει τα πάντα.

Δοκίμασα μέρες χωρίς ήλιο να αφήσω ανοιχτό το καλοριφέρ όλη μέρα και το βράδυ να δω αν ζέστανε. Τίποτε, παγωμένο.

Άλλη φορά, δοκίμασα στη διάρκεια της μέρας. Τίποτε.

Δοκίμασα να κλείσω όλα τα σώματα (γιατί κάποιος είπε ότι πιθανά υπάρχει υψηλή κατάλωση ενέργειας από τα σώματα, είναι μεγάλο το σπίτι). Πάλι τίποτε, το νερό παγωμένο.

 

Επίσης, μην ξεχνάτε, το νερό μπαίνει και βγαίνει καυτό στο βαρέλι του ηλιακού. Αν δουλέψει μισή ώρα, δε μπορείς να ακουμπήσεις τις 2 σωλήνες που βάζουν/βγάζουν νερό.

Τί να πω. 

 

Θα ενημερώσω μόλις φωνάξω κάποιον να ανοίξει να δει τί γίνεται μέσα.

Αν και τώρα που το θυμάμαι, πρώτα απ'όλα είχα φωνάξει -εντός εγγύησης και καλά- να το δουν. Μου είχαν πει τότε ότι δε φταίει ο ηλιακός, αλλά το πρόβλημα είναι υδραυλικής φύσης, στο κύκλωμα.

Έκτοτε πέρασαν χρόνια, το έψαχνα με υδραυλικούς/καυστηρατζήδες,

 

Τζίφος...

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω πως αν το σχέδιο του Μίλτου είναι σωστό, τότε έχεις μια σωλήνα ~ 2μέτρων μέσα στοn θερμοσίφωνα που δρα ως εναλλάκτης θερμότητας. Εάν έχει μαζέψει άλατα από πάνω του, τότε η μετάδοση θερμότητας διακόπτεται. Το ότι μπαίνει ζεστό και βγαίνει ζεστό δεν είναι απαραίτητα καλό. Μπορείς να μετρήσεις την θερμοκρασία στην οποία μπαίνει το ζεστό νερό με ένα θερμόμετρο και την θερμοκρασία στην οποία βγαίνει; Αν έχουν μηδαμινή διάφορα θερμοκρασίας, τότε πολύ απλά δεν έχεις μετάδοση θερμότητας, ή το μήκος αυτής της σωλήνας είναι πολύ μικρό (μικρός εναλλάκτης θερμότητας) ή έχεις άλατα εσωτερικά/εξωτερικά της σωλήνας.  

Link to comment
Share on other sites

Άσε που αν έχεις ροή νερού από τον λέβητα προς το θερμοσίφωνα ~300λίτρα/ώρα (υποψιάζομαι ότι είναι κατά πολύ λιγότερη η ροή), με Δθ =2 Βαθμούς Κελσίου, η ενέργεια που δίνεις στον θερμοσίφωνα είναι 0,7kWh .Για να ζεστάνεις 150Λitra ΖΝΧ κατά 40 Βαθμούς κελσίου, χωρίς καθόλου απώλειες θερμότητας, θέλεις 7kWh. Δηλαδή χρειάζεσαι 10ώρες λειτουργίας του λέβητα με προσαγωγή/επιστροφή υψηλής θερμοκρασίας στον εναλλάκτη, και αν προσθέσεις της απώλειες θα έλεγα 12 ωρίτσες...  

Link to comment
Share on other sites

Στα τριπλής ενέργειας ηλιακά, ο εναλλάκτης ο οποίος συνδέεται με το καλοριφέρ, εάν το κύκλωμα δεν

απομονώνεται με ηλεκτροβάνα η οποία θα ανοίγει μαζί με τον κυκλοφορητή, μπορεί κάτω από κατάλληλες συνθήκες, να ψύχει

το νερό του boiler μεταφέροντας με ανάστροφη ροή, τη θέρμανση του νερού του boiler προς το δίκτυο

θέρμανσης και επιστρέφει στο boiler με χαμηλή θερμοκρασία .

Επίσης έλεγξε όταν φωνάξεις κάποιον υδραυλικό και τα εξής:

ΟΤΑΝ O ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

• Θέτουμε σε λειτουργία τον λέβητα και όταν η θερμοκρασία του νερού ανέβει στους 70οC περίπου, πιάνουμε

με το χέρι μας τον επάνω σωλήνα, που βρίσκεται στα πλάγια του boiler και πηγαίνει στην εισαγωγή του

εναλλάκτη του boiler και εάν είναι ζεστός ,σημαίνει ότι το ζεστό νερό του λέβητα πηγαίνει προς το boiler.

• Στη συνέχεια πιάνουμε με το χέρι μας τον κάτω σωλήνα,που επιστρέφει από τον εναλλάκτη και εάν είναι έστω

και χλιαρός, σημαίνει ότι ο εναλλάκτης του boiler τροφοδοτείται κανονικά με ζεστό νερό από τον λέβητα.

• Αρα εάν αργεί να ζεσταθεί το νερό του ηλιακού, σημαίνει ότι ο εναλλάκτης είναι μικρός για το μέγεθος

του boiler, η έχουμε μεγάλη ζήτηση ζεστού νερού και δεν προλαβαίνει ο λέβητας να ζεστάνει το νερό του

boiler.

• Εάν πάλι ο κάτω σωλήνας που επιστρέφει από τον εναλλάκτη είναι κρύος, τότε κάνουμε εξαέρωση και στα

δύο εξαεριστικά, που βρίσκονται στο τέλος των γραμμών, που έρχονται από τον λέβητα και στρίβουν πρός

τη μεριά του boiler..

• Εάν πάλι δεν έχουμε ζεστό νερό από τον ηλιακό, αυξάνουμε την πίεση στον αυτόματο πληρώσεως, οσο είναι

το κατακόρυφο ύψος από τον λέβητα μέχρι τον ηλιακό σύν 2m υδάτινης στήλης ή 0,2 bar, ελέγχοντας βέβαια

και την επάρκεια του κυκλοφορητή.

• Εάν το νερό από τον ηλιακό είναι χλιαρό τότε ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του κυκλοφορητή περίπου στους

53οC. 

Edited by odysseas1988
Link to comment
Share on other sites

 

Τζίφος...

Λοιπόν... "Πυροσβεστική" λύση!

Παίρνουμε υδραυλικό, κλείνει όλες τις παροχές πλην του εναλλάκτη , δουλεύουμε το λέβητα και λύνονται όλες οι απορίες αν είναι βουλωμένο , αν εγκλωβίζει αέρα αν, αν...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Για να μην ανοίγω καινούργιο τόπικ, συνεχίζω εδώ καθώς έχω παρόμοιο πρόβλημα.Έχω παρατηρήσει την τελευταία εβδομάδα, πως με την χρήση του καλοριφέρ σε ημέρες μηδενικής ηλιοφάνειας, το νερό στο ηλιακό τριπλής 160 λίτρων δεν ζεσταίνεται επαρκώς και κρυώνει αρκετά γρήγορα. Μόλις ένα άτομο προλαβαίνει ένα ντους. Έκανα την εξής δοκιμή την Κυριακή που μας πέρασε. Χωρίς να έχω ανοίξει την ηλεκτροβάνα του καλοριφέρ (και του ηλιακού κατ' επέκταση) για αρκετές ώρες, στις 12 το μεσημέρι με ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη, η είσοδος και η έξοδος της σερπαντίνας ήταν το ίδιο ζεστές. Πολύ ζεστή ήταν η είσοδος από το πάνελ στον ηλιακό και η βρύσες είχαν ζεματιστό νερό. Έλεγξα και το λεβητοστάσιο και δεν είχε ανοίξει κάποιος άλλος ώστε να αποδώσω σε χαλασμένη ηλεκτροβάνα ηλιακού. Σε όλα τα άλλα ηλιακά ήταν κρύες οι είσοδοι έξοδοι του καλοριφέρ. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον ξεκινάει ο κυκλοφορητής σε χαμηλή σχτικά θερμοκρασία ~40 C και κρυώνει το νερό που αποθήκευσε ο ήλιος

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.