Ρεύμα χαμηλής τάσης (42 volt) σε πλυντήριο αυτοκινήτων


gvrettakos

Recommended Posts

On 18/2/2015 at 7:37 ΜΜ, Πέτρανθος said:

Το ΠΔ 455/76 είναι αρκετά παλιό και δεν λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να μελετήσει και κατασκευάσει την σχετική ηλεκτρική εγκατάσταση, εφαρμόζοντας και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, που έτσι κι αλλιώς ισχύουν.

Καλησπέρα συνάδελφοι,

έχω την εξής απορία:

αν σε ένα κύκλωμα γαλβανικά απομονωμένο (Μ/Σ απομόνωσης 230/230) γειώσω τα μεταλλικά μέρη των φορτίων (σύνδεση δηλαδή του σασί τους με απλά λόγια με τον κιτρινοπράσινο αγωγό της εγκατάστασης του πρωτεύοντος κυκλώματος που έχει ουδετερογείωση) προκύπτει κάποιος κίνδυνος? Ή απλά είναι άσκοπο?

 

γνωρίζω ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ60364 (εξέλιξη του HD384) απαιτεί ισοδυναμική σύνδεση.

Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
Link to comment
Share on other sites

Δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως πιθανόν τον εννοείς. Υπάρχει, όμως, άλλος κίνδυνος: Το RCD της εγκατάστασης (θεωρώ ότι υπάρχει), προστατεύει μερικώς το δευτερεύον κύκλωμα. Ο απλός μετασχηματιστής 1:1 δεν παρέχει προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (από σφάλμα μόνωσης) στο δευτερεύον κύκλωμα. Χρειάζεται RCD max 30mA και στο δευτερεύον κύκλωμα (ή κυκλώματα) για να υπάρχει πλήρης προστασία.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.