Αδειοδότηση Δεξαμενής Υγραερίου


peratis

Recommended Posts

Ναι αυτό εννοώ... ''αυτοί'' στην υδομ μάλλον αναφέρονται στη κατηγορία άδεια δόμησης, οπότε ίσως έχουν δίκιο λέγοντας κατηγορία Ι.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 58
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Συνάδελφοι καλημέρα,

οι αποστάσεις των δεξαμενών υγραερίου από το κτίριο μετρούνται από το κέλυφός του ή αντίστοιχη απόσταση ισχύει και από τις οριζόντιες προεξοχές του κτιρίου (εξώστες);

Δηλαδή, αν έχω μια υπόγεια δεξαμενή 500lt σε απόσταση 1,50μ από τον τοίχο του υπογείου μπορεί πάνω από την εγκατάσταση να υπάρχει εξώστης του ισογείου ορόφου σε ύψος 2,80μ ή θα πρέπει να έχω απόσταση 1,50μ από το εξωτερικό άκρο του προβόλου; 

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, polimixanos said:

Δηλαδή, αν έχω μια υπόγεια δεξαμενή 500lt σε απόσταση 1,50μ από τον τοίχο του υπογείου μπορεί πάνω από την εγκατάσταση να υπάρχει εξώστης του ισογείου ορόφου σε ύψος 2,80μ ή θα πρέπει να έχω απόσταση 1,50μ από το εξωτερικό άκρο του προβόλου; 

Αν δεν με απατά η μνήμη μου, το 1,5μ απόστασης ισχύει σε περίπτωση που μεταξύ δεξαμενής και όριο κτηρίου (τοίχος ή εξώστης) παρεμβάλλεται πυράντοχος τοίχος.

Αν όχι, τότε θέλει απόσταση 3,0μ.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Για εγκασταση δεξαμενής υγραερίου σε υφιστάμενη κατοικία,με έκδοση αδείας κατ 1 για δεξαμενες, σε περίπτωση που η δεξαμενή είναι υπόγεια και γίνεται τελικός έλεγχος απο ελεγκτή δόμησης,σκεπάζουμε την δεξαμενή η πρέπει να μείνει ανοικτό το σκάμμα μέχρι το έλεγχο?

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, danilo11 said:

Για εγκασταση δεξαμενής υγραερίου σε υφιστάμενη κατοικία,με έκδοση αδείας κατ 1 για δεξαμενες, σε περίπτωση που η δεξαμενή είναι υπόγεια και γίνεται τελικός έλεγχος απο ελεγκτή δόμησης,σκεπάζουμε την δεξαμενή η πρέπει να μείνει ανοικτό το σκάμμα μέχρι το έλεγχο?

Ωραία ερώτηση.

Link to comment
Share on other sites

Δες τις παργ. 5.1 ή/και 5.2 της ΚΥΑ 31856/2003 για δεξαμενές υγραερίου (υπόγειες - επιχωματωμένες ή ημιεπιχωματωμένες) ... δες που ανήκεις

 

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Καλημέρα, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης υπόγειας δεξαμενής υγραερίου σε παραδοσιακό οικισμό πιστεύετε πως πρέπει να πάρουμε έγκριση από Σ.Α.; Το ρωτάω αυτό επειδή η δεξαμενή θα είναι πλήρως χωμένη στο έδαφος και θα φαίνεται μόνο το καπάκι από το φρεάτιο και τίποτα άλλο. Και σε περίπτωση που καταθέσουμε φάκελο τι αρχιτεκτονική μελέτη θα βάλουμε; Αποτύπωση του υφιστάμενου κτιρίου που θα εξυπηρετεί η δεξαμενή; 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

@Artemiscv Μήπως πρέπει να γίνει η αίτηση καταθέτοντας τεχνική-αιτιολογική έκθεση και το δ/μα κάλυψης ή το τοπογραφικό (αφού θα τα έχεις έτοιμα για την άδεια ούτως ή άλλως) και ας απαντήσουν αυτοί ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους; Μπορείς να μιλήσεις με κάποιον από το ΣΑ για να μάθεις;

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Καλημερα σας. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα, μήπως γνωρίζει κάποιος αν για μικρή εγκατάσταση υγραερίου σε κατοικία (μόνο μάτια κουζίνας - φανταζομαι καμια 10λιτρη μπουκαλα θα φτανει), χρειάζεται κάποιου είδους μελέτη ή αδειοδότηση; Και επίσης αν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για το πουθα βρίσκεται η μπουκάλα ή που θα φυλάσσονται οι γεμάτες μπουκάλες που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο