Καλησπέρα συνάδελφοι. Δύο γρήγορες απορίες:

α. Σε παλιά πολυκατοικία, διαβάζω στην μελέτη θέρμανσης του συναδέλφου ότι οι απώλειες θέρμανσης είναι 62.8222 θερμίδες (έχοντας κάνει την προσαύξηση του 20%) και καταλήγει στην μελέτη του λέγοντας να τοποθετηθεί λέβητας με 70.000 θερμίδες τουλάχιστον(το μεταφέρω ακριβώς). Στην πράξη τοποθετήθηκε λέβητας 80.000 θερμίδων. Σε αυτή την περίπτωση η υπερδιαστασιολόγηση είναι 80.000/70000 = 1,14 ή 80000/62822 = 1,27?τείνω να επιλέξω το πρώτο, δλδ 14% γιατί αυτό είναι το τελικό "πόρισμα" της μελέτης.

β. στο επισυναπτόμενο φαίνεται το δ.δ. θέρμανσης συνολικού μήκους 3+3+3+3,5=12,5μ. Τα 6,5 εντός κλιμακοστασίου, τα 2,5 εκτός και τα 3,5 θαμμένα εντός δαπέδου μπετόν στην πυλωτή.Τα εντός δαπέδου αν τα θεωρησω εξωτερικά αυτομάτως το δ.δ γίνεται "σε εξωτερικό χώρο", αν τα θεωρήσω εσωτερικά το δ.δ. γίνεται "σε εσωτερικό χώρο ή εως 20% σε εξωτερικό". Τείνω προς το πρώτο δλδ σε εξωτερικό χώρο.Υποσημείωση: με μόνωση αλλά με φθορές (καμμένη).

Δ.Δ. θέρμανσης.pdf

Edited by pirsogiannis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για την υπερδιαστασιολογηση θα ελεγα 27%.

 

Για το δικτυο συμφωνουμε.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παρομοίως.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για το 1ο ερώτημα συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους :)

 

Για το 2ο ερώτημα, προσωπικά το τμήμα εντός δαπέδου θα το θεωρούσα εσωτερικό !

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μετα απο σκεψη, ελεγα μηπως η υπερδιαστασιολογηση ειναι 80/51 αφου οι απωλειες ειναι 62000/1.2=51000

 

Τι λετε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η υπολογιζόμενη θερμική ισχύς στην μελέτη εφαρμογής θέρμανσης, είναι αυτή με την προσαύξηση και όχι αυτή των θερμικών απωλειών. Οπότε επιμένω στο Pgen=80.000 [kcal/h] Pgen = 62.8222 [kcal/h] (= 52.351,67 [kcal/h] x 1,2). Κάτι παρόμοιο επιχειρεί να κάνει με το 2,5 στην -ουλουάχτα κουλουάχατα, λαγός απ' το καπέλο- σχέση 4.1.

Edited by panos-vicious

Share this post


Link to post
Share on other sites

οκ συνάδελφοι.ευχαριστώ που μοιραστήκατε τουςπροβληματισμούς σας με τον δικό μου!τείνω κι εγώ προς αυτά που γράφουν οι antloukidis και panos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι,

Σε περίπτωση έκδοσης ΠΕΑ διαμερίσματος πολυκατοικίας με μελέτη θέρμανσης (έστω ότι είναι εφαρμογής) που παρατίθεται παρακάτω, ποιο είναι το Pgen της μελέτης με το οποίο θα συγκρίνω το Pm του λέβητα?

 

H μελέτη θέρμανσης λέει:

 

2. Θερμικές απώλειες

    Oι συνολικές θερμικές απώλειες του κτηρίου ανέρχονται σε 56.909Kcal/h και αντιστοιχούν σε απώλειες 6 ορόφων. 

    Η συνολική ισχύς των θερμαντικών σωμάτων θα ανέρχεται σε 83.980 Kcal/h

3. Λέβητας 

    Λαμβάνεται προσαύξηση για την κάλυψη των απωλειών του λέβητα, των σωληνώσεων και για την απαραίτητη επιτάχυνση κατά την έναρξη λειτουργίας 40%.

     Άρα απαιτείται λέβητας θερμικής ισχύος QΛ = 120.000Kcal/h.

 

 

Κι ερωτώ ποιο το Pgen ? To 56.909 Kcal/h , το 83.980 Κcal/h ή το 120.000 Kcal/h?   Γνώμες?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα 120.000[kcal/h] τα υπολόγισε προσαυξάνοντας κατά 40+% (~43%) την θερμική ισχύ των θερμαντικών σωμάτων και όχι αυτή των υπολογιζόμενων θερμικών απωλειών. Τα 120000[kcal/h] αντιστοιχούν σε προσαύξηση ~211% των θερμικών απωλειών!!! Oh, mon Dieu!!!

Ανάποδα, θεωρώ πως πήγε.

Τώρα τι να πω... Πάρε τα 120000[kcal/h] (139,56 [kW]).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω και γω μια σχετική απορία με τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης σε διαμέρισμα. Όταν κάνω ΠΕΑ σε διαμέρισμα και θέλω να κάνω έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης ( κοινό σύστημα  θέρμανσης για ολόκληρη την πολυκατοικία , είτε μονοσωλήνιο είτε δισωλήνιο ) ) θα πρέπει να ογκομετρήσω όλους τους θερμαινόμενους χώρους της πολυκατοικίας ? Μετράω μόνο του διαμερίσματος και επιμερίζω την ισχύ με τα χιλιοστά της θέρμανσης ? Που αναφέρει η νομοθεσία την περίπτωση αυτή ? Ευχαριστώ προκαταβολικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.