ΤΟΤΕΕ-20701-1. Ο έλεγχος γίνεται στο κτίριο.

Σε διαμερίσματα συνήθως επιμερίζουμε (τι δίνει ο λέβητας στο διαμέρισμα) είτε με βάση το διαμέρισμα (πχ 1 από 4 όμοια) υπολογίζουμε τη συνολική και συγκρίνουμε. (Λέω τι κάνουμε εμείς για να μη μετρήσουμε όλο το κτίριο! )

Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ΤΟΤΕΕ για την επιθεώρηση σε τμήμα κτιρίου. Το αφήνει ως έχει.

 

Θεωρώ για να βγάλεις ΠΕΑ σε 1 διαμέρισμα να πρέπει να μετρήσεις όλη την πολυκατοικία είναι τραβηγμένο.

Πρακτικά σε οδηγεί να βρεις τη μελέτη θέρμανσης εκεί και να συγκρίνεις αυτήν με το εγκατεστημένο (δηλαδή να μην πας με το pgen).