Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Eγκατασταση αυτοματισμου για λειτουργια κυκλοφορητη σε συνθηκες ψυχους


LeftLane

Recommended Posts

Το διάλυμα προπυλαινογλυκολης έχει χειρότερα χαρακτηριστικά στην μεταφορά θερμότητας, από ότι το καθαρό νερό.

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

πόσο;

Link to comment
Share on other sites

πόσο;

 

Εξαρτάται απο την συγκέντρωση της προπυλεονογλυκόλης στο διάλυμα.

 

Από τα διαγράμματα που έχω επισυνάψει έχουμε:

 

Για σημείο πήξης στους -10οC έχουμε διάλυμα με συγκέντρωση 24% (κ.β.) και προκύπτει ειδική θερμότητα 4,040 KJ/Kg K σε θερμοκρασία 60οC (προσαγωγής).

 

Η ειδική θερμότητα του νερού είναι 4,184 KJ/Kg K (σχεδόν σταθερή από 20-80οC), οπότε εφαρμόζοντας τον γνωστό τύπο Q = m Cp ΔΤ προκύπτει ότι αν αντικαταστήσουμε το νερό του κυκλώματος με διάλυμα προπυλενογλυκόλης 24%, τότε θα αποδοθεί 3,4% λιγότερη θερμότητα για ίδιο ΔΤ.

 

Για σημείο πήξης στους -20οC έχουμε διάλυμα με συγκέντρωση 38% (κ.β.) και προκύπτει ειδική θερμότητα 3,8 KJ/Kg K σε θερμοκρασία 60οC, οπότε η αποδιδόμενη θερμότητα θα είναι μειωμένη κατά 9,1% για ίδιο ΔΤ, σχέση με το νερό.

post-26037-0-37059200-1447925094_thumb.jpg

post-26037-0-58390800-1447925139_thumb.jpg

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Πολυ παλαλιοτερα εχω βαλει αντιψυκτικο υγρο, ειδικο για κυκλωματα Ζ.Ν. και υπολογισα περιεκτικοτητα για προστασια σε -7ο περιπου. Επειδη ειχα θεματα διαρροων και αναγκάστηκα να βγαλω μερος του νερου της εγκ/σης, αυτο χαθηκε με τον καιρό και δεν θελω να ξαναβάλω. (αν και γενικά ειναι καλη λυση σε καινουργιες και σωστες εγκ/σεις...)

 

Τελικως ο εξτρα θερμοστατης μπηκε και δοκιμαστηκε επιτυχως στο λεβ/σιο ρυθμισμενος στους 5οΗ ουσια και το ζητουμενο ειναι οτι σε περιπτωσεις που ο χρηστης εχει πολυ χαμηλα τον θερμοστατη εσωτερικου χωρου (π.χ. 10ο) ή τον εχει κλειστό ή τελειωσει το πετρελαιο και η εξωτερικη θερμοκρασια  πεσει λιγο κατω απο το 0ο , να δουλεψει ο κυκλοφορητης αφου μεσα στο λεβητοστασιο θα εχεις πανω/κατω 2ο ( 0ο εξωτερικη θερμοκρασια = περιπου 2ο  θερμοκρασια νερου μεσα στις σωληνωσεις).

 

Να σημειωσω οτι οι εξωτερικες σωληνες ειναι tuborama εντος μονωσης και το λεβ/σιο ειναι απο λαμαρινα, πανω σε ταρατσα σχετικα εκτεθειμενο ...

 

υ.γ. τον εξτρα θερμοστατη τον εβαλα στους 5ο και οχι στους 2ο για λογους ασφαλειας και σφάλματος ακρίβειας που πιθανον θα εχει..

Link to comment
Share on other sites

Καλό θα ήταν θα δημιουργηθεί και αυτοματισμός, ώστε να μην υπάρχει μόνιμη λειτουργία του κυκλοφορητή, αλλά περιοδική ανά τακτά διαστήματα, για εξοικονόμηση ενέργειας.

αυτο θα ηταν το καλυτερο συναδελφε αλλα η αξια της συγκεκριμενης εγκ/σης δεν ξερω κατα ποσο το σηκωνει. :|  Ποσο μαλλον οταν περιμενω αεριο του χρονου ωστε να πεταξω την υπαρχουσα σαβουρα...Οτι γινεται ειναι για φετος, του χρονου ολα πετιουνται...

Link to comment
Share on other sites

Οποτε ελπιζουμε:

Να μην παγωσει η γραμμη που δεν κυκλοφορει νερο πχ ΔΔ,μειωτης πιεσης -αυτοματος πληρωσεως και τη αλλο μπορεί.

Link to comment
Share on other sites

Οποτε ελπιζουμε:

Να μην παγωσει η γραμμη που δεν κυκλοφορει νερο πχ ΔΔ,μειωτης πιεσης -αυτοματος πληρωσεως και τη αλλο μπορεί.

μα πως θα παγωσουν...?  :confused:  Αφου ειπαμε οτι οταν η θερμοκρασια περιβαλλοντος παει κοντα στους 2ο ανοιγει ο κυκλοφορητης !

 

επιπλεον ο πληρωτης ειναι και εντος διαμερισματος...

Link to comment
Share on other sites

Εγώ πάντως θα έβαζα γλυκόλη.....

Ο φίλος ο Akaliak μιλάει παραπάνω για μειωμένη απόδοση 

 

Εξαρτάται απο την συγκέντρωση της προπυλεονογλυκόλης στο διάλυμα.

 

Από τα διαγράμματα που έχω επισυνάψει έχουμε:

 

Για σημείο πήξης στους -10οC έχουμε διάλυμα με συγκέντρωση 24% (κ.β.) και προκύπτει ειδική θερμότητα 4,040 KJ/Kg K σε θερμοκρασία 60οC (προσαγωγής).

 

Η ειδική θερμότητα του νερού είναι 4,184 KJ/Kg K (σχεδόν σταθερή από 20-80οC), οπότε εφαρμόζοντας τον γνωστό τύπο Q = m Cp ΔΤ προκύπτει ότι αν αντικαταστήσουμε το νερό του κυκλώματος με διάλυμα προπυλενογλυκόλης 24%, τότε θα αποδοθεί 3,4% λιγότερη θερμότητα για ίδιο ΔΤ.

 

Για σημείο πήξης στους -20οC έχουμε διάλυμα με συγκέντρωση 38% (κ.β.) και προκύπτει ειδική θερμότητα 3,8 KJ/Kg K σε θερμοκρασία 60οC, οπότε η αποδιδόμενη θερμότητα θα είναι μειωμένη κατά 9,1% για ίδιο ΔΤ, σχέση με το νερό.

Αρα φίλε Ακαλιακ ανεβάζοντας λίγο την θερμοκρασία προσαγωγής πιάνεις την ίδια απόδοση των σωμάτων (αν χρειάζεται κιόλας) και τέρμα η ιστορία.....

Θέλει λίγο προσοχή για να μην γίνει παρανόηση....Όταν μιλάμε για μειωμένη απόδοση εννοούμε ως προς την απόδοση των θερμαντικών σωμάτων και όχι της κατανάλωσης.....

Συμφωνείς;

Link to comment
Share on other sites

Χωρίς να το έχω ψάξει πολύ το θέμα, το διάλυμα προπυλενογλυκολής μεταφέρει λιγότερη θεμ. ενέργεια από το αντίστοιχο του νερού. Δηλαδή μεταφέρεται και λιγότερη ενέργεια στην μεταλλική θερμαντική επιφάνεια των σωμάτων, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη θερμοκρασία της. Η χαμηλή θερμοκρασία της επιφάνειας των σωμάτων μεταφράζεται σε χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας από αυτά. Οπότε, ναι, μία αύξηση της θερμοκρασίας προσαγωγής του διαλύματος θα φέρει τα σώματα σε ίδια απόδοση με αυτή που θα είχαμε με κύκλωμα καθαρού νερού.

 

Στην πράξη βέβαια αυτά είναι ψιλά γράμματα, εκτός άν έχουμε υψηλή συγκέντρωση γλυκόλης στο διάλυμα...

Link to comment
Share on other sites

μα πως θα παγωσουν...? :confused: Αφου ειπαμε οτι οταν η θερμοκρασια περιβαλλοντος παει κοντα στους 2ο ανοιγει ο κυκλοφορητης !

 

επιπλεον ο πληρωτης ειναι και εντος διαμερισματος...

Με τον κυκλοφορητη δεν κυκλοφορει το νερο παντου.αν ειναι μεσα στο διαμέρισμα μπορει να μην παγωσει,το δδ που βρίσκεται ;
Link to comment
Share on other sites

Με τον κυκλοφορητη δεν κυκλοφορει το νερο παντου.αν ειναι μεσα στο διαμέρισμα μπορει να μην παγωσει,το δδ που βρίσκεται ;

το δοχειο διαστολης βρισκεται εντος του λεβητοστασιου το οποιο, η αληθεια ειναι, δεν ειναι και ιδιαιτερα μονωμενο...

Απο την στιγμη που κυκλοφορει το νερο στο δικτυο, ακομη και αν δεν κυκλοφορει/ανανεωνεται ακριβως στο κομματι του δ.δ.,  υπαρχει μια καποια σχετικη "κινητικοτητα" που προφανως προερχεται απο την αποστολη του δοχειου να κραταει σταθερη την πιεση στο δικτυο (συστελοδιαστελεται) . Αν αναλογιστεις και το γεγονος οτι μολις πριν λιγο ανακαλυψα οτι το καζανι του λεβητα χανει ελαφρως νερο, ειναι αυτονοητο οτι ο (φρεσκοβαλμενος caleffi)  πληρωτης θα συνδραμει ωστε να μην μενει στασιμο το νερο στο δικτυο ακομη και οταν δεν δινεται εντολη απο τον θερμοστατη...

 

Λογω της προαναφερομενης διαρροης βεβαια παρακαλαω να βγαλω το χειμωνα και ελπιζω σύντομα σε επεκταση του Φ.Α. του οποιου το δικτυο εχει φτασει μολις 50μ σχεδον απο το σπιτι !!!

Edited by LeftLane
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.