Γεια σας.

Θα γίνει μία πενταώροφη οικοδομή 220μ2, όπου κατά προσέγγιση τα φορτία για τον συνδυασμό g+q είναι 21000ΚΝ. Βάθος θεμελίωσης λόγω νερού είναι 90cm λένε οι ντόπιοι μηχανικοί και ότι η μόνη λύση είναι η κοιτόστρωση. Η τάση όμως που ασκεί το κτίριο στο έδαφος είναι 21000/220=95ΚPa, ενώ έχω μέγιστη επιτρεπόμενη τάση εδάφους 90KPa. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

"Την επιτρεπόμενη τάση δεν την υπολογίζουμε με την ULS.

Εφάρμοσε τις μεθόδους του EC"

 

Μεγάλη ιστορία...

 

Ο Ανέστης έχει τα εξής:

g+q = 21 MN

σ = 95 kPa

σ επ = 90 kPa

 

Η κυριότερη δική μου ερώτηση: To σ επ πως προέκυψε; Μήπως μπορούμε να το ανεβάσουμε λίγο;

 

Από κει και πέρα, η μέθοδος σχεδιασμού με βάση την επιτρεπόμενη τάση είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται πολλά, πολλά χρόνια. O EC-7, τα νέα DIN, ο ΕΑΚ και οι πιο πολλοί νέοι κανονισμοί το έχουν γυρίσει σε ULS, SLS. ΟΚ, αλλά όλοι είναι καλιμπραρισμένοι έτσι ώστε να δίνουν παρόμοια αποτελέσματα με τις παλαιότερες μεθόδους ή τουλάχιστον έτσι υποτίθεται.

Τώρα, για να χρησιμοποιήσεις επιτρεπόμενες τάσεις, πρέπει η τάση που ασκείται στη θεμελίωση με το συνδυασμό g+q να είναι μικρότερη από τη σ επ, ΠΑΝΤΟΥ, όχι μόνο σαν μέση τάση (g+q)/A

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Για γενική κοιτόστρωση μιλούσε. 90 εκατοστά δεν είναι πολλά για πενταόροφη. Εγώ για διόροφη έχω κάνει 70 εκατοστά κοιτόστρωση (για σκοπούς αγκύρωσης των υποστυλωμάτων) με σχάρα Φ14/15 άνω και κάτω. Εάν κάνεις κοιτόστρωση μην ξεχάσεις τα άνω σίδερα της κοιτόστρωσης να τα περάσεις κάτω από τα δοκάρια. Παραθέτω φώτο.

Ελάχιστη σχάρα άνω και κάτω Φ16/15 για 90 εκατοστά κοιτόστρωση.

 

Έχω μια απορία με την φωτογραφία και γενικά προβληματισμό σε όλες τις κατασκευές...η αποχέτευση είναι ανεκτό να περνάει μέσα από το δοκάρι;...ξέρω είναι άκυρο με το θέμα αλλά δεν κρατήθηκα

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή.... Το δοκάρι δεν θα πάθει τίποτα, η αποχέτευση είναι το θέμα μην σπάσει καμιά μέρα...!!

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Καλησπερα σας. Στην απλοποιητική μέθοδο προσομοιωσης της γενικης κοιτοστρωσης με κρυφοδοκους, εισαγουμε μονο τα γραμμικα μελη των κρυφοδοκων με τα  αντιστοιχα γραμμικα ελατηρια για στηριξεις; Η εισαγουμε και μεμονωμενα πεδιλα στους κομβους των υποστυλωματων; Ευχαριστω.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Από εδαφοτεχνική: χαρακτηριστικά εδάφους: Ks = 20000 ~ 25000 kN/m3 (στο scada που παίρνει μονάδες σε MPa/cm έχω δώσει τιμή 0,25), 
τάση θεμελίωσης: p = 200 kPa και κατηγορία C κατά ΕC8
Σκυρόδεμα C30/37

Παρακάτω είναι τα αποτελέσματα της (πρώτης, για Κs=0.25) ανάλυσης για το εμβαδόν όπλισης κατά Ζk (κάτω) Ζα (άνω) Χk (κάτω) και Χα (άνω) κοιτόστρωσης πάχους 1,20 μ που έχει εισαχθεί στο μοντέλο ως επιφανειακό στοιχείο 2d
Ενδεικτικά τα 38 cm²/μ (μέση τιμή για Ζα) απαιτούν Φ22/10 !!!

Το κτίριο έχει ένα υπόγειο με περιμετρικά τοιχεία, πιλοτή και οκτώ στάθμες.
Αξονικά φορτία N στην στάθμη της πιλοτής από 1.000 έως 2.000 kN ανά υποστύλωμα

Θα ήθελα να ανταλάξουμε απόψεις και γνώμες για τα παραπάνω

image.thumb.png.ac049b736626e473a423beac785afa4c.pngimage.thumb.png.7bc5b949dc7e6b2057e7747d9840f1e0.png

 image.thumb.png.53fc4532d054b0d0493189fb068bdfb5.pngimage.thumb.png.fe15ebd23bce793225475f004490d9e7.png

Screenshot2023-04-2617_59_27.thumb.png.050989c0caf09ffb9f067071a3ae5779.pngScreenshot2023-04-2617_58_43.thumb.png.6cb0e899e4500575c1498a19ce56730b.pngScreenshot2023-04-2617_27_12.thumb.png.39a35887bcd6e3ff6289d4df2c874d3e.pngScreenshot2023-04-2618_00_14.thumb.png.02861b510d66ce7f2299531d815bd9a4.png

Link to comment
Share on other sites

1. 1.20 πάχος το θεωρώ πάρα πολύ. (έχεις και δοκάρια μέσα στην κοιτόστρωση?)

2. Οι μέγιστες τιμές (οι τιμές αιχμής) είναι σχεδόν σημειακές. Το 90% είναι κοντά στις κατώτερες.

3. Το διάφραγμα του υπογείου το έχεις δεσμεύσει κατά Χ-Ζ?

Αυτά ως πρώτη ματιά.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, ppetros said:

1. 1.20 πάχος το θεωρώ πάρα πολύ. (έχεις και δοκάρια μέσα στην κοιτόστρωση?)

2. Οι μέγιστες τιμές (οι τιμές αιχμής) είναι σχεδόν σημειακές. Το 90% είναι κοντά στις κατώτερες.

3. Το διάφραγμα του υπογείου το έχεις δεσμεύσει κατά Χ-Ζ?

Αυτά ως πρώτη ματιά.

Και το θεωρώ τεράστιο, ακόμα και για το πλήθος των στάθμεων που έχω, αλλά με πάχος στα 90cm είχα παντού απαίτηση για περίπου +10 με 15 cm²/μ επιπλέον οπλισμό. Δοκοί εντός της κοιτόστρωσης δεν υπάρχουν. Έχει εισαχθεί ως επιφανειακό plate on elastic foundation 

Η ελάχιστη απαίτηση για οπλισμό είναι Φ16/10 (άνω στρώση κατά Χ, και αυτή τοπικά)
και τα Φ20 ή Φ22/10 είναι η σύνηθης απαίτηση όπλισης. Στις αιχμές θα πρέπει να πάω ακόμα και με Φ25/10. 
Αυτές είναι πολύ μεγάλες απαιτήσεις λαμβάνοντας υπ' όψιν και το πάχος (1,20μ)

Στην κοιτόστρωση δεν έχω ενεργοποιήσει λειτουργία διαφράγματος 

 image.thumb.png.659d05e52e98fe5e26a13883e966dce8.png

image.thumb.png.553a845ccfd920c516570175aa627c1c.png

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.