Μόλις τώρα, XRXR02 said:

Εχω την εντύπωση οτι η επιλογή dispacement control  επιβάλλει εξαναγκασμενη μετακίνηση στις

στάθμες και όχι φορτία (εκτός και νομίζω λάθος...)

Αν όντως ισχύει αυτό τότε θα έπρεπε στον φορέα η στάθμη 2  να έχει διαρκώς διπλάσια μετακίνηση

απο την στάθμη 1 σε όλη την εξέλιξη της pushover γιατί τα  "φορτία" που όρισα έχουν αυτή την αναλογία .

 Δεν έχουν όμως αυτή την αναλογία, αυτό είναι το πρόβλημα.

Δηλαδή τελικά η επιλογή dispacement control δεν εφαρμόζει στο φορεα εξαναγκασμένη μετακίνηση ??

Τελικά δηλαδή εφαρμόζει οριζόντιες δυνάμεις ??

Μετακίνηση επιβάλλει αλλά του ορίζεις το προφίλ (υπό μορφή δυνάμεων). Αν λόγου χάρη εκεί που δηλώνεις τα φορτία στην pushover, έβαζες mode 1 ή 2 (τουλάχιστον στις καινούριες εκδόσεις γιατί νομίζω οι παλιές δεν το έπαιρναν σωστά, έστω και αν τη δήλωνες) και είχες τρέξει ιδιομορφική πρώτα (modal), τότε θα έπαιρνε το προφίλ μετακινήσεων της συγκεκριμένης ιδιομορφής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω έχεις δίκιο, το πρόβλημα ειναι με το Quake, πρέπει να το δώσω other

Επισης δεν παίρνει το modal στο προφίλ (θα ήταν το καλύτερο) ειναι έκδοση 14

Ευχαριστώ πάρα πολύ

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 λεπτά πριν, XRXR02 said:

Εχω την εντύπωση οτι η επιλογή dispacement control  επιβάλλει εξαναγκασμενη μετακίνηση στις

στάθμες και όχι φορτία (εκτός και νομίζω λάθος...)

Αν όντως ισχύει αυτό τότε θα έπρεπε στον φορέα η στάθμη 2  να έχει διαρκώς διπλάσια μετακίνηση

απο την στάθμη 1 σε όλη την εξέλιξη της pushover γιατί τα  "φορτία" που όρισα έχουν αυτή την αναλογία .

 Δεν έχουν όμως αυτή την αναλογία, αυτό είναι το πρόβλημα.

Δηλαδή τελικά η επιλογή dispacement control δεν εφαρμόζει στο φορεα εξαναγκασμένη μετακίνηση ??

Τελικά δηλαδή εφαρμόζει οριζόντιες δυνάμεις ??

Εν μέρη τα λες σωστά.

Κατά την ανάλυση Pushover, εν αντιθέσει με την κλασσική μη-γραμμική ανάλυση, σε κάθε βήμα επιβάλλεται προκαθορισμένη μετακίνηση και μεσω επαναληπτικής διαδικασίας υπολογίζεται ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής των φορτίων, έτσι ώστε να όταν αυτά εφαρμόζονται να αναπτύσσεται η ζητούμενη μετακίνηση. Η κατανομή των φορτίων παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια.

Όμως δεν προκύπτει από πουθενά ότι η μετακίνηση της δεύτερης στάθμης θα έχει συνεχώς την ίδια αναλογία με την μετακίνηση της 1ης στάθμης, άλλωστε γι'αυτό είναι και μη-γραμμική η ανάλυση. Τα φορτία ωστόσο θα έχουν. Δηλαδή αν πας σε κάποιο συγκεκριμένο βήμα της pushover και επιλέξεις να δεις τις τέμνουσες των ορόφων (άθροισε τις τέμνουσες όλων των στοιχείων ανά όροφο), θα δεις ότι πράγματα διατηρούν την αναλογία τους.

Αν θέλεις μπορείς να μου στείλεις το αρχείο σου να το δω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 λεπτά πριν, XRXR02 said:

Νομίζω έχεις δίκιο, το πρόβλημα ειναι με το Quake, πρέπει να το δώσω other

Επισης δεν παίρνει το modal στο προφίλ (θα ήταν το καλύτερο) ειναι έκδοση 14

Ευχαριστώ πάρα πολύ

Τίποτα, αλίμονο. 14 σίγουρα δεν το παίρνει. Επομένως, θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου έγραψα και στο 1ο ποστ (για ιδιομορφική κατανομή) :

1. Όρισε σημείο (το Κ. Μ. της κάθε στάθμης), καντο assign στο διάφραγμα. 

2. Όρισε load patterns (other) τα προφίλ σου. 

3. Εφάρμοσε ως point loads σε κάθε σημείο (Κ. Μ.) τις "φορτίσεις". 

4. Δήλωσε τες στο load case της κάθε pushover (ανάλογα με τη διεύθυνση ελέγχου) για να διαβάσει το προφίλ. 

Edited by Directionless

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.