Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Υπολογισμός ισχύος γεννήτριας για ιατρείο


corsakias

Recommended Posts

Γεια σας

Θελω να βαλω μια γεννητρια στο χωρο ενος μικροβιολογικου εργαστηριου.

Τα φορτια ειναι τρια μηχανηματα ιατρικα, ενα ψυγειο, τεσσερεις σταθεροι υπολογιστες και ενα πολυμηχανημα. Τα μηχανηματα ειναι μονοφασικα, η εγκατασταση τριφασικη.

 

Η συνολικη ισχυς των ιατρικων μηχανηματων ειναι 2kva. Το πολυμηχανημα βαςη κατασκευαστη, εχει μεγιστη ζητηση 1200W.

Αγνωστο Χ ειναι η ισχυς του ψυγειου που μπορω να την υπολογισω γενικα νομιζω στα 300va και οι τεσσερεις υπολογιστες με τις οθονες.

Οι υπολογιστες ειναι προσφατα αγορασμενοι, οποτε ειναι συγχρονοι και μαλλον μπορω να θεσω ως παραδοχη 200va καταναλωση ανα τεμαχιο?

Ολα τα ιατρικα μηχανηματα και οι υπολογιστες περνανε απο ups.

 

Ετσι με ολα αυτα τα στοιχεια, αθροιζοντας απλα εχω ενα συνολικο φορτιο περιπου 4500va. Στην ισχυ της γεννητριας που θα επιλεξω, ποσο "αερα" να δωσω? Ολα τα ιατρικα μηχανηματα και το ψυγειο εχουν σιγουρα μοτερ, μικρα βηματικα ή κανονικα. Επειδη δεν εχω απαιτηση για τριφασικη καταναλωση, θα γεφυρωσω τις τρεις φασεις στον γενικο διακοπτη επιλογης απο τη πλευρα της γεννητριας.

Ακομη ενας προβληματισμος ειναι ο εξης. Ολες οι γεννητριες που εχω δει σε αυτη την ισχυ, βγαζουν 1-2 πριζες τυπου σουκο. Αυτες αν τις παραλληλισω θα εχω θεμα? ή να δωσω καθε πριζα σε διαφορετικη "φαση" στο πινακα?

Λογικα πρεπει να υπαρχει γεννητρια που να βγαζει βιομηχανικου τυπου φις σε περισσοτερα/μεγιστα ρευματα της γεννητριας, για την εγκατασταση μιας γραμμης προς το γενικο πινακα.

Link to comment
Share on other sites

Δεν σου χρειάζονται τα μηχανήματα για τους υπολογισμούς σου.

 

Η γεννήτρια θα τροφοδοτεί το UPS και το ψυγείο.(και το πολυμηχάνημα?)

 

Άρα υπολογίζεις μόνο αυτά.

 

Προσοχή στο ρεύμα εκκίνησης του ψυγείου και στο ρεύμα φόρτισης του UPS (όποιο επιλεγεί)

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Χμ, δηλαδη πρεπει να αθροισω τις ισχυς απο τα ups? με επιπλεον στο αθροισμα το ψυγειο και το πολυμηχανημα? Ετσι ξεφευγουμε νομιζω απο τη φορητη λυση και παμε για κανονικο η/ζ, αν δεν κανω λαθος.

Τι πρεπει να προσεξω στο ρευμα εκκινησης του ψυγειου? εχει πολλαπλασιο ρευμα εκκινησης απο το λειτουργιας, αλλα ποσο μπορει να εππηρεασει μια γεννητρια αυτου του μεγεθους?

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν μονοφασικα ηζ 7 kva με πρίζα cee 32A βλέπε petrogen

Μάλλον δεν έχεις σε χωριστό πίνακα τα κρίσιμα φορτία και είναι όλα ανακατεμένα με άλλα σε γραμμές με πρίζες σουκο και τοπικά ups της πλάκας

Κάνε υποπινακα για τα φορτια αυτα βάλε χρωματιστές πρίζες στις κρίσιμες θέσεις

Βάλε ένα μεταγωγικο 1 0 2 στη είσοδο και ενδεικτικά παρουσίας τάσης ΔΕΗ και ΗΖ γραψε και οδηγίες και τέλος

Link to comment
Share on other sites

Σε αυτο το μεγεθος επηρεαζεται παρα πολυ.επισης ενδεχεται φτηνα ups να μην δουλευουν με το η/ζ (υπολογιζεις και για αυτα καταναλωση) .εφοσον εχεις μετρηση ήδη 4500va(w πιστευω) κοιτας για 10kva ηζ.

Δεν ξερω αν κοιτας βενζινη η πετρελαίο .οι δυο πριζες στις περισσοτερες των περιπτωσεων ειναι σε σειρα οποτε λυνεις ενα καπακι και βλεπεις πως θα συνδεθει.παραλληλισμοί πριζων και τετοια τα ξεχνας.

Αν δεν σε καλυπτει σε ισχυ η πριζα αλλαζεις πριζα με βιομηχανικου τυπου η ανοιγεις κουτι και συνδεεις με κως απευθειας.

Για το μονοφασικο +1(με τις καταλληλες διαταξεις προστασιας παντα)

Edited by vasilimertzani
Link to comment
Share on other sites

Σχετικα με τα ups, η ισχυς φορτισης των ups αν καταλαβα καλα απο τη περιγραφη του κατασκευαστη τους, πρεπει να προστεθει στην ισχυ των συσκευων?

Αυτα ειναι line interactive, αγνωστου μαρκας απο οτι ειδα.

Link to comment
Share on other sites

Ναι.Γενικα με αυτα τα ups εχουν θεματακι με τα η/ζ ειδικα κατι φτηνα που κυκλοφορουν.ποσα τεμ και τη ισχυ εχουν;

Link to comment
Share on other sites

Aν ενδιαφέρεσαι για γεννήτρια αυτόματης εκκίνησης, με αυτόματη μεταγωγή, είναι μονόδρομος το πετρέλαιο.

 

Και για λόγους ασφαλείας αποθήκευσης καυσίμου, αλλά και για να ξεκινάει σίγουρα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

αλλά και για να ξεκινάει σίγουρα.

 

μην πέρνεις και όρκο  :smile:

 

υπάρχουν πολύ λόγοι που μπορεί να μην ξεκινήσει ένας πετρελαιοκινητήρας....

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο