Φωτιά απο βραχυκύκλωμα απο διακοπή και επαναφορά τάσης στο δίκτυο

Recommended Posts

φωτογραφίες του χώρου και του πίνακα υπάρχουν?

Share this post


Link to post
Share on other sites

#astrah

Πιθανόν να υπάρχουν αλλά προσωπικά δεν έχω κάτι στα χέρια μου!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επανέρχομαι στο θέμα...

Ένας ηλεκτρικός πίνακας μπορεί να καεί μόνο από βραχυκύκλωμα λόγω χαλαρών συνδέσεων;

Θέλω να πω, άλλοι παράγοντες όπως υγρασία δεν μπορούν  να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα;  Αναφέρομαι σε πίνακες που μπορεί να είναι σε υπόγειο χώρο.

Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι : Μόνο από βραχυκύκλωμα μπορεί ένας ηλεκτρικός πίνακας να "πάρει φωτιά" ;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

η χαλαρή σύνδεση δεν προκαλεί βραχυκύκλωμα αλλά αύξηση της αντίστασης επαφής με αποτέλεσμα αυξημένες τοπικές απώλειες ενέργειας στην σύνδεση μέχρι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλέσει ανάφλεξη. Ένας πίνακας μπορεί να πάρει φωτιά και από μια κρουστική υπέρταση που κατέστρεψε ένα κακοπροστατευόμενο απαγωγό υπερτάσεων ή ένα  rcd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχει και η αστοχία υλικού πχ μία ασφάλεια δεν ανοίγει την επαφή όπως πρέπει με αποτέλεσμα τη δημιουργία τόξου και ενδεχομένως πυρκαγιάς. Σπάνιο φαινόμενο αλλά συμβαίνει.

Υποθέτω και από ανάποδη σύνδεση μία L+N ασφάλεια να κολλήσει και να μην ανοίξει σε υπερένταση με τελικό αποτέλεσμα την ανάφλεξη.

Edited by stayros
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.