Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Αέρας (;) στο δίκτυο θέρμανσης


MAKAP

Recommended Posts

Εννοεί να ξεσφίξει το ρακώρ του διακόπτη, αφήνοντας έτσι τον αέρα να φύγει. Μόλις τρέξει σκέτο νερό θα το ξανασφίξει.

 

Αντί να λύσεις το διακόπτη, μπορείς να κάνεις αυτό που σου είπα.

Link to comment
Share on other sites

Σχετικά με όσα γράφεις για τη β περίπτωση, σε είχα ενημερώσει προχθές ότι

"Δεν καταλαβαίνω πως μπορώ να μειώσω την ήδη χαμηλή πίεση του δικτύου (θυμίζω ότι σε ηρεμία το μανόμετρο του δοχείου δείχνει 1,1 bar .και 1,6 όταν έχει ανέβει η θερμοκρασία του νερού)"

αλλά δεν το σχολίασες

Edited by MAKAP
Link to comment
Share on other sites

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά της εγκατάστασής σου από το μανόμετρο, όπως την περιγράφεις, είναι γύρω στα 3m.

Με κρύα την εγκατάσταση, άδειασε νερό μέχρι η ένδειξη του μανομέτρου να γίνει ~0.5bar.

Αν δεις ότι από το εξαεριστικό του σώματος το νερό τρέχει με αρκετή πίεση, μπορείς να την μειώσεις και άλλο, αντισταθμίζοντας έτσι πιθανό σφάλμα του μανομέτρου.

Link to comment
Share on other sites

Γύρω στα 4μ θα έλεγα εγώ.

Θα το προσπαθήσω.

Μήπως, μετά από αυτή τη διαδικασία του αδειάσματος, πρέπει να συνδυάσω και το φούσκωμα του μπαλονιού του δοχείου επειδή το εύρος 1,1-1,6 θεωρείται χαμηλό;

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Επανέρχομαι στο θέμα, μετά από 3 μήνες περίπου, για να καταγράψω τη συνέχεια.

 

Την περασμένη ΚΥ (5/3/17) και αφού είχε σταματήσει η λειτουργία του καλοριφέρ, για λίγες μέρες, λόγω της καλοκαιρίας, αποφάσισα να ασχοληθώ με το φούσκωμα του μπαλονιού του δοχείου διαστολής. Έκλεισα τις σφαιρικές βάνες εισαγωγής και επιστροφής του λέβητα καθώς και την τροφοδοσία νερού στο δοχείο και άνοιξα τη βάνα αδειάσματος του νερού του λέβητα. Η πίεση (μαύρος δείκτης) στο μανόμετρο του αυτόματου ήταν 0,3 περίπου πριν από το κλείσιμο και πήγε στο 0 μετά το άδειασμα του νερού. Φούσκωσα το μπαλόνι μέχρι τα 2 bar και άνοιξα τις βάνες και ο μαύρος δείκτης πήγε στο 1,5 περίπου.

 

Άναψα χθες (ΤΕ 8/3/17) το καλοριφέρ για λίγες ώρες και ο θόρυβος στο σώμα είχε εξαφανιστεί (!!!). Λίγο μετά το κλείσιμο και αφού δούλευε ο κυκλοφορητής, έκανα εξαέρωση στο προβληματικό σώμα και σε ένα άλλο πριν απ' αυτό και έβγαλαν μόνο ζεστό νερό. Αμέσως μετά άρχισε ο γνωστός θόρυβος για λίγο και σταμάτησε. Πήγα στο υπόγειο και είδα το μαύρο δείκτη του μανόμετρου στο 2,4 περίπου ενώ τώρα (επόμενο πρωί) είναι 2,1 με την εγκατάσταση κρύα.

 

Edit

Θυμήθηκα ότι είχα αυξήσει κατά μισή στροφή την πίεση του αυτόματου και τη μείωσα.

Μένει να δω αν μειωθούν οι παραπάνω πιέσεις.

Edited by MAKAP
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.