[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Βασίλη η περίπτωσή σου είναι περίεργη, καθώς από πλευράς παραβάσεων με αναλυτικό θα έλεγα ότι μπορείς να εξαιρεθείς εύκολα. Δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4495  και τις λοιπές σχετικές έλεγχος εφαρμογής του φ/ο. Από την άλλη εσύ τώρα έχεις κτίριο με φέρουσα, της οποίας το πάχος μειώθηκε στο μισό. Κατ εμέ διαφορετικός φ/ο (όχι απλά τοπικές μεταβολές) πάει ακόμα και σε τελείως αυθαίρετο.

Η μπάλα είναι σε σένα.

 

Επίσης σε ότι αφορά τις ΣΟΦΙΤΕΣ και το ποστ παραπάνω του pavlos33, προσωπικώς διαφωνώ και θεωρώ ότι με βάση την Υπ Απόφαση εάν αποδείξουμε μη αύξηση των κατακορύφων φορτίων άνω του 20% (περ. ια άρθρου 2)  μπορούμε να τεκμηριώσουμε εξαίρεση, μετά από σχετικούς υπολογισμούς (είτε με το χέρι είτε με μοντέλο). Το ότι άλλα κριτήρια εξαιρέσεων έγραψαν στο Νόμο και άλλα στην Απόφαση δε σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε αυτό του Νόμου επειδή μιλάει  για σοφίτες.

 

Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα βέβαια σε ποια στάθμη ξεκινούμε να υπολογίζουμε κατακόρυφα (βάζουμε μέσα οροφή και τοιχία υπογείου ή οχι). Άλλοι λένε να το πάμε με τη λογική των μαζών σεισμικών φορτίων (άρα πάνω από το 0) και άλλοι λένε ότι τα κατακόρυφα είναι κατακόρυφα, οπότε μπορεί να μπει και το υπόγειο (πλην δαπέδου και θεμελίων λογικά).

Edited by sarcs
  • Thanks 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Επειδή η απόφαση και ο νόμος διαφέρουν και η απόφαση δεν δικαιολογεί τις διαφορές, αφού ο νόμος αλλάζει και καταργείται μόνο με νόμο, κάνεις χρήση των κριτηρίων που σε συμφέρουν.  Ρώτησε παραπάνω για σοφίτες και παρέθεσα το αντίστοιχο εδάφιο. Εξυπακούεται ότι αν υπάρχει πιο εύκολο κριτήριο απαλλαγής να χρησιμοποιηθεί.

Όλα τα έχουν αφήσει προφανώς επίτηδες "αφηρημένα". Με τη σωστή τεκμηρίωση μπορεί να προκύπτει απαλλαγή.

Link to comment
Share on other sites

Pavlos33 αναφέρω τους ανοιχτούς ΑΗΧ μήπως πάω με την απαλλαγή του λόγω μη αυξησης κατακόρυφων φορτίων πάνω από 20%.

για να βρω και να συγκρίνω τέμνουσα βάσης θα πρέπει να τρέξω προσημείωση σε πρόγραμμα  όμως, σωστά?

οι όποιες αλλαγές έγιναν στη φάση της κατασκευής, περίπου το 2009.

Edited by feidelliou
Link to comment
Share on other sites

Pavlos33 πάντως και εγώ τώρα που εφάρμοσα στην πράξη το κριτήριο του 20% για 2 υποθέσεις συνεργάτη, είδα ότι αφενός υπάρχει ... εύρος παραδοχών αφού το κριτήριο τέθηκε αφηρημένα όπως είπες, και αφετέρου ότι αφού ο σκελετός φ/ο είναι από μόνος του ως και  60% ή και  2/3 του τελικού βάρους της κατασκευής, προκύπτουν περιθώρια εξαίρεσης για πλήθος περιπτώσεων (μιλώντας πάντα για ακίνητα με άδεια που τηρήθηκε περίγραμμα και έχουν μια σοφίτα, ένα κλείσιμο οπής, ημιυπαίθρια υπόγεια κλπ). 

Edited by sarcs
Link to comment
Share on other sites

Και το κριτήριο αυτό έχει μια τεχνική λογική αν αναλογιστούμε ότι στους συνδυασμούς φορτίσεων με μόνιμα και κινητά, υπάρχει συντελεστής ασφαλείας 1,50 για τα μόνιμα φορτία σχεδιασμού. 

Η λογική της απαλλαγής με το κριτήριο κατακόρυφων φορτίων κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αφορά μια απλουστευμένη έκθεση υπολογισμού. Με απλά λόγια να αποδείξουμε κατά προσέγγιση ότι δεν θα πέσει στο κεφάλι των ανθρώπων που μένουν. 

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι όταν λέμε ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ προφανώς εννοούμε μόνιμα και κινητά? Σωστά?

Link to comment
Share on other sites

ια) το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά δι-
ηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει 
αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 20%
για 
κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 σύμφωνα με τον Ελληνικό 
Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) και 10% για κατηγορίες 
σπουδαιότητας Σ3 και Σ4 για τη διηρημένη ιδιοκτησία 
αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο,

 

Το παραπάνω δεν έχει διευκρινιστεί. Αν πχ το κτίριο έχει αδειοδοτηθεί για μόνιμα 10 ΚΝ/Μ2 (ίδια βάρη δομικών στοιχείων, πλάκας κλπ) και για κινητά 2 ΚΝ/Μ2  για κάθε τ.μ πλάκας (χωρίς τους συντελεστές ασφαλείας) τότε όπως το καταλαβαίνω θα πρέπει μόνιμα+κινητά της αυθαίρετης κατασκευής να είναι μικρότερα από [20%Χ (10+2)]=2,4 ΚΝ/Μ2, ενώ αν συγκρίνουμε μόνο με τα μόνιμα η ανίσωση θα πρέπει να βγει <2 ΚΝ/Μ2, για να απαλλάσσεται.

συμπληρώνω...σε επόμενα μηνύματα.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Για μένα κατακόρυφα είναι : μόνιμα (ίδιο βάρος, επικαλύψεις, τοιχοποιίες, στέγες κλπ) και κινητά. 

Στον αρχικό υπολογισμό βάζουμε σίγουρα της μελέτης.

Στην εφαρμογή υπάρχει περιθώριο για μεταβολές με κατάλληλη τεκμηρίωση.

 

Το ερώτημα είναι και με ποιους συντελεστές ασφαλείας θα ληφθούν. Εγώ έχω καταλήξει σε g+q (με 1,35 και 1,50 είμαστε προφανώς πιο καλά γιατί πριμοδοτείται το ίδιο βάρος κι άλλο -μιλάω για σκυρόδεμα).,

Έτσι το βλέπω εγώ.

Για τα στοιχεία του υπογείου τι λέτε ? (το οποίο συνήθως έχει και την αλλαγή χρήσης ή και ξεμπάζωμα?)

Edited by sarcs
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.