Θα ήθελα να ρωτήσω για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 το οποίο έχει την χρήση εσωτερικού δρόμου σε κτήμα πως μπορώ να ελέγξω το μέγιστο φορτίο που μπορεί να παραλάβει; (Για παράδειγμα τριαξονικό φορτηγό που έχει σημειακή φόρτιση 3,5 τόνους ανά ρόδα). Εξετάζεται με τον ίδιο τρόπο που ελέγχουμε μια πλάκα;

Link to comment
Share on other sites

H μελετη οδοστρωματος απο σκυροδεμα ειναι  επιπονη εργασια .Δεν εχει σχεση με τα των κτιριακων

π.χ

http://library.tee.gr/digital/m2456/m2456_kolias.pdf

 

Απο εκει και περα για το φορτιο που λες και εφ οσον υπαρχει καλη συμπυκνωση του εδαφους εδρασης ενα παχος 15 εκατ με καποιο πλεγμα ειναι αρκετο.

Και κατι αλλο .Αν το δαπεδο προκειται να φτιαχτει τωρα κοιτα τον ΚΤΣ 16 για την απαιτουμενη ποιοτητα.Εχει αλλαξει η προδιαγραφη πολυ.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Eξαρταται κι απο το έδαφος... Για τι μηκος μιλάμε?

Ισως να αξιζει να γινει και μια εδαφοτεχνικη μελετη.

 

Οπως ανεφερε κι ο συναδελφος απο την οδοστρωσια εξαρταται.

Με σκετο σκυροδεμα πανω στο φυσικο εδαφος δεν θα κανεις δουλεια.

 

Γιατι δεν ριχνεις ασφαλτο? Μικρη ποσότητα? Ή μεγάλη κλίση?

Link to comment
Share on other sites

Eξαρταται κι απο το έδαφος... Για τι μηκος μιλάμε?

Ισως να αξιζει να γινει και μια εδαφοτεχνικη μελετη.

 

Οπως ανεφερε κι ο συναδελφος απο την οδοστρωσια εξαρταται.

Με σκετο σκυροδεμα πανω στο φυσικο εδαφος δεν θα κανεις δουλεια.

 

Γιατι δεν ριχνεις ασφαλτο? Μικρη ποσότητα? Ή μεγάλη κλίση?

Διαστάσεις 35m*3.5m υπολογίζω ύψος 15cm η κλήση κατά προσέγγιση 14%

Edited by Giwrgos Kontakinos
Link to comment
Share on other sites

Θα ήθελα να ρωτήσω για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 το οποίο έχει την χρήση εσωτερικού δρόμου σε κτήμα πως μπορώ να ελέγξω το μέγιστο φορτίο που μπορεί να παραλάβει; (Για παράδειγμα τριαξονικό φορτηγό που έχει σημειακή φόρτιση 3,5 τόνους ανά ρόδα). Εξετάζεται με τον ίδιο τρόπο που ελέγχουμε μια πλάκα;

Αν το τμήμα που θα τσιμεντοστρώσεις είναι υφιστάμενο και δουλευμένο αρκετό χρόνο θα έχει συμπυκνωθεί .

Για έλεγχο μπορείς να πάρεις για καλό και για κακό κάποιες συμπυκνώσεις για να είσαι σίγουρος

σωστή τοποθέτηση πλέγματος και είσαι εντάξει

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.