Νέες ΤΟΤΕΕ - ΑΠΟΡΙΑ Ισχύς Δικτύου διανομής και Pgen


TSDimi

Recommended Posts

΄Όχι έχει min το 9,3 (στο 30% λειτουργίας)

Υπερδιαστασιολογηση δεν εχω μιας και ειναι 20 kw το pgen και 9,3 η Pm

 

Γιατί να προσθέσω και το Pn του ΖΝΧ αφού δεν αποθηκεύει ΖΝΧ απλά είναι ταχυθερμαντήρας

 

Για το ΖΝΧ παω μαλλον με την παραγραφο 5,2,8,4

"Για τις τοπικές μονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (μονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας αερίου, ο
βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με το βαθμό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του
κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαμβάνονται υπόψη οι
συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Τυπική τιμή συντελεστή απόδοσης για μονάδες με λειτουργία
σε ατμοσφαιρική πίεση είναι η 0,85."

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Συνάδερφοι καλησπέρα, έχω το 1ο μου ΠΕΑ με τις νέες διατάξεις κ έχω χάσει τον μπούσουλα.

Μια από τις πολλές απορίες είναι η εξής:

 

Πρόκειται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία το οποίο θα νοικιαστεί με χρήση γραφείου. Υπάρχει κεντρική θέρμανση με Φ.Α. Τώρα που ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης είναι συνάρτηση της χρήσης (λόγω V), τι προτείνετε να κάνω? Να κάνω μια εκτίμηση για τα τετραγωνικά του υπόλοιπου κτιρίου ως "πολυκατοικία" + τα τμ της υπο επιθεώρηση ιδιοκτησίας ως "γραφείο"?

δηλ εστω ότι

Ε γραφείου = 10 τμ και

Ε θερμ επιφ πολυκατοικίας = 100 τμ

 τότε (από πιν 2.3) V = (100-10)*0,75 + 10*3,00 ?

 

καμιά γνώμη κανείς...?

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι,"Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα."δηλ 69Χ0.524 που βρηκα κατοπιν διαστασιολογησης 36,16 το βρισκετε σωστο?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

καλησπερα! για τον παρακατω λεβητα, θεωρω Pn την Προσδιδόμενη Ισχύ 48,17kW και ως Pm την Ωφέλιμη Ισχύ 46,69kW? 

με αυτα τα δεδομενα και υπολογισμους αναλυτικα παιρνω ngen 0.65, ενω απο προγραμμα κανει τον υπολογισμο Pm=Pn*NsΚΘ=33,792kW,  και τελικα δινει ngen 0.68 

τι απο τα δυο κραταω; 

 

https://www.aaceg.gr/thermansi/levites/petrelaiou/master-f-204-45-000-50-000-kcal-h-levitas-petrelaiou-aeriou-mantemenios-trion-diadromon.html

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Η ονομαστική ισχύς είναι 6,8 KW και η αποδιδόμενη ισχύς 6.13  KW ... στο κουτάκι ισχύς θέρμανσης του buildingcert θα βάλεις τα 6,8 KW.

Link to comment
Share on other sites

Μήπως είναι μπόιλερ ζεστού, στο λεβ/σιο μέσα είδες και άλλο μηχάνημα; Ίσως ήταν ο κανονικός λέβητας...

 

Link to comment
Share on other sites

Η ταμπέλα που παρέθεσες είναι από το αριστερό μηχάνημα ή το δεξί; Ο λέβητας ειναι ο δεξιός και το αριστερό φαίνεται να είναι το μπόιλερ ζεστού νερού (δηλ. δεν είναι λέβητας...).

 

Edited by akis73
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.