Γεια σας!

Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

 

1. Σε καινούριο σπίτι (εδώ και 20 ημέρες κατοικείται) 140 τετραγωνικών μέτρων μεζονέτα, μονοκατοικία (100 m2 θερμαινόμενος χώρος), με εξωτερική μόνωση 7 εκ το σύστημα θέρμανσης είναι ενδοδαπέδειο με αντλία θερμότητας 12 kw. Όταν στο χώρο λειτουργεί η θέρμανση το δάπεδο είναι ζεστό και όλα μια χαρά. Η ηλεκτροβάνα θα κόψει στην επιθυμητή θερμοκρασία π.χ. 23 βαθμούς. Για να ξαναανοίξει η ηλεκτροβάνα, δηλαδή να πέσει η θερμοκρασία του σπιτιού, πρέπει να περάσουν πολλές ώρες (ακόμη και 12 ώρες) με αποτέλεσμα το δάπεδο και οι πετσετοκρεμάστρες να κρυώνουν και να νιώθεις το σπίτι κρύο. Είναι σωστο?

 

2. Σε κάποια σημεία του δαπέδου, κοντά στις μπαλκονόπορτες, όταν κρυώνει το πάτωμα και περάσω από πάνω ακούω τριξίματα στα πλακάκια. Έχει κανείς υπόψιν κάτι?

 

Ευχαριστώ...

Posted

Σε τι θερμοκρασία νερού δουλεύει το σύστημα?

 

Ηλεκτροβάνα? Γιατί?

Posted

Το σύστημα δουλεύει στους 40 βαθμους. Η αντλία θερμότητας κυκλοφορεί το νερό κατευθείαν στην ενδοδαπέδεια (δεν υπάρχει μποιλερ) και όταν κόψουν κ οι 2 ηλεκτροβάνες (και στους 2 ορόφους) τότε υπάρχει μια βάνα διαφορικής πίεσης, λίγα μετρα από την αντλία, η οποία ανοίγει και κάνει loop το νερό μέχρι κάποια ηλεκτροβάνα να ξαναανοίξει.

Posted

...Οι ηλεκτροβάνες ελέγχονται από τους θερμοστάτες χώρου. Σε κάθε όροφο υπάρχει 1 κολλεκτερ, 1 ηλεκτροβάνα και 1 θερμοστάτης χώρου.

Posted

 τότε υπάρχει μια βάνα διαφορικής πίεσης, λίγα μετρα από την αντλία, η οποία ανοίγει και κάνει loop το νερό μέχρι κάποια ηλεκτροβάνα να ξαναανοίξει.

Δεν μ' αρέσει αυτό.

 

Γιατί αυτό το loop, ποια η χρησιμότητά του; 

Posted

Εάν κλείσω την βαλβίδα διαφορικής πίεσης και δεν κάνει το loop, η αντλία θα βγάλει σφάλμα ροης νερού και θα βγει εκτός.

Posted (edited)

Συνήθως γεφυρώνουμε κοντά στους συλλέκτες. Καλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εκεί το πρόβλημα. 

 

Εκ πρώτης όψεως δεν βλέπω λάθος, άρα είναι θέμα ελέγχου θερμοκρασίας.

 

Τις λιγότερο κρύες μέρες, ή τις μέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια που ίσως έχεις απρόσμενο θερμικό κέρδος από τα τζάμια, ρύθμισε τον θερμοστάτη χώρου σε χαμηλότερη θερμοκρασία, ή να δουλεύει η αντλία με χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής. 

Edited by Konstantinos IB
Posted

Στο ισόγειο που είναι κουζινα-σαλόνι ο θερμοστάτης είναι στους 22-23 βαθμούς ενώ στον όροφο που είναι τα δωμάτια είναι στους 20. Εάν χαμηλώσω την θερμοκρασία του νερού, η αντλία θα δουλεύει περισσότερο, συνεπώς θα καταναλώνει περισσότερο.

Posted

1) Αν η αντλία έχει inverter συμπιεστή τελικά θα έχεις κέρδος.

 

2) Οι θερμοστάτες δωματίων έχουν καλή απόκριση; Κόβουν στους 20 ή στους 23, αλλά σε ποια θερμοκρασία ξανανάβουν; Μήπως αργούν πολύ;  

 

3) Μήπως έχεις απρόσμενα θερμικά κέρδη; Π.χ. από μεγάλους νότιους ή νοτιοδυτικούς υαλοπίνακες;

Posted

Εμενα πάντως το τρίξιμο στα πλακάκια με θορυβεί πιο πολύ...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.