Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
HumanError

Εξωτερικές θερμομονώσεις - Εξοικονομώ ΙΙ

Recommended Posts

Τι πιστοποιητικά ανεβάζουμε στο σύστημα, όσον αφορά στις μονώσεις δώματος και στις θερμοπροσόψεις;

Συγκεκριμένα:

Δεν απαιτείται δελτίο προϊόντος.

Την σήμανση CE την βρίσκουμε εύκολα, γιατί αφορά το κάθε υλικό.

Όσον αφορά όμως στα Ενεργειακά Χαρακτηριστικά, τι πρέπει να δώσουμε;

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα συνάδελφοι

Γνωρίζει κανείς να μου πει αν κατά τον υπολογισμό του εμβαδού θερμοπρόσοψης πρέπει να αφιαρέσω τα ανοίγματα των όψεων ή να υπολογίσω την επιφάνεια σεντόνι?

Ευχαριστώ προκαταβολικά

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφαιρείς τα ανοίγματα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Εσωτερική θερμομόνωση δαπέδου διαμερίσματος που βρίσκεται πάνω από ΜΘΧ (δλδ θερμομονωτικό υλικό πάνω από την πλάκα Ο.Σ.) γίνεται δεκτή ως παρέμβαση στο ΕΚΟ ΙΙ; Κι αν ναι, σε ποια κατηγορία μπορεί να υπαχθεί δεδομένου ότι τα πιθανά υλικά επικάλυψης μπορεί να είναι πλακίδια, λαμινέιτ, βινυλικό δάπεδο κ.α. Ακόμη θεωρείτε ότι η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας παίζει κάποιο ρόλο ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη της επέμβασης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

1114379421_.png.0d8d9b0a9a8cfe628f0730af0575300c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω διαμέρισμα με πλάκα από ΟΣ και εγκιβωτισμένη στέγη 2 μέτρα στο μέγιστο ύψος.

Στο αρχικό xml καθώς και στο παράρτημα 3 έχω δηλώσει ότι θα μονωθούν μόνο τα 3 μέτρα ύψος του διαμερίσματος δηλαδή 3 χ 4 (μήκος) = 12 τ.μ.

Μπορώ τώρα να μονώσω και να δηλώσω επίσης, αντί για 3 μέτρα ύψος, 5 μέτρα? (3+2 στέγης) Δηλαδή ότι μονώθηκαν και αιτούμαι (3+2) χ 4 = 20 τ.μ. για λόγους αισθητικούς και τεχνικούς?

Σημ.: Οι τιμές είναι ενδεικτικές, στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα τα τ.μ., άρα και τα χρήματα. Χρήματα περισσεύουν γιατί δεν θα γίνουν άλλες παρεμβάσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι μπορείς αφού περισεύουν χρήματα

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/5/2019 at 11:43 ΜΜ, nmanax300 said:

Καλησπέρα. Εσωτερική θερμομόνωση δαπέδου διαμερίσματος που βρίσκεται πάνω από ΜΘΧ (δλδ θερμομονωτικό υλικό πάνω από την πλάκα Ο.Σ.) γίνεται δεκτή ως παρέμβαση στο ΕΚΟ ΙΙ; Κι αν ναι, σε ποια κατηγορία μπορεί να υπαχθεί δεδομένου ότι τα πιθανά υλικά επικάλυψης μπορεί να είναι πλακίδια, λαμινέιτ, βινυλικό δάπεδο κ.α. Ακόμη θεωρείτε ότι η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας παίζει κάποιο ρόλο ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη της επέμβασης;

Ναι σίγουρα μπορεί. Κατηγορία 2. Γ1 Ι ή ΙΙ ανάλογα με το R του υλικού.

Όσον αφορά την ενδοδαπέδια για το πρόγραμμα δεν έχεις θέμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπάρχει κάποιος μπούσουλας πως υπολογίζουμε το νέο U της τοιχοποιϊας μετά από θερμοπρόσοψη;  Στη περίπτωση μου έχω κατοικία του 75 με αρχικό U από τους πίνακες  = 2.44.  Η θερμοπρόσοψη ήταν 7εκ με R= 2,05 και λ=0,034. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Rtotal=R1+R2

R1=1/U1=1/2.44=0.41

R2=2.05

Rtotal=0.41+2.05=2.46

Utotal=1/Rtotal=0.41

Το 0.41 για εξωτερική τοιχοποιΐα σε καλύπτει για τις ζώνες Α έως Γ, όχι όμως για τη ζώνη Δ (ΤΟΤΕΕ 1, πίνακας 3.4α)

Στην επιθεώρηση (προτεινόμενη παρέμβαση 1ου ΠΕΑ και σε όλο το 2ο ΠΕΑ) θα προσθέσεις 0.20 στο 0.41 για να λάβεις υπ' όψιν σου τις θερμογέφυρες, δηλαδή Rfinal= 0.41+0.20= 0.61 

Edited by TBD
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.