Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Συντελ. β Αξιοποίησης Ηλιακής Ακτινοβολίας για Θέρμανση


vskan

Recommended Posts

Καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να βρω τον Συν. β αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για 

Θέρμανση χώρων? Θέλω να προτείνω ένα σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης.
Link to comment
Share on other sites

Εφοσον ο συνα προεκυψε για συλλεκτη και αξιοποιηση σε θερμανση νερου θεωρω οτι δεν ειναι μακρια εαν η υποβοηθηση γινει με παρομοια συστηματα.

Γενικα οι ΔΚ,ΔΕ ειναι κατατοπιστικες (υλη σεμιναριων).

Link to comment
Share on other sites

Sword ευχαριστώ για την απάντηση. Θα χρησιμοποιήσω και για ΖΝΧ και για θέρμανση από κοινού ένα σύστημα με επιλεκτικούς συλλέκτες 10τμ που θα χρησιμοποιούνται με κοινό Boiler. Τις ΔΚ τις έχω (4 αρχεία) αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό. Οι ΔΕ τι είναι? sorry αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια από τα σεμινάρια που έκανα.

Link to comment
Share on other sites

Εχουν οδηγιες για τον υπολογισμο απολαβης σε επιφανειες ωστε να υπολογισεις καποια πραγματα.

Στην περιπτωση σου θα χρησιμοποιουσα το συνα. Και για τα 2 σε δοχειο καταληγεις με τον ιδιο τροπο το πως το κυκλοφορεις μετα ειναι αλλο κομματι.

Link to comment
Share on other sites

Λογικό φαίνεται όπως τα λες αφου θα είναι οι ίδιοι συλλέκτες και το ίδιο boiler να έχουν τον ίδιο συντελεστή εκμετάλευσης.

Και πάλι ευχαριστώ για την απάντηση.

Link to comment
Share on other sites

Δεν νομίζω.

Οι συντελεστές β είναι μικρότεροι.

Συνήθως στο 0,2 έως 0,25.

Ο δε α με το σύστημα combi είναι πολύ μικρότερος από αυτόν του πίνακα της ΤΟΤΕΕ1.

Link to comment
Share on other sites

Δεν υπάρχουν πίνακες ή τύποι απλοί.

Είναι θέμα μελέτης.

Ενδεικτικά

- f-charts ή κάτι παρόμοιο

- EN 15316-4-3 2007-11-30

Δες αυτό

http://www.michanikos.gr/topic/32318-%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/page-3?hl=15316&do=findComment&comment=928787

Link to comment
Share on other sites

   Αγαπητέ hkamp έχεις δίκιο θέλει μελέτη (και όχι μόνο για το συντ. β και για πολλά άλλα). Διάβασα την DE4-Renewable Energy Sources-final του ΤΕΕ όπου έχει αρκετά πράγματα. Απλά για να κλείσω το ΠΕΑ θα χρησιμοποιήσω την γενική παραδοχή που έχει στην σελίδα 20 και 21 που αναφέρεται σε συστήματα combi (ΖΝΧ και Θερμότητος) ότι ο μέσος ετήσιος συντελεστής εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψιν τις απώλειες από τη δεξαμενή θερμότητας και την αποριπτόμενη θερμότητα κυμαίνεται από 20 έως 25%. Ουτως ή άλλως από άποψη ποσοστού επίτευξης εξοικονόμησης είμαι πάνω από διπλάσια από το απαιτούμενο

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.