Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Επαρκή τοιχία.


 
Panayiotis

Recommended Posts

Εάν έχουμε επαρκεί τοιχία και στις δύο διευθύνσεις χρειάζεται πύκνωση συνδετήρων στις κρίσιμες περιχές στα υποστυλώματα?

 

Μήπως μόνο στην ελαστική ανάλυση δεν χρειάζεται πύκνωση συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές?

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Εννοείς δλδ, ότι αν έχεις επαρκή τοιχώματα, παύουν τα υποστυλώματα να είναι φορείς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας?

 

Ανεξάρτητα όμως με το αν έχεις νομικό πάτημα, για ποιο λόγο να μην πυκνώσεις? Μόνο καλό μπορείς να κάνεις... (18.4.4.1 σχόλια)

Link to comment
Share on other sites

Όταν έχεις nv>0,75 μπορείς να μην έχεις περίσφιξη στα υποστυλώματα (λ. §18.4.42 ΕΚΩΣ). Άλλο όμως αυτό κι άλλο η πύκνωση των συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές.

Link to comment
Share on other sites

Πρακτικά μέσα στο ύψος πλάκας βάζετε συνδετήρες υποστυλωμάτων?

 

Είχα κτίριο με πάχος πλακών 18 εκατοστά όπου δεν μου τοποθέτησαν οι σιδεράδες συνδετήρα σε αυτό το ύψος (σε όλα τα υποστυλώματα) για ευκολία τους και το πρόβλημα ήταν ότι είχαν ήδη δέσει τους δοκούς και δεν μπορούσαν να προστεθούν άλλοι συνδετήρες μέσα στο υποστύλωμα και μέχρι να το προσέξω ήταν ήδη αργά. Το σπίτι είναι ισόγειο με μελλοντικό άνω όροφο (ύψος δοκών 50εκατοστά και 3 συνδετήρες μέσα στον δοκό κάτω από την πλάκα). Ποιες οι επιπτώσεις

α)στο ισόγειο

β)εάν κατασκευαστεί άνω όροφος

Link to comment
Share on other sites

Πρέπει οι συνδετήρες των στύλων να συνεχίζονται και μέσα στους κόμβους.

Οι ΕΚΩΣ-ΕΑΚ δεν προβλέπουν κάποιον έλεγχο κόμβων όπως οι Ευρωκώδικες και έχουν μόνο αυτή την διάταξη. Υπάρχουν στο forum και φωτογραφίες αστοχίας στους κόμβους λόγω μη ύπαρξης συνδετήρων στους κόμβους.

Link to comment
Share on other sites

Θα αλλάξω επάγγελμα παρά να μην κοιμάμαι τα βράδια. Το άγχος που είχα σε αυτή την δουλεία δεν περιγράφεται μία μέρα δεν πήγα στο εργοτάξιο.....

Link to comment
Share on other sites

Μία από τις πόλλες περιπτώσεις που τα ανα ειδικότητα "μαστορια" αγνοούν την μελέτη του μηχανίκου και τα κάνουν όπως αυτοί νομίζουν για να τελείωνουν..

Πραγματικά η εκπαίδευση των τεχνικών που ασχολούνται με την κατασκεύη και τα διάφορα έργα αγνοούν πόσο σημαντικό είναι να εφαρμόζουν κατα γράμα την μελέτη..Καποιά στιγμή θα έπρεπε να γίνει κάτι πανω σε ότι αφορα την εκπαίδευση τους αλλά αυτο το βλέπω στο μακρυνό μέλλον...

Συγνώμη για την εκτός θέματος απάντηση αλλά πήρα αφορμή απο τον μπελά του Panayiotis...περαστικά...

Link to comment
Share on other sites

Όπως λέει ο Χάρης.Εάν έχεις nv>0.75 δεν χρειάζεται περίσφιγξη και άρα νομίζω δεν έχει νόημα και το κρίσιμο μήος αφού δεν χριάζεσαι απαιτήσεις για περιοχές με αυξημένη πλαστιμότητα.

 

Για τον συνδετήρα στην πλάκα και εγώ την πατάω συχνα και θέλει προσοχή.Δεν μπορούσαν μετά το δέσιμο των δοκών να διαμορφώσουν ένα ακόμη τσερκάκι?Εάν υπάρχει όρεξη όλα γίνονται..

 

Πάντως αυτό που παθαίνω εγώ είναι να μην κατεβάζουν τον μανδύα της κολώνας μέχρι κάτω και να μένει ένα τμήμα 5-10 πόντους της κολώνας πάνω από την πλάκα πριν αρχίσει το πρώτο τσέρκι.Και εκεί τους βάζω με τα σφυριά να τον βαράνε για να τον κατεβάσουν!

Link to comment
Share on other sites

Πρακτικά μέσα στο ύψος πλάκας βάζετε συνδετήρες υποστυλωμάτων?

 

Είχα κτίριο με πάχος πλακών 18 εκατοστά όπου δεν μου τοποθέτησαν οι σιδεράδες συνδετήρα σε αυτό το ύψος (σε όλα τα υποστυλώματα) για ευκολία τους και το πρόβλημα ήταν ότι είχαν ήδη δέσει τους δοκούς και δεν μπορούσαν να προστεθούν άλλοι συνδετήρες μέσα στο υποστύλωμα και μέχρι να το προσέξω ήταν ήδη αργά. Το σπίτι είναι ισόγειο με μελλοντικό άνω όροφο (ύψος δοκών 50εκατοστά και 3 συνδετήρες μέσα στον δοκό κάτω από την πλάκα). Ποιες οι επιπτώσεις

α)στο ισόγειο

β)εάν κατασκευαστεί άνω όροφος

 

Πέρα από το γράμμα του νόμου, που απαιτεί συνδετήρες σε όλο το ύψος του υποστυλώματος, η πλάκα προσφέρει έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο περίσφιξης, ώστε νομίζω ότι στην περίπτωσή σου δεν απαιτούνται σε καμία απολύτως περίπτωση συνδετήρες εντός του πάχους της (δεν ισχύει το ίδιο και στο ύψος της δοκού, όμως, όπου ο βαθμός περίσφιξης που προσφέρει η δοκός δεν είναι ο ίδιος, και εξαρτάται από την περίπτωση).

 

Φυσικά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν λέμε στο σιδερά ότι «δεν πειράζει που δεν έβαλες τσέρκια εκεί, γιατί η πλάκα προσφέρει ιδιαίτερα αποτελεσματική περίσφιξη», αν δεν θέλουμε να τον ακούσουμε να λέει την επόμενη φορά που θα ξεχάσει να σιδερώσει ένα μπαλκόνι «εντάξει, το μπετό της πλάκας προσφέρει πολύ αποτελεσματική αντοχή»!

 

Στη θέση σου θα κοιμόμουν πολύ ήσυχος το βράδι.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο