Καλησπέρα σας.

Πρόκειται για νέα εγκατάσταση υπαίθριου πάρκιν το οποίο περιλαμβάνει και κοινόχρηστο χώρο WC (επιφάνειας 60 τ.μ) για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εθνικής οδού.

Απο άποψη πυρασφάλειας θα αδειοδοτηθεί με το π.δ 71. Γνωρίζετε σε ποιά κατηγορία του π.δ 71 εμπίπτει το WC;  Σαν χώρος συνάθροισης κοινού;

Το υπαίθριο πάρκιν θα αδεθοδοτηθεί με ενα παλαιό π.δ που προβλέπει ένα πυροσβεστήρα ανά 10 θέσεις στάθμευσης.

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

το αρθρο 10 του ΠΔ 71 δεν εχει εφαρμογη εδω λογω πληθυσμου.

Σε ενδιαφερει η παθητικη ή μονο η ενεργητική πυρασφαλεια.

Αν ισχυει μονο το δευτερο εγω δεν θα προβληματιζομουνα ιδιαιτερα.

Link to comment
Share on other sites

ρωτα και το οικειο τμημα πυρασφαλειας αν εχουν αποψη.

ΚΑτα τα αλλα, τουαλετες ειναι, κυριαρχουν επιφανειες με ακαυτα υλικα, νερακι τρεχει απλετο, η λυση δεν μπορει να ειναι κατι αλλο απο φορητους πυροσβεστηρες και αντε κανα πυροσβεστικο ερμαριο.