@Arrackus

Η προσωπική μου άποψη είναι χονδρικά ότι η πλάκα είναι υπολογισμένη για 250kg/m² και η δεξαμενή θα έχει σημαντικά μεγαλύτερο βάρος οπότε την ξεχνάς.

 

Αν τώρα θες οπωσδήποτε να την εγκαταστήσεις αλλά θες και να κοιμάσαι ήσυχος, ανάθεσε την μελέτη σε πολιτικό μηχανικό με ειδίκευση στα στατικά και σε αντισεισμικό.

Υπάρχουν 3 καταπονήσεις:

1. Στατική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται στην πλάκα από το νερό λόγω βάρους.

2. Οριζόντια δυναμική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται από την αδράνεια του νερού κατά τον σεισμό σε διεύθυνση παράλληλη με την πλάκα. Επειδή το νερό ξεχειλίζει και χύνεται εκτός δεξαμενής κατά τον σεισμό η φόρτιση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη συμπαγούς μάζας.

3. Κατακόρυφη δυναμική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται από την αδράνεια του νερού κατά τον σεισμό κάθετα στην πλάκα. Για τόσο μεγάλο φορτίο θα πρέπει να ελεγχθεί και κατά πόσο μεταβάλλεται η ιδιοσυχνότητα της πλάκας με την προσθήκη της δεξαμενής νερού.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού προκειμένου να παραμείνει ασφαλές το κτήριο.

Ότι και να πούμε εδώ είναι μπακαλική λύση σε σχέση με μια εξειδικευμένη μελέτη.

 

Edited by sdim
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Συνάδελφε sdim, όσα αναφέρεις στην δημοσίευσή σου (περί σημαντικά μεγαλύτερου βάρους, ξεχειλίσματος κτλ.) -τα οποία σε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι "η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού"- από που προκύπτουν; 

Edited by Stranger_
  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Eυχαριστω για ολες τις πληροφοριες και βοηθεια. Περσι και φετος ειχαμε μια φουσκωτη 2 μετρα διαμετρο και 40 εκατοστα βαθος. Χωρις προβλημα αλλα χαλασε λογω ηλιου? κακης κατασκευης? φουσκωσε σαν μπαλονι σε μια μερια και δεν μπορει να χρησιμοποιηθει πια. Επισης συνεχεια τρυπαγε (εχουμε και μια γατα που κανει βολτες). Οποτε τελικα αποφασισα να παρω μια απο αυτες με μεταλλικο σκελετο και απλως θα την μισο γεμισω για να εχω το ιδιο βαρος με την φουσκωτη. Οι διαστασεις ειναι 2.76 διαμετρος οποτε το εμβαδο ειναι 5.8m2 και θα την γεμισω στα 35 με 40 εκατοστα οποτε θα ειμαι στα 2.000 με 2.300 λιτρα. 

Τωρα η αληθεια ειναι διαβασα τα παντα για σεισμους κτλ και δεν μπορω να ξερω. Ενας μηχανικος που κοιταξε τα σχεδια και εχει δει το σπιτι ειπε οτι μεχρι 2 τονους ειμαι ενταξει. 

Ευχαριστω για ολη τη βοηθεια @Stranger_ @sdim και τους υπολοιπους που απαντησαν και βοηθησαν.

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Arrackus said:

.... Ενας μηχανικος που κοιταξε τα σχεδια και εχει δει το σπιτι ειπε οτι μεχρι 2 τονους ειμαι ενταξει. ....

Σίγουρα ήταν μηχανικός και όχι μάντης ή προφήτης???

Link to comment
Share on other sites

On 7/6/2021 at 3:27 ΜΜ, Stranger_ said:

Συνάδελφε sdim, όσα αναφέρεις στην δημοσίευσή σου (περί σημαντικά μεγαλύτερου βάρους, ξεχειλίσματος κτλ.) -τα οποία σε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι "η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού"- από που προκύπτουν; 

Από την κανονισμό η πλάκα για χρήση κατοικίας υπολογίζεται για φόρτιση 250kg/m2.

Αυτό αντιστοιχεί σε 25cm νερού ανά m2.

Αν θες Π.χ. 1m βάθος νερού τότε έχεις αυξήσει κατά 400% την φόρτιση πάνω από την μελέτη.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.