Πρόβλημα με ουδέτερο και γειωση


jim7431

Recommended Posts

ο δδε ενεργοποιείται με διαρροές αν το βραχυκύκλωμα δεν δημιουργεί την κατάλληλη διαρροή δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί

η σωστή γείωση και ο δδε βρίσκεται με μετρήσεις που πρέπει να τις είχε κάνει ήδη ο ηλεκτρολόγος αφού έκανε νέα γείωση και όχι με βραχυκυκλώματα και πολύμετρα αλλά με τα κατάλληλα όργανα

Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, nvel said:

ο δδε ενεργοποιείται με διαρροές αν το βραχυκύκλωμα δεν δημιουργεί την κατάλληλη διαρροή δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί

η σωστή γείωση και ο δδε βρίσκεται με μετρήσεις που πρέπει να τις είχε κάνει ήδη ο ηλεκτρολόγος αφού έκανε νέα γείωση και όχι με βραχυκυκλώματα και πολύμετρα αλλά με τα κατάλληλα όργανα

Σε ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σου το όργανο για την μέτρηση της γείωσης είναι το γειωσομετρηση σωστά? Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να του ζητήσω να μετρήσει εκτός από αυτό το οποίο μου είπε ότι θα το μετρησει....

Link to comment
Share on other sites

jim7431 υπάρχει όργανο για ελέγχους και δοκιμές κατά HD 384 & KEHE, που πρέπει να γίνουν στην εγκατάστασή σου.

Όλα τα υπόλοιπα που κάνετε είναι μπακαλίστικα και ΛΑΘΟΣ.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 ώρες πριν, astrah said:

jim7431 υπάρχει όργανο για ελέγχους και δοκιμές κατά HD 384 & KEHE, που πρέπει να γίνουν στην εγκατάστασή σου.

Όλα τα υπόλοιπα που κάνετε είναι μπακαλίστικα και ΛΑΘΟΣ.

Συμφωνώ ότι η γειωση πρέπει να μετρηθεί και θα το κάνει αλλά δεν θεωρώ ότι το βολτόμετρο μεταξύ γείωσης και φάσης δεν είναι σοβαρή ένδειξη από αυτή καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει γείωση ( 2 ηλεκτρολόγοι έκαναν την ίδια μέτρηση και Μ είπαν τοι ίδιο πράγμα). Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται όμως από κανέναν σε κανένα φόρουμ και οι απόψεις διαφέρουν αν γείωση με ουδέτερο πέφτει οι μισοί λένε ναι οι άλλοι μισοί όχι και κάποιο υπό προυποθεσεις. Εγώ σε αυτό προσπαθώ να πάρω μια απάντηση και αν αυτό εχει να κάνει με την γειωση. Παρεμπιπτόντως μετρήθηκε και το ρελέ και είναι οκ.

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν υπαρχει ενεργή κατανάλωση την ώρα του "τεστ" (να το κάνει ο Θεός), λογικό είναι να μην πέφτει ο ΔΔΕ. Και πάλι εξαρτάτε από την τιμή της αντίστασης γείωσης.

Ο σωστός τρόπος μέτρησης έχει αναφερθεί παραπάνω.. Όλα τα άλλα είναι πειράματα..

Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, VirusX2 said:

Αν δεν υπαρχει ενεργή κατανάλωση την ώρα του "τεστ" (να το κάνει ο Θεός), λογικό είναι να μην πέφτει ο ΔΔΕ. Και πάλι εξαρτάτε από την τιμή της αντίστασης γείωσης.

Ο σωστός τρόπος μέτρησης έχει αναφερθεί παραπάνω.. Όλα τα άλλα είναι πειράματα..

Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου καταρχάς εκτός από τις τιμές μεταξύ φάσεις και γειώσης και ουδέτερο και την μέτρηση της αντίστασης του ρελέ και εννοείται και η γειωσομετρηση που θα γίνει αύριο το πρωί, υπάρχει κάποιο άλλο τεστ που πρέπει να γίνει? Ενεργή κατανάλωση μιλάς στην συγκεκριμένη μπριζα η σε όλο το σπίτι ?

Link to comment
Share on other sites

jim7431 οι ερωτήσεις που κάνεις φανερώνουν άγνοια βασικών αρχών της ηλεκτροτεχνίας. Αντιλαμβάνεσαι πως είναι δύσκολο μέσω φόρουμ να γίνουν τέτοιου είδους "μαθήματα". Αρμόδιος για να προβεί στις αναγκαίες επισκευές και ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασή σου είναι ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος που, εκ του νόμου, έχει την γνώση και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Και για να προσπαθήσω να σου λύσω τις απορίες... 

  1. Τεστ στο ΔΔΕ κάνουμε με κατάλληλο όργανο που δεν ελέγχει απλά το ότι "πέφτει" υπό συνθήκες, αλλά στα πόσα mA και σε πόσα msec.
  2. Δεν είναι απαραίτητο να πέσει ο ΔΔΕ γεφυρώνοντας ουδέτερο και γείωση (αναφέρθηκε ήδη)
  3. Οι μετρήσεις τάσης δεν λένε τίποτα για κατάσταση της εγκατάστασης

Τι μετρήσεις πρέπει να γίνουν? δες εδώ...  https://www.shei.gr/egrafa/YDE/PROTOKOLO_ELEGXOY_KATA_ELOT.pdf

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

29 λεπτά πριν, astrah said:

jim7431 οι ερωτήσεις που κάνεις φανερώνουν άγνοια βασικών αρχών της ηλεκτροτεχνίας. Αντιλαμβάνεσαι πως είναι δύσκολο μέσω φόρουμ να γίνουν τέτοιου είδους "μαθήματα". Αρμόδιος για να προβεί στις αναγκαίες επισκευές και ελέγχους της ηλεκτρικής εγκατάστασή σου είναι ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ηλεκτρολόγος που, εκ του νόμου, έχει την γνώση και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Και για να προσπαθήσω να σου λύσω τις απορίες... 

  1. Τεστ στο ΔΔΕ κάνουμε με κατάλληλο όργανο που δεν ελέγχει απλά το ότι "πέφτει" υπό συνθήκες, αλλά στα πόσα mA και σε πόσα msec.
  2. Δεν είναι απαραίτητο να πέσει ο ΔΔΕ γεφυρώνοντας ουδέτερο και γείωση (αναφέρθηκε ήδη)
  3. Οι μετρήσεις τάσης δεν λένε τίποτα για κατάσταση της εγκατάστασης

Τι μετρήσεις πρέπει να γίνουν? δες εδώ...  https://www.shei.gr/egrafa/YDE/PROTOKOLO_ELEGXOY_KATA_ELOT.pdf

Σε υπερευχαριστω το link είναι πολυ χρήσιμο 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.