Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Λειτουργία κυκλοφορητή σε σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας


jova

Recommended Posts

Καλημέρα 

όποιος μπορεί να μου πει την γνώμη του για να βγάλω μια ακρη τον ευχαριστώ εκ τω προτέρων

στο σπίτι μου έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας για δύο διαμερίσματα και πριν λίγες ημέρες άκουγα να χτυπάει ένα ρελέ με χαρακτηριστικό ήχο σαν ένα μίνι κομπρεσέρ  στο κουτί που φαίνεται ποιο διαμέρισμα ζητάει θέρμανση με τα χαρακτηριστικά λαμπάκια ... μετα από αντικατάσταση του ρελέ ο θόρυβος συνεχιζόταν και ψάχνοντας διαπίστωσα ότι η μια ηλεκτροβάνα του ενός διαμερίσματος είχε βγεί off και έτσι την αντικατέστησα και ο θόρυβος σταμάτησε . Παρατηρώ όμως ότι ο κυκλοφορητής (wilo inverter) δεν σταματάει να δουλεύει όταν τα διαμερίσματα δεν ζητάνε θέρμανση ... δηλαδή δουλεύει σχεδόν συνέχεια και λέω σχεδόν γιατί δεν μπορώ να κάθομαι με τις ώρες να τον παρατηρώ ... κανονικά εφόσον τα διαμερίσματα έχουν πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία δεν θα έπρεπε ο κυκλοφορητής να κόβει και να ξεκινάει και πάλι όταν πέφτει η θερμοκρασία και ο θερμοστάτης του διαμερίσματος δίνει την εντολή για να εκκίνηση και πάλι το κύκλωμα του ζεστού νερού; 

Link to comment
Share on other sites

Ο κυκλοφορητής λειτουργεί όταν το νερό στο λέβητα έχει θερμοκρασία πάνω από 35-40 οC (ανάλογα τη ρύθμιση).

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

7 ώρες πριν, antloukidis said:

Ο κυκλοφορητής λειτουργεί όταν το νερό στο λέβητα έχει θερμοκρασία πάνω από 35-40 οC (ανάλογα τη ρύθμιση).

Δεν κόβει ανάλογα με τις εντολές που πέρνει απο τον θερμοστάτη; 

Link to comment
Share on other sites

53 λεπτά πριν, jova said:

Δεν κόβει ανάλογα με τις εντολές που πέρνει απο τον θερμοστάτη; 

Ο κυκλοφορητής συνήθως δέχεται εντολές μόνο από τον υδροστάτη.  

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

On 28/11/2018 at 10:59 ΜΜ, jova said:

ηλεκτρολογο χρειάζομαι δηλαδη;

Ο κυκλοφορητής όταν συνδέεται με κύκλωμα λέβητα, ανοίγει και κλείνει από τον υδροστάτη. Όταν συνδέεται με κύκλωμα Αντλίας θερμότητας ανοίγει - σωστά το παρατήρησες αρχικά - από τον θερμοστάτη χώρου. Αν δεν εκκινήσει ο κυκλοφορητής δεν εκκινεί ούτε ο συμπιεστής της αντλίας.

Σε μερικές εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας αέρα - νερού όμως, υπάρχει και υδροστάτης σε εφεδρική λειτουργία αποφυγής παγοποίησης, που όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει επικίνδυνα θέτει τον κυκλοφορητή σε λειτουργία, ανεξαρτήτως ζήτησης θέρμανσης από τους εσωτερικούς θερμοστάτες. 

Συνεπώς μπορείς να αποφύγεις αρχικά τον ηλεκτρολόγο, ή τον υδραυλικό αν μας διαφωτίσεις σχετικά με την εγκατάστασή σου, απαντώντας μου σε μερικά ερωτήματα όπως:  

1) Η Αντλία θερμότητας που έχεις εγκαταστήσει λειτουργεί στο ίδιο κύκλωμα εναλλακτικά με λέβητα;

2) Υποψιάζομαι ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι ενσωματωμένος (δεν βρίσκεται εντός) με την Α.Θ. και βρίσκεται σε ξεχωριστό ψυχροστάσιο. Σωστό;

3) Μήπως έχεις πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα με ενδιάμεσο δοχείο αδρανείας;

και όποια άλλη πληροφορία έχεις θα βοηθήσει.

Edited by Konstantinos IB
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

17 ώρες πριν, Konstantinos IB said:

Ο κυκλοφορητής όταν συνδέεται με κύκλωμα λέβητα, ανοίγει και κλείνει από τον υδροστάτη. Όταν συνδέεται με κύκλωμα Αντλίας θερμότητας ανοίγει - σωστά το παρατήρησες αρχικά - από τον θερμοστάτη χώρου. Αν δεν εκκινήσει ο κυκλοφορητής δεν εκκινεί ούτε ο συμπιεστής της αντλίας.

Σε μερικές εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας αέρα - νερού όμως, υπάρχει και υδροστάτης σε εφεδρική λειτουργία αποφυγής παγοποίησης, που όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει επικίνδυνα θέτει τον κυκλοφορητή σε λειτουργία, ανεξαρτήτως ζήτησης θέρμανσης από τους εσωτερικούς θερμοστάτες. 

Συνεπώς μπορείς να αποφύγεις αρχικά τον ηλεκτρολόγο, ή τον υδραυλικό αν μας διαφωτίσεις σχετικά με την εγκατάστασή σου, απαντώντας μου σε μερικά ερωτήματα όπως:  

1) Η Αντλία θερμότητας που έχεις εγκαταστήσει λειτουργεί στο ίδιο κύκλωμα εναλλακτικά με λέβητα;

2) Υποψιάζομαι ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι ενσωματωμένος (δεν βρίσκεται εντός) με την Α.Θ. και βρίσκεται σε ξεχωριστό ψυχροστάσιο. Σωστό;

3) Μήπως έχεις πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα με ενδιάμεσο δοχείο αδρανείας;

και όποια άλλη πληροφορία έχεις θα βοηθήσει.

1) Ναι είναι στο ίδιο κύκλωμα . Με μια ηλεκτροβανα επιτρεπει απο τον  λεβητα να μπει το ζεστό νερο στο κυκλωμα (εφόσον έχει πάρει μπροστά ο λέβητας).

2) Σωστό . Δεν έιναι ενσωματομένος . Το νερό απο την αντλία περνάει μέσα απο  υδραβλικο διαχωριστη στην συνεχεια παει στο προς το κυκλοφορητη όπου κατω ακριβώς όπως φαινετε στη φωτο υπάρχει η ηλεκτροβανα (μπλέ χρώματος) που αναφερω  παραπανω .

3) Δοχείο αδρανείας δεν υπάρχει δυστυχως. Η οποια δουλεια γίνετε μέσω του υδραβλικου διαχωριστη. 

 

20181130_181341.jpg

Link to comment
Share on other sites

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. 

Το πρόβλημά σου - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην εγκατάσταση - είναι ότι:

1) Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής της Wilo είναι κυκλοφορητής δευτερεύοντος (από τον Υδραυλικό Διαχωριστή προς τα θερμαντικά σώματα των διαμερισμάτων) όταν λειτουργεί η θέρμανση με Αντλία Θερμότητας, με πρωτεύον κύκλωμα της διαδικασίας από την Αντλία Θερμότητας προς τον Υδραυλικό Διαχωριστή

2) Μετατρέπεται σε κυκλοφορητή πρωτεύοντος, ως μοναδικός κυκλοφορητής της εγκατάστασης, όταν λειτουργεί ο λέβητας.

Άρα για λόγους ασφαλείας δεν μπορείς να τον κινείς από θερμοστάτη χώρου.

Για να δουλέψει το όλο σύστημα, έτσι όπως το βλέπω στημένο, θα πρέπει η Α.Θ. να είναι ανοιχτή. Όταν όμως οι θερμοστάτες των διαμερισμάτων κλείσουν τις τρίοδες, αυτό δεν σημαίνει ότι η αντλία σταματάει να δουλεύει ;). Δουλεύει ίσα ίσα για να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία στο νερό του πρωτεύοντος. Επομένως δουλεύει και ο κυκλοφορητής του δευτερεύοντος. 

Για να κλείσει αυτός, λογικά θα πρέπει να κλείσεις τελείως (off) τη λειτουργία της Α.Θ. Αν το κάνεις αυτό, ο κυκλοφορητής θα δουλέψει λίγο - το πολύ μισή ώρα - και θα σταματήσει. Αν δεν σταματήσει καθόλου τότε πρέπει να εγκατασταθεί νέος αυτοματισμός (επέκταση) που...αν χρειαστεί θα τα πούμε. 

Αν θέλεις τώρα να κλείνεις τον κυκλοφορητή όταν σταματάει απλώς η ζήτηση ζεστού νερού, αλλά η Α.Θ. να παραμένει ανοικτή, τότε χρειάζεσαι ένα επιπλέον αυτοματισμό διαφορετικό από τον παραπάνω και λίγο ακριβότερο. 

Περίπτωση βλάβης, από μια πρώτη ματιά, δεν βλέπω. Μάλλον το πρόβλημα αυτό υπήρχε και δεν το είχες αντιληφθεί.

Edited by Konstantinos IB
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Σωστό, αλλά δεν πιστεύω ότι το πρόβλημά του θα λυθεί σωστά από αυτοματισμούς. Το ιδανικό είναι να βάλει πριν τον υδραυλικό διαχωριστή δύο ταφ με ανεπίστροφες και να συνδέσει στην πάνω είσοδο τις προσαγωγές λέβητα και αντλίας και στην κάτω τις επιστροφές. Δηλαδή

Προσαγωγή του λέβητα - ανεπίστροφη - είσοδος 1 του ταφ. Προσαγωγή της αντλίας θερμότητας - ανεπίστροφη - είσοδος 2 του ταφ, και όλο μαζί το ταφ από την έξοδο 3 να το βάλει στη μία είσοδο του διαχωριστή. Το ίδιο να κάνει και κάτω. Στις επιστροφές δεν χρειάζεται να βάλει ανεπίστροφες.  

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.