Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Φωτισμός και σήμανση ασφαλείας σε εκπαιδευτήριο


Pangeos

Recommended Posts

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με μια μελέτη πυροπροστασίας που κάνω για δημοτικό σχολείο που χτίστηκε την δεκαετία του '30 στο οποίο έγινε προσθήκη επιπλέον χώρων την δεκατία του '90. Τηρώ την Π.Δ. 16/2015 " Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων" στην οποία αναφέρονται για τον φωτισμό και την σήμανση ασφαλείας τα εξής:

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.

Δηλαδή παντού; Χώροι ανοικτής περιοχής τι εννοεί; Και πώς θα κρίνω που πρέπει να τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας; (Ανά πόσα μέτρα, αν πρέπει να είναι κοντά σε θύρες κτλ)

Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής ,εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.

Ομοίως, σε ποια σημεία προτιμάται να υπάρχει η σήμανση; Υποθέτω σε σημεία όπου το οπτικό πεδίο του οποιουδήποτε βρίσκεται μέσα στο κτήριο να μπορεί να τα αντιληφθεί, αλλά και πάλι δεν μπορώ να βασιστώ σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι όπως το αντιλαμβάνομαι μαθητές/τριες που βλέπουν την σήμανση εξόδου της αίθουσας διδασκαλίας, έπειτα έξω από τον διάδρομο φαίνεται ευκρινώς προς τα που θα πρέπει να κινηθούν και τέλος σήμανση 'Εξοδος" στην έξοδο κινδύνου. Αρκεί;

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

δεν εχω διαβασει το συγκεκριμενο ΠΔ αλλα επειδή θα είναι αντίστοιχο με τα υπόλοιπα, θα ανφέρει τις προδιαγραφές για ΦΑ και σημάνσεις.

Για παράδειγμα για τα ΦΑ θα αναφέρει ελάχιστη στάθμη φωτισμού βάση της οποίας θα γίνει ο υπολογισμός.

Οι σημάνσεις εξόδων τοποθετούνται πάνω από τις εξόδους (ή δίπλα) και αντίστοιχα των πυροσβεστήρων.

Link to comment
Share on other sites

Φωτισμό ασφαλείας (φωτιστικά δηλ) βάζεις:

1. στις εξόδους (πάνω, ή δίπλα από αυτές)

2. στις οδεύσεις διαφυγής οπωσδήποτε και σε αδιέξοδα (σε ύψος 2μ δηλ σε αλλαγές κατεύθυνσης, σκάλες κλπ)

3. σε ανοιχτούς χώρους (μεγάλα χωλ, κλπ αν υπάρχουν - εκεί βάλε αν είναι πολύ μεγάλος ο χώρος υψηλής έντασης φωτιστικά γιατί τα μικρά δεν θα φέγγουν καθόλου)

Σήμανση βάζεις:

1. δίπλα από κάθε φωτιστικό

2. στις αλλαγές κατεύθυνσης και στις σκάλες οπωσδήποτε και σε αδιέξοδα

3. πάνω από κάθε πυροσβεστήρα και πυροσβεστικό εξοπλισμό

και φτιάξε και κατόψεις με τις οδεύσεις διαφυγής, με τηλ ΠΥ, Αστυνομία, Νοσοκομείο, Φαρμακείο, κλπ αποτυπωμένα πάνω τους και τοποθέτησέ τις σε κάθε όροφο δίπλα σε σκάλες ή σε κεντρικά σημεία μέσα στο γραφείο καθηγητών, σε αίθουσα εκδηλώσεων κλπ όπου θα φαίνονται μόνο οι θέσεις των πυροσβεστήρων, του πυροσβεστικού εξοπλισμού και οι οδεύσεις

ΟΚ

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο