Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Σταθμός ανύψωσης λυμάτων


antykaps

Recommended Posts

Καλησπέρα ,

Λόγω εισροής ομβριων υδατων  στο  δικτυο  αποττευσης  το δικτυο δεν πρλαβαινει να διοωξει τα λυματα με αποτελεσμα την επιστροφή σε ημιυπογειο χωρο μου

Επειδή με την ΔΕΥΑ δεν ξερω ποτε θα βγάλω ακρη επειδή με επειγει άμεσα σκεφτηκα να αγορασω ενα σταθμος ανυψωσης λυματων  σαν αυτον wilo drainlift

Επειδή το κοστος ομως ειναι υψηλο σκεφτηκα να τον φτιαξω με την χρήση πλαστικής δεξαμενής  500λτ που θα τη τοποθετησω εκτος του σπιτιου  σε ενα λακο και   και μια αντλία για λυματα να ριξω μεσα την αποχετευση

Μετα με την βοηθεια της αντλιας τα λυμτα θα οδηγηθουν ψηλα ωστε να απφεφχθει η επιτροφή των λυματων  και θα πέσουν στο δικτυο αποχετευσης του δημου.

Ποια ειναι η γνωμη σας?

Η πλαστική δεξαμενή θα αντέξει ?

 

 

dekdameni.jpg

drainlift.jpg

Link to comment
Share on other sites

αν χρησιμοποιήσεις αντλιά για αποχέτευση λυμάτων σε δημοτικό δίκτυο τότε χρειάζεσαι άδεια. Στην άδεια περιεχεται και η απιτούμενη μελέτη για το αντλιοστάσιο.

Link to comment
Share on other sites

"βαλβιδα αντεπιστροφης έχεις" ???

 

εδιτ

συμφωνα  με την συζητηση αυτη ειναι υποχρεωτικη οταν αφορα χωρους με σταθμη κατω απο το δικτυο...

https://www.michanikos.gr/forums/topic/21555-υποχρεωτική-η-βαλβίδα-αντεπιστροφής-κλαπέτο/?do=findComment&comment=313659

 

Edited by dimitris GM
Link to comment
Share on other sites

Το ιδανικό, είναι η σωλήνα της αντλίας να ανεβαίνει πιο ψηλά από το πεζοδρόμιο και μετά να πέφτει στο φρεάτιο σύνδεσης. Γλυτώνεις πιθανό κόλλημα της βαλβίδας, ή ακόμη και να μην την τοποθετήσεις.

Link to comment
Share on other sites

15 ώρες πριν, dimitris GM said:

"βαλβιδα αντεπιστροφης έχεις" ???

 

εδιτ

συμφωνα  με την συζητηση αυτη ειναι υποχρεωτικη οταν αφορα χωρους με σταθμη κατω απο το δικτυο...

https://www.michanikos.gr/forums/topic/21555-υποχρεωτική-η-βαλβίδα-αντεπιστροφής-κλαπέτο/?do=findComment&comment=313659

 

Ναι εχω αντεπιστροφή βαλβιδα ... αλλά μαλον λογω επικαθησεων δεν σφραγιζει ερμητικά με αποτελεσμα προχτες ισα ισα που προλαβα τα λυματα στο σιφωνι του μπανιου

Τελικα Εκλεισα χειρικινητα το κλαπέ .

 

Link to comment
Share on other sites

16 ώρες πριν, maneni said:

αν χρησιμοποιήσεις αντλιά για αποχέτευση λυμάτων σε δημοτικό δίκτυο τότε χρειάζεσαι άδεια. Στην άδεια περιεχεται και η απιτούμενη μελέτη για το αντλιοστάσιο.

Αυτό δεν  θα αναφερετε καπου ?

ισως  στον κανονισμό ΔΕΥΑ?

Link to comment
Share on other sites

στον κανονισμό της τοπικής ΔΕΥΑ αναφέρεται σαφώς. Φαντάζομαι ανάλογες αναφορε΄ς θα υπάρχουν στις αντίστοιχες ΔΕΥΑ.

Ωστόσο να στο πω και διαφορετικά. Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης έχει (υποτίθεται.....) κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης που συνοδεύει την ΟΑ. Εσύ τώρα θέλεις να κάνεις σημαντική μεταβολή (παρεμβολή αντλιοστασίου). Οπότε θα χρειασθεί τουλάχιστον ενημέρωση του φορέα (του δικτύου).

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, maneni said:

στον κανονισμό της τοπικής ΔΕΥΑ αναφέρεται σαφώς. Φαντάζομαι ανάλογες αναφορε΄ς θα υπάρχουν στις αντίστοιχες ΔΕΥΑ.

Ωστόσο να στο πω και διαφορετικά. Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης έχει (υποτίθεται.....) κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης που συνοδεύει την ΟΑ. Εσύ τώρα θέλεις να κάνεις σημαντική μεταβολή (παρεμβολή αντλιοστασίου). Οπότε θα χρειασθεί τουλάχιστον ενημέρωση του φορέα (του δικτύου).

Πηγα σημερα στην τοπική ΔΕΥΑ και εκανα αιτηση για την επιλυση του προβλήματος επιστροφής λυματων λογω εισροής ομβριων υδατων στο δικτυο .

Ρωτησα  αν απαιτειτε καποια αδεια για τοποθετηση σταθμου ανυψωσης λυματων ...Η απαντηση αρχικα ήταν οτι δεν απαιτειται αλλα μετα μου ειπαν για να μην εχω καποιο θεμα καλο ειναι να τους  ενημερωσω  σχετικα

Περα απο το θεμα "νομιμοτητας" ηθελανα ρωτήσω αν η παστική δεξαμενη ενδυκνειται για τετοια χρηση?

Μηπως εχει κατι άλλο να προτεινει καποιος ?

Link to comment
Share on other sites

13 ώρες πριν, maneni said:

η πλαστική δεξαμενή έχει πρόβλημα όχι με το εσωτερικό αλλά με το εξωτερικό φορτίο....

Ενοειτε οτι δεν θα αντεξει απο την πιεση του χωματος περιμετρικα της δεξαμενης?

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.