Καλημέρα και ευχαριστώ για την πληροφορία.

Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι συμβαίνει με το φίλτρο (Y-cap) που συνδέει την γείωση. Πάνω σε αυτό τι μετρήσεις θα μπορούσα να κάνω? πχ αν έβρισκα παλμογράφο με FFT ώστε να μετρούσα φάση - γείωση στην είσοδο του ups και αντίστοιχα στην έξοδο και να συγκρίναμε το πλάτος των αρμονικών ?

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι αποδεκτό για ένα ups στην κατάσταση  μπαταρίας να δίνει 230 βολτ μεταξύ φάσης και ουδέτερου ( Hot  & cold όπως το είπες) αλλά ως προς την γείωση να είναι 190 και 40 βολτ αντίστοιχα. 

Link to comment
Share on other sites

δοκιμασε να βαλεις καποιο φορτιο μεταξυ ακρου και γειωσης να δεις τι θα κανει.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Αν δεν ειναι χωρητικη ταση αυτη που μετρας μεταξυ φασης και γης τοτε θα στο εριχνε και παλι το ρελε.

Εκτος και αν οντως εχει μετασχηματιστη απομονωσης.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

Αν δεν κάνω λάθος τα πολύμετρα έχουν μεγάλη εσωτερική αντίσταση οπότε μπορείς να μετράς την τάση φάσης - γείωσης χωρίς να πέφτει το ρελέ. επίσης δεν ξέρω τι κυκλώματα ασφαλείας έχει το ups και δεν θα ήθελα να πειραματιστώ βάζοντας φορτίο μεταξύ φάσης και γείωσης.

Link to comment
Share on other sites

μάλλον δεν συμβαίνει κάτι με τα πυκνωτάκια y-cap στο φίλτρο.
Οι (παραγώμενες από τον inverter στην έξοδο) αρμονικές είναι όσο λέει ο κατασκευαστής, άντε και λίγο παραπάνω. Πάντως καλά κάνεις και υποψιάζεσαι τα πάντα.
Ναι είναι φυσιολογικό να δείχνει τόσα διότι όταν κόψεις το ρεύμα ο inverter γίνεται floating, δεν συνδέεται πια στο δίκτυο.
Θα μπορούσε να γίνει ένα πείραμα ακόμα σε κατάσταση διακοπής αλλά ας το αφήσουμε καλύτερα.

Για τις αντίστασεις "πηγής" (ή χωρητικότητας primary-secondary) και οργάνου ισχύουν οι φόρμουλες του διαιρέτη τάσεως. Το 1nF στα 50Hz είναι περίπου 3.3ΜΩ.

Δεν απάντησες σε αυτό:

Quote

όταν το UPS είναι στο bypass ή στο eco, η σόμπα παίζει?

Οταν παραλάβεις το ups από το το service πες τι σου είπαν.

edit: στο πολύμετρο να υπολογίζεις (σύνθετη) αντίσταση εισοδου ~5ΜΩ με 100pF και ~3kΩ με 500pF αν έχει κλίμακες Lo-Z.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

όταν το πάρω από το service θα το δοκιμάσω σε όλα τα mode και θα κοιτάξω να πάρω και ρεύμα από τον γείτονα. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να μου απαντήσει το service αν αυτό το τίναγμα (φάση - γείωση) στα 290 βολτ είναι φυσιολογικό.

Η άλλη υποψία που έχω είναι να παίζει κάποιο ground loop (όπως συμβαίνει με τον ήχο και ακούγεται βόμβος) αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα έπρεπε το πρόβλημα να το κάνει και χωρίς το ups?

Τι θα γίνει αν

  1. Συνδέσω τη σόμπα μόνο με φάση - ουδέτερο από την έξοδο του ups χωρίς γείωση ?
  2. Ίδιο με το 1 αλλά να συνδέσω την γείωση απευθείας στην γείωση της πρίζας. Δηλαδή να κάνω by pass την γείωση από την έξοδο του ups.

Πες μας και το πείραμα σου για να ξέρουμε.

Link to comment
Share on other sites

ground loop, τι, που, πως? εσύ συνδέεις μόνον 1 συσκευή στο ups, αυτή δεν συνδέεται με τίποτα και δεν επκοινωνεί με τίποτα.
1. Αν η σόμπα έχει τριπολική φίσα τότε την βάζουμε μόνον σε τριπολική πρίζα. Μπορείς να την βάλεις και σε διπολική αν έχει κάπου το συμβολάκι double insulation, δες specs σόμπας για σιγουριά.
2. τα ups/sps/stabiliser δεν διακόπτουν την γείωση, δεν θα κάνεις τίποτα. Μέτρα όμως για νάσαι σίγουρος.

Μέτρα και με άλλο όργανο, σε μένα με Stanley των 17€ δείχνει ~6-11 σε διακοπή. Επίσης μετρήσεις σχετικά με γη όταν η πηγή είναι μπαταρία γενικά δεν έχουν νόημα.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

Το ground loop το σκέφτηκα μήπως έχει γίνει καμιά πιθηκιά στην εγκατάσταση του σπιτιού και σε συνδυασμό με άλλη συσκευή να δημιουργεί πρόβλημα. Για τα 1 και 2 το ξέρω ότι δεν είναι σωστό να λειτουργείς έτσι την συσκευή απλά το σκεφτόμουνα σαν δοκιμή να φτιάξω μόνος μου καλώδιο που δεν θα συνδέει την γείωση. H σόμπα έχει βύσμα iec c13. Μπορεί να γίνει ζημιά στην συσκευή έτσι ?

το ~6-11 δεν το κατάλαβα. τι εννοείς ?

Link to comment
Share on other sites

Το ζεύγος C13-C14 περιέχει και γείωση, το έχουν για συσκευές class I, άρα αφήνουμε την γείωση στη θέση της.
Αν είχε κάτι η εγκατάσταση του σπιτιού θα έπεφτε το RCD-ΔΔΕ, πολλά μπορεί να έχουν γίνει, δεν πάει ο νους μου σε κάτι. Σε ένα σπίτι μερικές φορές με ουδέτερο και γείωση άναβε λάμπα 12V. Τα 6V είναι μέτρηση hot (ή cold) to G, τι ίδιο και τα 11V. Tα μετράει πολύμετρο 1ΜΩ είσοδο, 2-3 samples/sec, 40Hz-400Hz απόκριση, τύπος average καλιμπραρισμένο για να δείχνει RMS όταν η είσοδος είναι ημίτονα. Ενα Fluke 115 που έχω (true RMS) δείχνει άλλα. Και πάλι όταν η πηγή είναι floating η μέτρηση "N"-G δεν έχει νόημα. Το ups ποιό από τα 6 μοντέλα είναι?

Αν υποψιάζεσαι κάτι στην εγκατάσταση άναψε θερμοσίφωνα και κουζίνα και δες στον πίνακα αν ακούγεται ή μυρίζει ή φωτίζει-τρεμοπαίζει μέσα κάτι.
Συνήθως τα μικρά (online) ups δίνουν μόνον έως τα max Amp που γράφουν, αν ανέχονται υπερφόρτωση είναι για 105-110% και για λίγα sec, μετά λειτουργούν οι προστασίες, αυτό μπορεί να επηρεάζει εκκίνηση κινητήρα οταν το έχουμε στο online.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.