Κλείνει ο καυστήρας φ/α όταν εχει δυνατό αέρα


dimsaa

Recommended Posts

(μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos33)

Καλημέρα σας
Συγχαρητήρια για το φόρουμ σας, διαβάζοντάς το έχω βρει απαντήσεις σε πολλές απορίες μου.
Τώρα έχω μια απορία που δεν κατάφερα να βρω κάτι αντίστοιχο, ζητώ συγνώμη αν ήδη έχει απαντηθεί.

Στην πολυκατοικία (τετραώροφη) έχουμε βάλει φυσικό αέριο (8 χρόνια). Από την αρχή παρατηρήσαμε ότι όταν έχει δυνατό αέρα κλείνει το σύστημα αυτόματα, δεν λειτουργεί τίποτα και ως εκ τούτου δεν ζεσταίνει τα σώματα.
Ο κωδικός που εμφανίζει στην οθόνη αναφέρεται σε κάτι σαν "αυτοπροστασία" και γι' αυτό γίνεται αυτόματα γενικό shutdown.
Όταν του κάνουμε χειροκίνητα reset (οδηγία του τεχνικού εγκατάστασης) επανέρχεται και λειτουργεί σωστά μέχρι την επόμενη φορά που θα μπει σε κατάσταση αυτοπροστασίας (αυτή μπορεί να είναι και στα επόμενα 10 λεπτά).
Ο τεχνικός λέει ότι αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει αφού ο δυνατός αέρας μπαίνει από την καμινάδα και πάει προς τον καυστήρα, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει και γι' αυτό κλείνει το σύστημα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε πάρα μόνο το χειροκίνητο reset.

Προσωπικά δεν έχω πειστεί ότι δεν υπάρχει κάποια λύση στη ομολογουμένως λογική εξήγηση του τεχνικού. Αν αυτό το πρόβλημα είναι κάτι τόσο συνηθισμένο, η επιστήμη τόσα χρόνια δεν έχει βρει κάποια λύση...?!
Το πρόβλημα είναι οτι τα κρύα βράδια με δυνατό αέρα ντυνόμαστε σαν Εσκιμώοι  μέσα στα σπίτια μας και αυτό δεν βρίσκω καθόλου λογικό.
Τελικά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό (στην ουσία να μην έχουμε ζέστη όταν την χρειαζόμαστε)  ή μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση;

Σας ευχαριστώ

* Ο καυστήρας είναι Buderus
** Δεν είμαι τεχνικός και οι γνώσεις μου για το αντικείμενο είναι μηδαμινές
*** Συγνώμη για το "σεντόνι" :)
   

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Η καμινάδα είναι σε οριζόντια θέση; Και τι προσανατολισμό έχει; 

Η εύκολη λύση είναι να αλλάξετε προσανατολισμό ωστε να "κοιτάει" προς την μεριά απο την οποία φύσαει πιο σπάνια.

Άλλη λύση είναι η απόληξη της καμινάδας να είναι κατακόρυφα, αν και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο σε πολυκατοικία.

Edit: Μπορεί να βρεις και κάποιο καπέλο που μπαίνει στην απόληξη της καμινάδας και την προστατέυει περισσότερο. Πάντω αν βλεπεις ότι ο υδραυλικός σου δεν συγκινείται, ψάξε κάποιον άλλο επαγγελματία. 


 

Edited by Ήρωνας
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.