Καλημέρα, 

σε κατάστημα που έχει εξεταστεί με το ΠΔ71 και γίνεται διαχωρισμός σε 2 καταστήματα , μπορώ αν το επιθυμώ,  να τα εξετάσω με το ΠΔ41/18?

Link to comment
Share on other sites

On 4/1/2021 at 7:40 ΠΜ, sof2 said:

1)Για 2 τμ σε ενα χώρο δεν θα σου πει σίγουρα τίποτε σε ελεγχο η πυροσβεστικη

2)Αν χρησιμοποιούνται απο το προσωπικό, μπορεις να τα αφαιρεσεις απο την ωφελιμη επιφάνεια και κατεπεκταση να μειωθει ο αριθμος των κλινων- Δεν αλλαζει πάντως κάτι προς το χειροτερο οσον αφορα τα μετρα ενεργητικης.

3)Ενημέρωση της κατοψης θα συνεπάγεται και ενημέρωση του τεύχους με τις σωστες επιφάνειες και πληθυσμο. (διαδικασια μεσω e-adeies)

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

@zafsko

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης παλαιότερων κανονισμών δεν είναι υποχρεωτική. Ναι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν τώρα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Συνάδελφοι καλημέρα.

Η διευκρινιστική εγκυκλιος 1 που βγήκε για το ΠΔ 41/18 κατηγοριοποιεί τις περιπτώσεις με ποιο διάταγμα πρέπει να μελετηθεί το κάθε κτίριο. Στην περίπτωση της βιομηχανίας όμως που έχουμε σε ισχύ την ΚΥΑ 1589 όσο και την 136860 τις λαμβάνουμε και αυτές υπόψη;

Για παράδειγμα γίνεται τακτοποίηση ενός χώρου βιομηχανίας που σύμφωνα με την δήλωση αυθαιρέτων κατασκευάστηκε πριν το 2011 και σύμφωνα με την διευκρινιστική πρέπει να μελετηθεί με το 71/88. Δεν πρέπει ταυτόχρονα να καλύπτονται και οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 1589;

Και να το πάω ακόμα ποιο πίσω. Αν η τακτοποίηση του χώρου αναφέρεται ότι έγινε προ του 2006 που δεν ίσχυε η ΚΥΑ 1589; (Έβγαλε η βιομηχανία ΟΑ το 2000 για ανέγερση βιομηχανικού χώρου 3200τμ και όταν το κατασκεύαζε το έκανε 3400τμ με άλλη εσωτερική διαρρύθμιση. Εκείνο ήταν μελετημένο με 71/88 και την ΥΑ 5905/95). Πάω με την προγενέστερη;

Link to comment
Share on other sites

καταρχήν μην μπερδεύεις την παθητική με την ενεργητική.

Η παθητική είναι στη διακριτική σου ευχέρεια με ποιο ΠΔ θα γίνει. Αντίστοιχα θα γίνει η ενεργητική.

Στο παράδειγμά σου η παθητική με το ΠΔ71 και η ενεργητική με τη 1589.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Από την στιγμή που η τακτοποίηση αναφέρει προ του 2011 πας με ΠΔ71/88. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να δεις όλο το κτίριο μαζί ή μόνο το αυθαίρετο τμήμα και εξαρτάται από πολλά. Το αρχικό κτίριο του πότε είναι;

Στη θέση σου θα μάζευα όλα τα στοιχεία και θα έκανα μια κουβέντα με Π.Υ.

Edited by alej
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Είναι 4 ανεξάρτητα κτίρια σε οικόπεδο 40 στρεμμάτων με χρονολογίες έκδοσης άδειας από το 1980 η παλιότερη και 2008  η νεότερη. Πάω για συνολική μελέτη ενεργητικής. Η παθητική θα γίνει όλη με το 71/88. Η ενεργητική όμως κάποια έχουν μελετηθεί με την 1589 και κάποια με την 5905/95.

Θεωρώ ότι σίγουρα δεν εμπλέκεται η 136860 γιατί είναι μεταγενέστερη των αυθαιρεσιών που δηλώνονται στο έντυπο ότι έγιναν.

Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να το αντιμετωπίσω με την 1589 συνολικά από άποψη ενεργητικής. 

 

Link to comment
Share on other sites

Δες την ΑΔΑ: ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8.

Στην πυροπροστασία δεν διαλέγουμε αλλά πάμε υποχρεωτικά με τη νομοθεσία. Κτίρια μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 71/88 πάνε υποχρεωτικά με αυτήν.

Θα χρησιμοποιήσεις για κάποια κτίρια το 71/88 παθητική - ενεργητική και για κάποια την Υπ΄ αριθ. 31415 Φ. 700.5/23.5.2019, έγγραφο Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: ΩΟ2Ξ46ΜΚ6Π-807) από την στιγμή που κάνεις νέα μελέτη ή τροποποίηση.

Αν θα κάνεις συνολική μελέτη ή ανά ιδιοκτησία καλό θα ήταν να ρωτήσεις την Π.Υ. πρώτα. Αν εμπλέκεται και δάσος:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΩΝ Υπ΄ αριθ. 35380 Φ. 700.5/11.6.2019 έγγραφο Α.Π.Σ.

(ΑΔΑ: ΩΤΨΖ46ΜΚ6Π-35Ι)

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, alej said:

Στην πυροπροστασία δεν διαλέγουμε αλλά πάμε υποχρεωτικά με τη νομοθεσία.

Όχι απαραίτητα. Στην ερμηνευτική του ΠΔ.41/2018 αναφέρει ότι η 41/18 μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά και σε υφιστάμενα κτίρια. Σε κάποια κτίρια όντως σε ''συμφέρει'' να πας με την 41/18.

Η Ενεργητική υφιστάμενης/τακτοποιημένης Βιομηχανίας συντάσσεται με την 136860. Μόλις μίλησα με τον Προϊστάμενο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μου είπε ότι με την 1589  συντάσσονται μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται - υπάγονται στην 136860.

Link to comment
Share on other sites

9 λεπτά πριν, Elec Sakis said:

Όχι απαραίτητα. Στην ερμηνευτική του ΠΔ.41/2018 αναφέρει ότι η 41/18 μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά και σε υφιστάμενα κτίρια. Σε κάποια κτίρια όντως σε ''συμφέρει'' να πας με την 41/18.

Η Ενεργητική υφιστάμενης/τακτοποιημένης Βιομηχανίας συντάσσεται με την 136860. Μόλις μίλησα με τον Προϊστάμενο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και μου είπε ότι με την 1589  συντάσσονται μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται - υπάγονται στην 136860.

1. Συμφωνώ, με την νομοθεσία πας πάλι, εδώ σε αφήνει να διαλέξεις. Η χρήση της 41/18 όντως μπορεί να γίνει καθώς μεταξύ άλλων είναι και πιο αυστηρή από το 71/88, κανείς όμως δεν θα το κάνει γιατί ειδικά σε παθητική βγαίνουν πολύ δύσκολα πράγματα.

2. Έκανα λάθος, νόμιζα ότι μιλούσε για κατοικίες, είχα ξεχάσει ότι αρχικά ρωτούσε για βιομηχανία. Στις βιομηχανίες μεγάλη προσοχή στην παθητική γιατί λόγω κατασκευής ελάχιστα κτίρια την τηρούν.

3. Στο έγγραφο που ανέφερα τα έχει όλα. Βιομηχανίες - Μεταποιητικές κλπ - αποθήκες. Προσοχή όταν έχει αποθηκευτικούς χώρους μεγάλους.

2000939084_.thumb.png.c6471b0e1bea73389a283f1d372e3049.png

Edited by alej
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.