Καλημέρα σας,

 

θα ήθελα την γνώμη σας αν μπορεί να λειτουργήσει μία επισκευή φέρουσας τοιχοποιίας: με εφαρμογή ινοπλέγματα εντός ανόργανης μήτρας αμφίπλευρα και με διαμπερή γαλβανισμένα βλήτρα για να 'πιάσουν' τα αμφίπλευρα ινοπλέγματα.

Link to post
Share on other sites

Το ότι μπορεί να γίνει, γίνεται και μπορώ να σου πω ότι λειτουργεί αρκετά αποτελεσματικά κιόλας. Η μεθοδολογία που αναφέρεις είναι ακριβώς αυτή που ακολουθείται και κατά την εφαρμογή τους. Εναλλακτικά, αντί των γαλβανισμένων (που με τον καιρό ενδέχεται να χάσουν την επιψευδαργύρωση), τοποθετούνται και τύπου βεντάλιες (C ή G), κατ' αντιστοιχία των αγκυρώσεων που μπαίνουν και στα FRP.

Μόνιμο ερώτημα - προβληματισμός είναι η αποκόλληση (debonding) είτε μεταξύ ινοπλέγματος - μήτρας, είτε μεταξύ TRM - υποστρώματος (τοιχοποιία), που το καθιστά πρακτικά ανενεργό.

Edited by Directionless
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Μήπως γνωρίζεται τα γαλβανισμένα βλήτρα σε τι κάναβο μπορούν να μπουν. Δηλαδή 50Χ50 ή πιο αραιά? 

Link to post
Share on other sites

Συνηθίζεται 3-4 τεμάχια / m^2 επιφάνειας.

Δες και εδώ, στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός εμπορικού προϊόντος ( είναι στα ιταλικά).

Edited by Directionless
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.