:confused:   ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω μία αντλία θερμότητας (Α.Θ.) 210kW ψυκτική ισχύς που απορροφά 70kW ηλεκτρική ισχύς. Από το φυλλάδιο της Α.Θ. είδα τα παρακάτω:

Maximum starting current 560Α (μέγιστο ρεύμα εκκίνησης !!!)
Maximum running current 170Α (μέγιστο ονομαστικό ρεύμα)
Maximum current for wires sizing 190Α (μέγιστο ρεύμα για διαστασιολόγηση διατομής καλωδίου)

Πάω λοιπόν να επιλέξω ένα διακόπτη ισχύος (3 φάσεις και γείωση,  δεν χρειάζεται ασφάλιση ουδετέρου... μου το είπε και ο κατασκευαστής της Α.Θ.) και έχει επιλογή του ρεύματος βραχυκυκλώματος.  

https://www.schneider-electric.com/en/product-range/1887-compact-nsx/?N=921442339+2044346342+2248269256&_requestid=77418#tabs

 Έχω διαβάσει αρκετά για τον υπολογισμό του και κατέληξα ότι πρέπει να ξέρω το kVA του Μ/Σ της ΔΕΗ από όπου τροφοδοτείται ο ΓΠΧΤ του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί ο νέος διακόπτης ισχύος. Στο site έχει επιλογές για : 25kA, 36kA, 50kA, 70kA, 75kA, 100kA, 200kA. Πώς επιλέγω το σωστό ρεύμα βραχυκύκλωσης;

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ρωτα στον τοπικο ΔΕΔΔΗΕ την μεγιστη αναμενόμενη ενταση βραχυκυκλωσης του Υ/Σ που τροφοδοτει την εγκατασταση. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

η ισχύς βραχυκυκλώματος του δικτύου είναι μόνο μια παράμετρος για τον υπολογισμό του βραχυκυκλώματος μετά τον διακόπτη. Με το χέρι υπολογισμός μπορεί να γίνει με το οδηγό που έδωσε ο zxgr αλλά οι εταιρίες υλικού έχουν προγράμματα που υπολογίζουν και το βραχυκύκλωμα και διαστασιολογούν κατάλληλα τον διακόπτη

  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

πολύ φασαρία για το τίποτα. Όπου τίποτα περίπου 20€ (η διαφορα τιμής των διακοπτών).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

στην συγκεκριμένη περίπτωση που ο διακόπτης είναι ένας και μικρός η διαφορά είναι μικρή όμως στις μεγάλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν μεγάλοι και πολλοί η διαφορά είναι σημαντική όποτε ο υπολογισμός είναι απαραίτητος

  • Upvote 1
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Για μετασχηματιστές ΔΕΗ μέχρι 630KVA σε καλύπτουν τα 25KA. Αν ο μετασχηματιστής είναι σε κολόνα δεν είναι μεγαλύτερος. Αν είναι στεγασμένος, υπάρχει μια μικρή περίπτωση να είναι πιο μεγάλος, οπότε πήγαινε στα 36KA. Αυτά ισχύουν στη χειρότερη περίπτωση. Όσο πιο μακριά είσαι από το μετασχηματιστή, τόσο ασφαλέστερη είναι η επιλογή σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ παίδες. Επικοινώνησα με δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου και περιμένω τις απαντήσεις τους τις οποίες θα σας αναφέρω όταν τις πάρω.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω ότι το συνημμένο θα σε βοηθήσει αρκετά

cascading - discrimination.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.