Απαιτείται ρελέ διαφυγής ;


17ste

Recommended Posts

Σε ένα δημόσιο άλσος, υπάρχουν από παλιά μεταλλικές κολώνες φωτισμού (~5-6μ ύψος, οι συνηθισμένες στρογγυλές μεταλλικές κολώνες),  που ηλεκτροδοτούνταν από αντίστοιχα πίλλαρ.

Ο ηλεκτρολόγος που ανέλαβε να επαναλειτουργήσει  / επισκευάσει τα πίλλαρ και να αλλάξει τα φωτιστικά (220 βολτ)   στις κολώνες, ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται ρελέ διαφυγής (ούτε μετ/στή 220/220) στα πίλλαρ, διότι οι -μεταλλικές- κολώνες έχουν γείωση (αν και δεν υπάρχει εμφανής γείωση σε αυτές), και ότι έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα αντίστοιχα δίκτυα δημόσιου ηλεκτροφωτισμού.

Ισχυρίζεται επιπλέον ότι θα υπογράψει πιστοποίηση για την επαναλειτουργία / επισκευή του ηλεκτροφωτισμού, και κατά συνέπεια, αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απόψεις σας.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Το ΠΔ που επιβάλλει την ύπαρξη ΔΔΕ σε ηλεκτρικούς πίνακες αφορά εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο οδοφωτισμός δεν είναι εσωτερική εγκατάσταση.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

για την ακρίβεια, η ΚΥΑ που επιβάλλει την τοποθέτηση ΔΔΡ δεν αναφέρεται μόνο στις εσωτερικές εγκαταστάσεις αλλά αναφέρεται στις εγκταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ HD384. Ο οδοφωτισμός δεν εμπίπτει σε αυτό το πεδίο.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.